Seite 1 von 2
LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 4:46 pm
von bforpc
Hallo,
seit gestern deaktiviert sich der LP1 beim mir nach 5~10 Minuten Ladung selbst. Geladen wird mit 10,5kW (also so wie sonst).
Ich kann das dann mit Klick auf LP1 wieder aktivieren und dann lädt er auch wieder ... bis er wieder nach ein paar Minuten ausschaltet.
Software ist up to date (stable). Woran kann das liegen?
Bfo
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 4:52 pm
von openWB
An vielem, z.B. Netzwerkprobleme.
Mehr Infos zur Hardware / Setup wären aber hilfreich.
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 5:47 pm
von bforpc
Was für infos zum Setup sind denn relevant?
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 5:53 pm
von Flocki
Ich habe das Problem auch.
Arbeitest du mit preisbasierten Laden?
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 5:57 pm
von bforpc
Nein.
Aber ich habe folgenden Fehler in Status/EVU gefunden:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Jan
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 6:04 pm
von openWB
bforpc hat geschrieben: ↑Sa Dez 17, 2022 5:47 pm
Was für infos zum Setup sind denn relevant?
viewtopic.php?f=9&t=615
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 6:21 pm
von bforpc
Die gesamte Hardware ist seit 18 Monaten unverändert
PV ist Piko, Speicher Pylontech/Victron, EM24, et340.
Log:
Code: Alles auswählen
2022-12-17 19:18:51: PID: 17830: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-17 19:18:42: PID: 16470: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-17 19:18:42: PID: 16470: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-17 19:18:42: PID: 16470: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-17 19:18:42: PID: 16470: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-17 19:18:42: PID: 16470: Sofort ladung Ladepunkt 1 erreicht bei 16 A (LV1) at 294 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-12-17 19:18:41: PID: 16470: Zeit zum abfragen aller Werte 10 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-17 19:18:41: PID: 16900: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
16470
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/8A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: lla3 14 llv3 227.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: lla2 14 llv2 225.9 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 1379 uberschuss -1379 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: lla1 14 llv1 226.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss 500 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 9599 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16470: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 16780: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_carlogavazzilan/main.sh
2022-12-17 19:18:40: PID: 24041: legacy run server: Completed running command in 1.95s: ["modules.devices.carlo_gavazzi.device","counter","192.168.4.9"]
2022-12-17 19:18:38: PID: 24041: modules.devices.carlo_gavazzi.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74ec4990>}
2022-12-17 19:18:38: PID: 24041: modules.devices.carlo_gavazzi.device: carlo gavazzi IP-Adresse: 192.168.4.9
2022-12-17 19:18:38: PID: 24041: legacy run server: Received command ["modules.devices.carlo_gavazzi.device","counter","192.168.4.9"]
2022-12-17 19:18:37: PID: 16728: BAT RET: 0 (LV2) at 19 main modules/speicher_victron/main.sh
2022-12-17 19:18:36: PID: 24041: legacy run server: Completed running command in 3.03s: ["modules.devices.victron.device","bat","192.168.1.79","100"]
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.79:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/victron/bat.py", line 29, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/victron/device.py", line 59, in update
Traceback (most recent call last):
2022-12-17 19:18:36: PID: 24041: soc.modules.common.fault_state: Victron Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.79:502)], Traceback:
2022-12-17 19:18:36: PID: 24041: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.79, 502) failed: timed out
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Speicher']
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x74d9e310>}
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.victron.device: Victron MPPT: None
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.victron.device: Victron Modbus-ID: 100
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.victron.device: Victron Energy Meter: False
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.victron.device: Victron IP-Adresse: 192.168.1.79
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: legacy run server: Received command ["modules.devices.victron.device","bat","192.168.1.79","100"]
2022-12-17 19:18:33: PID: 16704: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr2_kostalpiko/main.sh
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.4.12","speicher_victron","192.168.10.12","
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=2500208.252, power=0.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":0.000000},{"dxsId":251658753,"value":2500.208252}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.4.12:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.4.12:80
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component2': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x74d9ef50>}
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: speicher_victron
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.4.12
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.4.12","speicher_victron","192.168.10.12","
2022-12-17 19:18:33: PID: 16704: WR IP: 192.168.4.12 (LV2) at 14 main modules/wr2_kostalpiko/main.sh
2022-12-17 19:18:33: PID: 16704: WR Speicher: speicher_victron (LV2) at 13 main modules/wr2_kostalpiko/main.sh
2022-12-17 19:18:33: PID: 16685: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.4.10","speicher_victron","192.168.10.12","
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=18898011.718999997, power=0.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":0.000000},{"dxsId":251658753,"value":18898.011719}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.4.10:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=33556736&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.4.10:80
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x74ec46b0>}
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: speicher_victron
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.4.10
2022-12-17 19:18:33: PID: 24041: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.4.10","speicher_victron","192.168.10.12","
2022-12-17 19:18:33: PID: 16685: WR IP: 192.168.4.10 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-12-17 19:18:33: PID: 16685: WR Speicher: speicher_victron (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2022-12-17 19:18:33: PID: 16470: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0) at 198 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 197: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstatelp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-12-17 19:18:32: PID: 16470: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
Was mich wundert: ModbusTcpClient(192.168.1.79:502)
Die IP ist falsch. woher nimmt er diese? Habe sie nirgends gefunden. (das ist die Alte vom Victron)
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 6:34 pm
von derNeueDet
Ist auf jeden Fall das Batterie Device nach der Fehlermeldung.
VG
Det
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 6:39 pm
von bforpc
Wo kann ich dass denn Einstellen?
In der Modulkonfiguration / Batteriespeicher kann ich nur meine Victron auswählen - aber keine IP eingeben.
bfo
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Verfasst: Sa Dez 17, 2022 7:16 pm
von derNeueDet
Gute Frage, ich hab kein Victron.
Ich würde das über ein Support Ticket machen. OpenWB kann dann in deiner Konfig schauen, ob sich da was schief gelegt hat.
VG
Det