Seite 1 von 17

Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 8:39 am
von LenaK
Die Ankündigung zur Beta 1 findet Ihr dort: viewtopic.php?f=3&t=6108

Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 9:15 am
von rleidner
Wird der Kostal Plenticore PV-Modul noch implementiert werden und wann?

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 9:25 am
von LenaK
Ich habe in 1.9 einen PR erstellt, der das Kostal-Plenticore-Modul portiert. Ein User hat sich gemeldet, dass noch Bugs drin wären und er ein Fix erstellen will, der ist aber noch nicht da. Kannst Du das Modul testen?

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 9:44 am
von rleidner
LenaK hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 9:25 am Ich habe in 1.9 einen PR erstellt, der das Kostal-Plenticore-Modul portiert. Ein User hat sich gemeldet, dass noch Bugs drin wären und er ein Fix erstellen will, der ist aber noch nicht da. Kannst Du das Modul testen?
Danke, ja, ich werde es gleich mal testen.

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 10:04 am
von Gero
@okaegi schrieb hier:

viewtopic.php?p=75187#p75187
Habe gerade den E3dc Driver mit Yanniks Hilfe für Openwb 2.0 kompatibel gemacht.
Das verbessert doch sicherlich die Chance auf zeitnahe Migraton in die 2.0 oder? :roll:

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 10:23 am
von aiole
Danke ans Team für beta 1!!!!!!!!!

3 Dinge für die Weiterentwicklung:
* SoC-Linie(n) in der main fehlt noch
* Wegen der jetzt recht statischen SoC-Aktualisierung nutze ich nun öfter die manuelle Aktualisierung (Pfeilring). Nach Abschluss der Aktualisierung (Ring steht) braucht es immer noch einen extra 10s-Durchlauf bis der aktualisierte SoC angezeigt wird. Direkt danach wäre besser.
* Bitte vergesst diese Vorschläge hier nicht. Gerade für Neueinsteiger:innen sind optimierte Farben und präzise Bezeichnungen bei der Erstkonfiguration sehr wichtig, um die neuen v2.x-Strukturen schnell zu verstehen. Es werden nun immer mehr Tester:innen, weshalb es gut wäre, es jetzt zu forcieren.
viewtopic.php?p=72080#p72080
viewtopic.php?p=71528#p71528

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 12:33 pm
von tobox
Erstmal danke, dass es hier vorwärts geht! Ich habe unsere Firmen-Installation jetzt mal testweise auf die 2.0 umgestellt und alle Zähler eingerichtet und "sortiert":
Screenshot_20221114_133035.png
Das Einrichten der unterschiedlichen Modbus-Zähler hat (mit etwas Doku-Studium) funktioniert und es werden auch sinnvolle Werte angezeigt.

Meine konkrete Frage jetzt: wo stelle ich den gewünschten Ladestrom im Modus Sofortladen ein, bzw. wo stelle ich den Maximalstrom für jeden Ladepunkt ein? Finde ich das einfach nicht, oder müsste man dafür dann auch jeweils noch einen virtuellen Zähler setzen?

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 12:48 pm
von aiole
vorn auf der main (vorher rechts mit + öffnen)
oWB_2.0_beta1_SL.jpg
Die Max-Einstellungen findest Du (bzw. stellst Du ein) unter:

Konfiguration => Fahrzeuge => Fahrzeug-Vorlagen
Konfiguration => Fahrzeuge => Ladeprofil-Vorlagen

Wenn die Vorlagen kreiiert sind, müssen diese oben bei "Fahrzeuge" noch dem jeweiligen Fahrzeug zugeordnet werden. Speichern nicht vergessen!

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 1:03 pm
von tobox
Das ist etwas unintuitiv, aber meinetwegen. Wir haben viele verschiedene Autos, die mal hier mal da laden. Sollte aber kein Problem sein, wenn wir erstmal alle mit 3x16A laden.

Leider hat das nicht geklappt. Eben hat es die Sicherung rausgehauen, weil an Garage1 und Garage 2 in Summe mit deutlich > 11kW geladen wurde. Ist in meiner Konfig was falsch?
Screenshot_20221114_140248.png

Re: Feedback Beta 1

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 1:55 pm
von aiole
tobox hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 1:03 pm Das ist etwas unintuitiv, aber meinetwegen. Wir haben viele verschiedene Autos, die mal hier mal da laden. Sollte aber kein Problem sein, wenn wir erstmal alle mit 3x16A laden.

Leider hat das nicht geklappt. Eben hat es die Sicherung rausgehauen, weil an Garage1 und Garage 2 in Summe mit deutlich > 11kW geladen wurde. Ist in meiner Konfig was falsch?

Screenshot_20221114_140248.png
Sieht passend aus. Jetzt ist die Frage, nach der Wirksamkeit des virtuellen Zählers. Da helfen sicher die logs (System => Fehlersuche => Protokollierung => Details => Speichern). Dann unterhalb die Main.log aktualisieren und als code </> posten.

Wie sehen die Fahrzeugeinstellungen aus? Ich würde zunächst mit nur einem beginnen.