Seite 1 von 1
EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Verfasst: Do Sep 01, 2022 7:45 am
von Apollon
Hallo,
ich habe ein EVU-Kit mit einem SDM72-D-M-Zähler.
Ich habe festgestellt, dass der SDM und der Hausanschlusszähler nicht synchron laufen. Innerhalb von ca. 3 Monaten zeigt der SDM beim Export 4 kWh mehr an und beim Import 30 kWh weniger an.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Gruß
Apollon
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Verfasst: Do Sep 01, 2022 7:47 am
von Amok83
Bei wieviel Import/Export absolut?
Ggf. liegt das im Rahmen der zulässigen Toleranzen. Klingt aber schon nach viel.
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Verfasst: Do Sep 01, 2022 7:50 am
von Apollon
Import 369
Export 2231
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Verfasst: Do Sep 01, 2022 8:30 am
von openWB
Die Genauigkeitsklasse vom EVU Zähler ist üblicherweise auch B wie beim SDM.
Das heißt 2% Abweichung sind erlaubt.
Bei 2231 Export sind das dann +- 44kWh. Also eine Spanne von rund 88 kWh die vollkommen legitim wären.
Welcher Zähler nun weniger viel falsch liegt kann man nicht sagen
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Verfasst: Do Sep 01, 2022 9:00 am
von Apollon
OK, vielen Dank für den Hinweis.
Bei so einer Ungenauigkeit sollte man die Geräte nicht Zähler nennen, sondern vielleicht besser Schätzeisen.
Für den Betrieb der Wallbox ist die Ungenauigkeit belanglos.
Gruß Apollon
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Verfasst: Do Sep 01, 2022 9:04 am
von openWB