Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?
Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?
Ich habe eben zufällig festgestellt, dass meine vor gut einem Jahr vom Elektriker installierte Series 2 mit eine LS Eaton 16/3 Typ C statt wie im Datenblatt angegeben Typ B abgesichert wurde. Sollte ich das ändern lassen oder kann das bleiben?
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?
Es wurde halt von jemandem gewählt der das Prinzip nicht verstanden hat.
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?
Auch wenn eine B16 Absicherung ausreichend ist, würde ich an Stelle von Jarry kein Geld in die Hand nehmen um den C16 Automaten gegen einen B16 Automaten austauschen zu lassen. Letztendlich ist es keine Sicherung für die OpenWB sondern für die Zuleitung.
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?
Och, von austauschen hab ich kein Wort gesagt.Cheetah hat geschrieben: ↑Di Jul 26, 2022 5:04 pmAuch wenn eine B16 Absicherung ausreichend ist, würde ich an Stelle von Jarry kein Geld in die Hand nehmen um den C16 Automaten gegen einen B16 Automaten austauschen zu lassen. Letztendlich ist es keine Sicherung für die OpenWB sondern für die Zuleitung.
Es ist halt nur nicht nötig und zeugt davon, dass der installierende nicht wirklich im Thema ist.
Klar kann der bleiben wenn die Messwerte passen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher