Seite 1 von 3

Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Do Dez 01, 2022 3:06 pm
von amasingh
Hallo zusammen,

ich hatte für die Wärmepumpe einen SDM 630 V2 eingeplant und wollte diesen dann über die OpenWB auslesen (über ein TCP Gateway).
Nun habe ich gesehen dass im OpenWB Shop ein "SDM 72 V2" angeboten wird, in dessen Beschreibung "Nachfolger des SDM630" steht. Wenn ich das richtig sehe, hat der 72 aber garkeine vollwertige Modbusschnittstelle, wie der 630, korrekt?
Also doch eher den SDM 630 V2 oder V3?

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Do Dez 01, 2022 3:33 pm
von aiole
Der SDM72_v2 hat eine vollwertige Modbusschnittstelle. Das v2 ist wichtig!

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Do Dez 01, 2022 8:57 pm
von derNeueDet
SDM72 V2 läuft problemlos an nem PE11 und liest den Verbrauch meiner WP aus.

VG
Det

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Fr Dez 02, 2022 8:35 am
von amasingh
Super, danke für die Antworten :)
Die Variante ohne Modbus gab es tatsächlich nur bei der V1 des SDM72

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Mo Jan 02, 2023 9:12 am
von amasingh
Hallo zusammen,

der Zähler (SDM 72 v2) ist nun eingebaut und zählt fleißig.
Angebunden ist er über einen Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Adapter mit dem Netzwerk.

Leider bekomme ich keine Daten in die openWB. Anbei Screenshots der Einstellungen.
openwbsm2.JPG
waveshare.JPG
wp.JPG

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Mo Jan 02, 2023 9:20 am
von hhoefling
Ich habe keine Ahnung ob WaveShare kompatible zu PE11 ist,
aber schon dir Ports passen nicht zusammen 4196<>8899

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Mo Jan 02, 2023 9:22 am
von aiole
Dein waveshare hat nicht die passende oWB-Porteinstellung.

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Mo Jan 02, 2023 9:45 am
von amasingh
Port im Waveshare Adapter angepasst, leider ohne Erfolg.

Fehler aus dem openWB Log:

Code: Alles auswählen

2023-01-02 10:43:17,628 WARNING Leistungsmessung Sdm630  1 192.168.1.45 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1' 
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
waveshare2.JPG

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Mo Jan 02, 2023 10:00 am
von hhoefling
Versuche mal den Port 502 (auf beiden seiten)
Und vergleiche mal deine Konfig mit diesem Bild

Bild

Eventuell vertragen sie sich dann.

Re: Welcher Modbuszähler für WP

Verfasst: Mo Jan 02, 2023 10:23 am
von amasingh
Leider gleiches Ergebnis, keine Daten :\
Jemand eine Idee wie man Testweise schauen könnte welche Daten das Gateway überhaupt ausgibt?