Seite 1 von 1

Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Verfasst: Mo Jul 25, 2022 4:48 pm
von grothauu
Ich habe eben zufällig festgestellt, dass meine vor gut einem Jahr vom Elektriker installierte Series 2 mit eine LS Eaton 16/3 Typ C statt wie im Datenblatt angegeben Typ B abgesichert wurde. Sollte ich das ändern lassen oder kann das bleiben?

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Verfasst: Mo Jul 25, 2022 7:16 pm
von Cheetah
Lass es wie's ist. C16 passt und ist zulässig.

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Verfasst: Mo Jul 25, 2022 8:35 pm
von Jarry
Es wurde halt von jemandem gewählt der das Prinzip nicht verstanden hat.
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Verfasst: Di Jul 26, 2022 5:04 pm
von Cheetah
Jarry hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 8:35 pm Es wurde halt von jemandem gewählt der das Prinzip nicht verstanden hat.
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend
Auch wenn eine B16 Absicherung ausreichend ist, würde ich an Stelle von Jarry kein Geld in die Hand nehmen um den C16 Automaten gegen einen B16 Automaten austauschen zu lassen. Letztendlich ist es keine Sicherung für die OpenWB sondern für die Zuleitung.

Re: Absicherung LS16 Typ C statt B tolerierbar?

Verfasst: Di Jul 26, 2022 5:24 pm
von Jarry
Cheetah hat geschrieben: Di Jul 26, 2022 5:04 pm
Jarry hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 8:35 pm Es wurde halt von jemandem gewählt der das Prinzip nicht verstanden hat.
Die alte schule denkt gerne: Elektromotor = hoher Anlaufstrom...
Ist hier halt völlig unzutreffend
Auch wenn eine B16 Absicherung ausreichend ist, würde ich an Stelle von Jarry kein Geld in die Hand nehmen um den C16 Automaten gegen einen B16 Automaten austauschen zu lassen. Letztendlich ist es keine Sicherung für die OpenWB sondern für die Zuleitung.
Och, von austauschen hab ich kein Wort gesagt.
Es ist halt nur nicht nötig und zeugt davon, dass der installierende nicht wirklich im Thema ist.
Klar kann der bleiben wenn die Messwerte passen