Verfasst: Mo Okt 14, 2019 1:17 pm
Hallo,
ich habe ein paar Anfängerfragen...
Habe seit einem Monat eine SolarEdge SE17K mit Ertragszähler SE-WND-3Y-400-MB am laufen. 18,2kWp
Bald kommen 2 E-Autos: Tesla Model S und e-Golf, beide betrieblich genutzt, d.h. ich würde den geladenen Strom der Firma in Rechnung stellen.
1: separater Verbrauchszähler
Wegen der Abrechnung benötige ich vermutlich einen separaten Zähler, z.B. den MPM3PM.
Benötige ich dann vom Zähler zur Wallbox ein separates Kabel für den Modbus
oder reicht es wenn der MPM3PM an des SE-WR Modbus angeschlossen wird?
2: Kabelquerschnitt:
es werden ca. 45 Meter vom Zählerkasten bis zur Wallbox.
Reichen da 5x 10mm² Querschnitt? Oder lieber gleich 16 nehmen?
Tesla lädt mit maximal 16kW der Golf mit 7kW, also käme ich ab und an schon an die 22kW, wobei das eher die große Ausnahme sein wird.
3: FI-Schalter.
An der Solarlanlage ist ein FI-A. Sonst keine, ist ein altes Haus mit 2-Draht-Verkabelung
Ich vermute ich benötige dann in oder neben der Wallbox noch einen FI-B, richtig?
Mein Ziel ist, automatisch mit Solarüberschuss zu laden, da eines der Autos meist zuhause steht, am WE beide.
Tut mir leid, wenn diese Fragen schon öfters gestellt wurden, aber ich habe mit der Suche nichts gefunden.
Viele Grüße
Oliver
ich habe ein paar Anfängerfragen...
Habe seit einem Monat eine SolarEdge SE17K mit Ertragszähler SE-WND-3Y-400-MB am laufen. 18,2kWp
Bald kommen 2 E-Autos: Tesla Model S und e-Golf, beide betrieblich genutzt, d.h. ich würde den geladenen Strom der Firma in Rechnung stellen.
1: separater Verbrauchszähler
Wegen der Abrechnung benötige ich vermutlich einen separaten Zähler, z.B. den MPM3PM.
Benötige ich dann vom Zähler zur Wallbox ein separates Kabel für den Modbus
oder reicht es wenn der MPM3PM an des SE-WR Modbus angeschlossen wird?
2: Kabelquerschnitt:
es werden ca. 45 Meter vom Zählerkasten bis zur Wallbox.
Reichen da 5x 10mm² Querschnitt? Oder lieber gleich 16 nehmen?
Tesla lädt mit maximal 16kW der Golf mit 7kW, also käme ich ab und an schon an die 22kW, wobei das eher die große Ausnahme sein wird.
3: FI-Schalter.
An der Solarlanlage ist ein FI-A. Sonst keine, ist ein altes Haus mit 2-Draht-Verkabelung
Ich vermute ich benötige dann in oder neben der Wallbox noch einen FI-B, richtig?
Mein Ziel ist, automatisch mit Solarüberschuss zu laden, da eines der Autos meist zuhause steht, am WE beide.
Tut mir leid, wenn diese Fragen schon öfters gestellt wurden, aber ich habe mit der Suche nichts gefunden.
Viele Grüße
Oliver