Seite 1 von 1

Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Mo Okt 24, 2022 6:58 pm
von JHC
Moin, moin,

ich habe da mal eine Anfängerfrage zum Thema Modbus.
Kann ich in einem Modbus auch mehrere Modbus Adapter verwenden?

Scenario:
1 Modbus-Adapter im openWB-Netz (PV Kit)
1 Modbus-Adapter im Haussteuerungs-Netz (PE11 mit mehreren SDM Smart Metern)

Ziel:
Die Haussteuerung kann auch auf das Smart Meter im PV Kit zugreifen.

Die beiden Modbus-Adapter sind identisch, nur in verschiedenen Netzen konfiguriert.
Die IDs der Smart Meter müssen eindeutig sein, das ist mir klar.
Was wäre noch zu beachten?

Grüße,
Jens

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Mo Okt 24, 2022 7:09 pm
von Gero
Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Ich habe hier ja auch mehrere modbusse im LAN. Sie müssen halt alle eine andere IP-Adresse haben.

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Mo Okt 24, 2022 7:53 pm
von JHC
Ich meinte aber nur einen Modbus mit zwei Adaptern...

Modbus-Adapter 1 <-> SDM1 <-> SDM2 <-> ... <-> SDMn <-> Modbus-Adapter 2

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Mo Okt 24, 2022 7:57 pm
von derNeueDet
Das geht nicht. Da gilt das Highlander Prinzip. "Es kann mir einen geben".
Der Adapter bzw. Ein Modbus TCP Server ist dann der Busmaster. Mit 2 Busmastern gibt es Probleme.

Aber wenn du einen LAN Adapter hast, müsstest du das eben über ein Routing machen, wenn du von unterschiedlichen Netzen drauf zugreifen willst.

Edit: beim Nachlesen sehe ich deine Absicht. Das ist kein Thema. Nimm das PV Kit, Rosette den PE11, dann bekommt er aus deinem Heimnetz eine IP über DHCP. Dann kann dein Smarthome drauf zugreifen. In der OpenWB nimmst du das Flex Kit, da kannst du dann IP, Port (8899)und die entsprechende Unit_id des Zählers eintragen.




VG
Det

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Di Okt 25, 2022 11:28 am
von Thomas aus W
JHC hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 6:58 pm Moin, moin,

ich habe da mal eine Anfängerfrage zum Thema Modbus.
Kann ich in einem Modbus auch mehrere Modbus Adapter verwenden?

Scenario:
1 Modbus-Adapter im openWB-Netz (PV Kit)
1 Modbus-Adapter im Haussteuerungs-Netz (PE11 mit mehreren SDM Smart Metern)

Ziel:
Die Haussteuerung kann auch auf das Smart Meter im PV Kit zugreifen.
Warum soll denn die Haussteuerung einen eigenen Modbus-Adapter bekommen?
Dem Adapter ist doch egal, wer ihn aus dem IP-Netz gerade abfragt....

bye
TW

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Di Okt 25, 2022 2:10 pm
von JHC
derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 7:57 pm Edit: beim Nachlesen sehe ich deine Absicht. Das ist kein Thema. Nimm das PV Kit, Rosette den PE11, dann bekommt er aus deinem Heimnetz eine IP über DHCP. Dann kann dein Smarthome drauf zugreifen. In der OpenWB nimmst du das Flex Kit, da kannst du dann IP, Port (8899)und die entsprechende Unit_id des Zählers eintragen.
Danke, kennt jemand die offiziellen Einstellungen für die Kits?
Sind die dokumentiert, so dass ich im Zweifel zurück zur Ausgangskonfiguration zurück kommen könnte?

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Di Okt 25, 2022 2:52 pm
von derNeueDet
Ja, das bekommt man hin, ist aber aufwendiger als das Kit über die Flex Variante zu konfigurieren :mrgreen:

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Mi Okt 26, 2022 10:43 am
von Stevie_AN
JHC hat geschrieben: Di Okt 25, 2022 2:10 pm Danke, kennt jemand die offiziellen Einstellungen für die Kits?
Sind die dokumentiert, so dass ich im Zweifel zurück zur Ausgangskonfiguration zurück kommen könnte?
Ich hatte mir das vor langer Zeit mal zusammengeklickt - für ne Duo bzw. ausgelagertem 2. LP alles nur mit Modbus-Vernetzung:
2022-10-26_13h14_52.png

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Mi Okt 26, 2022 10:53 am
von derNeueDet
Das sind aber nicht die Kits. Du hast die direkt an einem Modbus USB Adapter.

Bei den Kits arbeiten diese auch mit spezifischen IP Adressen, je nach EVU oder PV oder Speicher Kit.
Ich habs mal irgendwann aus dem Sourcecode ermittelt. Ist auch hier schon irgendwo im Forum :mrgreen: .

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Verfasst: Mi Okt 26, 2022 11:03 am
von Stevie_AN
derNeueDet hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 10:53 am Das sind aber nicht die Kits. Du hast die direkt an einem Modbus USB Adapter.

Bei den Kits arbeiten diese auch mit spezifischen IP Adressen, je nach EVU oder PV oder Speicher Kit.
Ich habs mal irgendwann aus dem Sourcecode ermittelt. Ist auch hier schon irgendwo im Forum :mrgreen: .
Stimmt!

EVU-Kit: "192.168.193.15", 8899

PV-Kit: "192.168.193.13", 8899

Batterie-Kit: "192.168.193.19", 8899

Zu finden im Github https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... es/modules