Mitsubishi Klima als Luft-Wasser-WP
Verfasst: Mo Aug 08, 2022 10:34 am
### Vorbemerkungen ###
So, da will ich mal. Zunächst ein Hinweis zum Abkürzungsverzeichnis, welches am Ende des Posts zu finden ist und wie der Post/Thread ständig erweitert wird.
Ihr könnt im thread munter darauf losschreiben, sofern es fachlich und konstruktiv zum Thema passt.
updates:
19.09.2022: Hydraulikschema ergänzt
11.09.2022: Bilder AG ergänzt
Die wichtigsten Dinge des Projektes werden immer hier im ersten Post zusammengefasst.
Da ich schon einige solcher "speziellen" Projekte, welche für viele Leute "böhmische Dörfer" sind, realisiert habe, kann ich aus Erfahrung sagen, dass eine Realisierung mit abschnittsweiser, stressfreier Bearbeitung und gemeinsam mit Interessierten gut möglich ist. Alle Beteiligten werden gegenseitig von Ideen und Erfahrungen profitieren, welche heute mehr denn je von Vorteil sind (Energiekrise).
Ziel dieses Projektes ist die Nutzung eines kleinen Mitsubishi Electric Klima-Außengerätes (PUHZ RP35 mit 2,2kg R410A-KM < 5to CO2-Äquivalent) als heizungs- und WW-unterstützender Wärmeerzeuger. Wir bauen daraus eine Luft-Wassser-Wärmepumpe.
Hinweis: Mitsubishi Electric (MEL) ist nicht mit Mitsubihi-Heavy zu verwechseln. Dies resultiert wohl aus einer Konzernzerschlagung nach dem 2. WK. Die Geräte sind im Normalfall inkompatibel !!!
Primär ist noch eine Gasbrennwerttherme vorhanden, welche zukünftig von März bis Oktober abgeschalten werden soll. Auch in den Wintermonaten soll diese nur noch an sehr kalten Tagen für die Spitzenlastabdeckung laufen.
Des Weiteren läuft noch ein Wodtke-Ego-Kaminofen mit nachträglich installiertem DIY-Wärmetausher (separates Projekt - Anregung von hier. http://privatprojekte.de/kaminofen/waermetauscher.html) , der ca. 30....40% der max. 7kW Ofenleistung in den Wasserkreislauf speisen kann. Dessen Regelung läuft komplett autark auf einem AVR-Controller, der eine Pumpeneinheit steuert (mit 12V-DC-USV gegen Stromausfall abgesichert).
Es werden in Summe also 3 unabhängige Wärmeerzeuger existieren, welche parallel auf einen 950 l-Pufferspeicher heizen können.
=> https://efg.de/speedpower3/schichtspeicher/
Dass WW wird mittels Frischwasserstation gezapft, so dass keine Legionellenproblematik besteht. Dank guter Einschichtphysik des Speedpowerpuffers steht WW bereits nach nur 5 min Heizen an, auch wenn der Puffer zuvor komplett kalt (+20°C) war (>15 Jahre erfolgreich praktiziert).
Das (gebrauchte) Klima-AG arbeitet mit seinem Kältemittel (R410A) auf einen bauseits im Innenbereich eingebauten PWT, welcher die zuvor aus der Umgebungsluft eingesammelte und verdichtete Wärmeenergie an den Wasservorlauf des Puffers abgibt und diesen erwärmt.
Bei den Innenkomponenten arbeitet eine Umwälzpumpe, deren Drehzahl mit 0-10V-Signal steuerbar ist. Außerdem sind zwei 3-Wege-Mischer verbaut, welche sowohl RL-Temp.-Anhebung (=> WP ineffizienter bei WW) als auch einen inversen Betrieb zur Abtauung des AG erlauben.
### Hydraulik / Komponenten (innen) = Wasserseite ###
Meine ersten Gehversuche mit TAPPS2 von TA mit den 3 Wärmeerzeugern, 1x komplett FBHZ im EG+OG sowie FriWa: Hier 2 Fotos der hydraulischen Umsetzung 1x für Normalbetrieb (Heizen) und 1x für Abtaubetrieb AG und hier die zugehörigen Hydraulikschemata:
download/file.php?id=13828&mode=view
download/file.php?id=13827&mode=view
### Außengerät ###
Über dieses Wochenende erfolgte der Einbau der 2 Fundamente für das Außengerät "Mitsubishi PUHZ-RP35 VHA3". Mit Hilfe der top Dokumentationen wurden noch die DIP-Schalterstellungen auf dem Controllerboard des AG überprüft:
### Interface / Steuereinheit (innen) ###
Das AG wird mittels im Haus befindlichem Interface sowie einer vorgeschalteten individuellen Steuereinheit gesteuert. Hier eine Gesamtansicht. Rechts noch mit Bezeichnungen zu den einzelnen Funktionsbausteinen der individuellen Steuerung: 1. oben angeordnet: Mitsubishi-PAC-Interface zur Kopplung des AG
Verschaltung s. hier: viewtopic.php?p=68029#p68029
2. unten angeordnet: individueller Steuerrechner (hier RPi 3) mit UniPi_1.1-Platine
https://www.unipi.technology/products/u ... =unipi-1-1 Das UniPi-Board hat diverse 0/1-Ausgänge, die einerseits zum Schalten von
* Leistungsteil (AG) => spart bei Nichtbetrieb der WP enorm Standbyverbrauch, da nur noch RPi + UniPi laufen
* Umwälzpumpe
* 3W-Mischer oben (30s/90°) als Umschaltventil (Normalbetrieb/Abtaubetrieb)
* Low Noise Modus
und andererseits zum proportionalen Verstellen von Komponenten wie
* Vorgabe AG-Leistung an das Interface (0...10V) für einen PV-Überschuss-geführten Modus (Überschuss am EVU-Punkt)
* 3W-Mischer unten (15s / 90°) für RL-Anhebung bei WW-Bereitung (0...10V)
* Pumpendrehzahl als Option* für VL-Temp.-regelung (0...10V)
verwendet werden.
*...Pumpendrehzahl vorerst fest => nur unteren 3W-Mischer nutzen, später ggf. Mischerregelung gegen Drehzahlsteuerung der UP ersetzen
Des Weiteren hat das UniPi diverse Eingänge, um Zustände des AG über die Interface-Einheit abzufragen. Auch davon werden ein paar genutzt.
### Software ###
Dies ist der wichtigste Teil des Projektes - zumindest für mich, da ich softwaretechnisch nur minderbemittelt unterwegs bin.
UniPi stellt eine API namens EVOK zur Verfügung, mit der alle UniPi-Anschlüsse bedient werden können.
https://kb.unipi.technology/en:sw:02-apis:01-evok
https://www.unipi.technology/tutorial/evok-18
Auch die Analog Out-Erweiterungsplatine, die wegen > 1x AO (0...10V) verwendet wird, kann in der evok.conf leicht aktiviert werden. Zu guter letzt lassen sich auch noch jede Menge 1-wire-Temeperatursensoren (DS18B20) auf dem 1-wire-Bus auslesen.
EVOK läuft als Service auf dem RPi und wird hier bei mir wie folgt aufgerufen: http://IP-des-RPi:8181/ (Der Port musste wegen Kollision mit anderem Programm auf 8181 in der evok.conf geändert werden.)
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Jetzt kommt das Highlight. UniPi bietet auch 2 "UniPi-Nodes", welche in Node-Red eingebunden werden können. Diese nutzen die o.g. EVOK-API und laufen mit websockets.
https://kb.unipi.technology/en:sw:03-3rd-party:nodered
https://kb.unipi.technology/en:sw:03-3r ... on-unipi11
Hier ein um Temp.-sensoren und AO-Outputs angepasster Flow für die spätere Nutzung der WP: und hier dessen screenshot Das Dashboard liefert diesen screen: Ziel
Mit o.g. Softwarebausteinen eine NR-basierte Regelung zu entwickeln, welche sowohl die direkt anzusteuernden Komponenten der Hydraulik (Pumpe, Mischer, etc.) als auch die indirekt über das PAC-Interface angeschlossene Außeneinheit bedient.
Hierzu werde ich kurzfristig ein paar Struktogramme erarbeiten, welche überschaubar als einzelne Regelungsmodule aufgebaut sein sollen. Zum Schluss sollen diese leicht verknüpfbar zu einer guten Gesamtregelung verbunden werden. Das erscheint mir die beste Methode, um schnell zu einem erstmal lauffähigen System zu kommen, welches sukzessive optimiert werden kann.
Sollten insbsondere die Node-Red Spezialisten (Gero, Becker, rleidner, u.a.) Hinweise zum Projekt haben, wäre es gut, diese im anschließenden thread-Bereich zu diskutieren. Ich habe zwar schon ein paar Sachen in ähnlicher Form realisiert, aber erstens nicht mit NR und zweitens nicht in diesem Umfang.
Ich werde diesen ersten Post nutzen, um die Ergebnisse ab und an zusammenzufassen. Er wird also häufiger angepasst werden.
VG aiole
### Abkürzungsverzeichnis ###
WP...Wärmepumpe
UP...Umwälzpumpe (im Wasserkreislauf)
AG...Außengerät
WW...Warmwasser
VL...Vorlauf
RL...Rücklauf
KM...Kältemittel
WT...Wärmetauscher
PWT...Plattenwärmetauscher
UP...Umwälzpumpe
VSZ...Volumenstromzähler
SKB...Schwerkraftbremse
WW...Warmwasser
FriWa...Frischwasserstation (für legionellenfreie WW-Erzeugung)
AO... analog out (z.B. 0...10V-Signal)
PV...Photovoltaik
NR...Node-Red (freies, grafisches Programmiertool - eventbasiert)
PID...Proportional_Integral_Differential_Regler https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
TA...Technische Alternative (Reglerhersteller wie z.B. UVR1611, UVR16x2)
TAPPS2...freies, grafisches Programmiertool der TA für deren Regler
### allgemeine links zu Mitsubishi Electric WP und UVR1611/16x2-Ansteuerungen ###
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... an-Luft-WP
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... n-Zu-laut-
user -> sunday747: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... WP?page=12
So, da will ich mal. Zunächst ein Hinweis zum Abkürzungsverzeichnis, welches am Ende des Posts zu finden ist und wie der Post/Thread ständig erweitert wird.
Ihr könnt im thread munter darauf losschreiben, sofern es fachlich und konstruktiv zum Thema passt.
updates:
19.09.2022: Hydraulikschema ergänzt
11.09.2022: Bilder AG ergänzt
Die wichtigsten Dinge des Projektes werden immer hier im ersten Post zusammengefasst.
Da ich schon einige solcher "speziellen" Projekte, welche für viele Leute "böhmische Dörfer" sind, realisiert habe, kann ich aus Erfahrung sagen, dass eine Realisierung mit abschnittsweiser, stressfreier Bearbeitung und gemeinsam mit Interessierten gut möglich ist. Alle Beteiligten werden gegenseitig von Ideen und Erfahrungen profitieren, welche heute mehr denn je von Vorteil sind (Energiekrise).
Ziel dieses Projektes ist die Nutzung eines kleinen Mitsubishi Electric Klima-Außengerätes (PUHZ RP35 mit 2,2kg R410A-KM < 5to CO2-Äquivalent) als heizungs- und WW-unterstützender Wärmeerzeuger. Wir bauen daraus eine Luft-Wassser-Wärmepumpe.
Hinweis: Mitsubishi Electric (MEL) ist nicht mit Mitsubihi-Heavy zu verwechseln. Dies resultiert wohl aus einer Konzernzerschlagung nach dem 2. WK. Die Geräte sind im Normalfall inkompatibel !!!
Primär ist noch eine Gasbrennwerttherme vorhanden, welche zukünftig von März bis Oktober abgeschalten werden soll. Auch in den Wintermonaten soll diese nur noch an sehr kalten Tagen für die Spitzenlastabdeckung laufen.
Des Weiteren läuft noch ein Wodtke-Ego-Kaminofen mit nachträglich installiertem DIY-Wärmetausher (separates Projekt - Anregung von hier. http://privatprojekte.de/kaminofen/waermetauscher.html) , der ca. 30....40% der max. 7kW Ofenleistung in den Wasserkreislauf speisen kann. Dessen Regelung läuft komplett autark auf einem AVR-Controller, der eine Pumpeneinheit steuert (mit 12V-DC-USV gegen Stromausfall abgesichert).
Es werden in Summe also 3 unabhängige Wärmeerzeuger existieren, welche parallel auf einen 950 l-Pufferspeicher heizen können.
=> https://efg.de/speedpower3/schichtspeicher/
Dass WW wird mittels Frischwasserstation gezapft, so dass keine Legionellenproblematik besteht. Dank guter Einschichtphysik des Speedpowerpuffers steht WW bereits nach nur 5 min Heizen an, auch wenn der Puffer zuvor komplett kalt (+20°C) war (>15 Jahre erfolgreich praktiziert).
Das (gebrauchte) Klima-AG arbeitet mit seinem Kältemittel (R410A) auf einen bauseits im Innenbereich eingebauten PWT, welcher die zuvor aus der Umgebungsluft eingesammelte und verdichtete Wärmeenergie an den Wasservorlauf des Puffers abgibt und diesen erwärmt.
Bei den Innenkomponenten arbeitet eine Umwälzpumpe, deren Drehzahl mit 0-10V-Signal steuerbar ist. Außerdem sind zwei 3-Wege-Mischer verbaut, welche sowohl RL-Temp.-Anhebung (=> WP ineffizienter bei WW) als auch einen inversen Betrieb zur Abtauung des AG erlauben.
### Hydraulik / Komponenten (innen) = Wasserseite ###
Meine ersten Gehversuche mit TAPPS2 von TA mit den 3 Wärmeerzeugern, 1x komplett FBHZ im EG+OG sowie FriWa: Hier 2 Fotos der hydraulischen Umsetzung 1x für Normalbetrieb (Heizen) und 1x für Abtaubetrieb AG und hier die zugehörigen Hydraulikschemata:
download/file.php?id=13828&mode=view
download/file.php?id=13827&mode=view
### Außengerät ###
Über dieses Wochenende erfolgte der Einbau der 2 Fundamente für das Außengerät "Mitsubishi PUHZ-RP35 VHA3". Mit Hilfe der top Dokumentationen wurden noch die DIP-Schalterstellungen auf dem Controllerboard des AG überprüft:
### Interface / Steuereinheit (innen) ###
Das AG wird mittels im Haus befindlichem Interface sowie einer vorgeschalteten individuellen Steuereinheit gesteuert. Hier eine Gesamtansicht. Rechts noch mit Bezeichnungen zu den einzelnen Funktionsbausteinen der individuellen Steuerung: 1. oben angeordnet: Mitsubishi-PAC-Interface zur Kopplung des AG
Verschaltung s. hier: viewtopic.php?p=68029#p68029
2. unten angeordnet: individueller Steuerrechner (hier RPi 3) mit UniPi_1.1-Platine
https://www.unipi.technology/products/u ... =unipi-1-1 Das UniPi-Board hat diverse 0/1-Ausgänge, die einerseits zum Schalten von
* Leistungsteil (AG) => spart bei Nichtbetrieb der WP enorm Standbyverbrauch, da nur noch RPi + UniPi laufen
* Umwälzpumpe
* 3W-Mischer oben (30s/90°) als Umschaltventil (Normalbetrieb/Abtaubetrieb)
* Low Noise Modus
und andererseits zum proportionalen Verstellen von Komponenten wie
* Vorgabe AG-Leistung an das Interface (0...10V) für einen PV-Überschuss-geführten Modus (Überschuss am EVU-Punkt)
* 3W-Mischer unten (15s / 90°) für RL-Anhebung bei WW-Bereitung (0...10V)
* Pumpendrehzahl als Option* für VL-Temp.-regelung (0...10V)
verwendet werden.
*...Pumpendrehzahl vorerst fest => nur unteren 3W-Mischer nutzen, später ggf. Mischerregelung gegen Drehzahlsteuerung der UP ersetzen
Des Weiteren hat das UniPi diverse Eingänge, um Zustände des AG über die Interface-Einheit abzufragen. Auch davon werden ein paar genutzt.
### Software ###
Dies ist der wichtigste Teil des Projektes - zumindest für mich, da ich softwaretechnisch nur minderbemittelt unterwegs bin.
UniPi stellt eine API namens EVOK zur Verfügung, mit der alle UniPi-Anschlüsse bedient werden können.
https://kb.unipi.technology/en:sw:02-apis:01-evok
https://www.unipi.technology/tutorial/evok-18
Auch die Analog Out-Erweiterungsplatine, die wegen > 1x AO (0...10V) verwendet wird, kann in der evok.conf leicht aktiviert werden. Zu guter letzt lassen sich auch noch jede Menge 1-wire-Temeperatursensoren (DS18B20) auf dem 1-wire-Bus auslesen.
EVOK läuft als Service auf dem RPi und wird hier bei mir wie folgt aufgerufen: http://IP-des-RPi:8181/ (Der Port musste wegen Kollision mit anderem Programm auf 8181 in der evok.conf geändert werden.)
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Jetzt kommt das Highlight. UniPi bietet auch 2 "UniPi-Nodes", welche in Node-Red eingebunden werden können. Diese nutzen die o.g. EVOK-API und laufen mit websockets.
https://kb.unipi.technology/en:sw:03-3rd-party:nodered
https://kb.unipi.technology/en:sw:03-3r ... on-unipi11
Hier ein um Temp.-sensoren und AO-Outputs angepasster Flow für die spätere Nutzung der WP: und hier dessen screenshot Das Dashboard liefert diesen screen: Ziel
Mit o.g. Softwarebausteinen eine NR-basierte Regelung zu entwickeln, welche sowohl die direkt anzusteuernden Komponenten der Hydraulik (Pumpe, Mischer, etc.) als auch die indirekt über das PAC-Interface angeschlossene Außeneinheit bedient.
Hierzu werde ich kurzfristig ein paar Struktogramme erarbeiten, welche überschaubar als einzelne Regelungsmodule aufgebaut sein sollen. Zum Schluss sollen diese leicht verknüpfbar zu einer guten Gesamtregelung verbunden werden. Das erscheint mir die beste Methode, um schnell zu einem erstmal lauffähigen System zu kommen, welches sukzessive optimiert werden kann.
Sollten insbsondere die Node-Red Spezialisten (Gero, Becker, rleidner, u.a.) Hinweise zum Projekt haben, wäre es gut, diese im anschließenden thread-Bereich zu diskutieren. Ich habe zwar schon ein paar Sachen in ähnlicher Form realisiert, aber erstens nicht mit NR und zweitens nicht in diesem Umfang.
Ich werde diesen ersten Post nutzen, um die Ergebnisse ab und an zusammenzufassen. Er wird also häufiger angepasst werden.
VG aiole
### Abkürzungsverzeichnis ###
WP...Wärmepumpe
UP...Umwälzpumpe (im Wasserkreislauf)
AG...Außengerät
WW...Warmwasser
VL...Vorlauf
RL...Rücklauf
KM...Kältemittel
WT...Wärmetauscher
PWT...Plattenwärmetauscher
UP...Umwälzpumpe
VSZ...Volumenstromzähler
SKB...Schwerkraftbremse
WW...Warmwasser
FriWa...Frischwasserstation (für legionellenfreie WW-Erzeugung)
AO... analog out (z.B. 0...10V-Signal)
PV...Photovoltaik
NR...Node-Red (freies, grafisches Programmiertool - eventbasiert)
PID...Proportional_Integral_Differential_Regler https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
TA...Technische Alternative (Reglerhersteller wie z.B. UVR1611, UVR16x2)
TAPPS2...freies, grafisches Programmiertool der TA für deren Regler
### allgemeine links zu Mitsubishi Electric WP und UVR1611/16x2-Ansteuerungen ###
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... an-Luft-WP
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... n-Zu-laut-
user -> sunday747: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... WP?page=12