Seite 1 von 1

EVU Stromstärke unplausibel

Verfasst: So Nov 03, 2019 10:08 am
von ie872
Bei meiner Series 2 wird bei Phase 2 eine inplausible Stromstärke und Schieflast angezeigt.
Das Laden funktioniert ohne Probkeme.

Ist der Modbus Zähler im Gerät defekt / falsch angeschlossen oder woher werden diese Werte bezogen?

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Verfasst: So Nov 03, 2019 10:21 am
von openWB
Die Werte stammen vom EVU Modul, welches wird genutzt?

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Verfasst: So Nov 03, 2019 11:00 am
von ie872
Den SHM 2.0.
Zum auslesen wird doch ein kleines Zusatzprogramm verwendet, oder?

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Verfasst: So Nov 03, 2019 11:03 am
von openWB
Richtig.
Ausgelesen wird nur der Bezug.
Einspeisung wird in Verbindung mit dem SHM nicht dargestellt.
Sprich du speist auf Phase 1 & 3 ein, Phase 2 ist Bezug aktuell.

Für das Lastmanagement ist aber auch nur der Bezug entscheidend

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Verfasst: So Nov 03, 2019 11:48 am
von ie872
Danke,
Dann glaube ich habe ich die Erklärung.

Auf Phase 2 wird nicht 8.760 A bezogen sondern 8,7 A.
Phase 2 vom SHM 2.0 ist offensichtlich an Phase 1 der OpenWB verkabelt.
Weil nur 1-phasig mit ca. 13 A geladen wird, der WR aber 3-phasig ausgibt, wird am SHM 2.0 in Phase 1 und 3 eingespeist (was man hier nicht sieht) und auf Phase 2 mit 8 A bezogen.
Kumuliert über alle 3 Phasen läufts auf eine Einspeisung hinaus.

Re: EVU Stromstärke unplausibel

Verfasst: So Nov 03, 2019 11:54 am
von openWB
Die IT Welt ist etwas anders.
Der Punkt ist der Separator, ein Komma würde nur Fehler produzieren, damit kann man nicht rechnen.