Seite 1 von 1
Struktur SMA Hybrid Wechselrichter vs BYD Speicher fehlerhaft?
Verfasst: Sa Feb 04, 2023 10:27 am
von Red
Hallo zusammen,
kann mir jemand noch nen Tipp geben. Ich bin der Meinung das irgend ein Fehler in der Struktur besteht.
Wenn die PV 4KW erzeugt, steht z.b. in der Anzeige
1KW PV Erzeugung und 3KW gehen in den Speicher.
Normalerweise müssten doch stehen
4KW PV Erzeugung, 3KW gehen in den Speicher und 1KW Hausverbrauch
Als BYD Speicher ist ein HVM der als SMA Speicher hinzugefügt wurde.
Anbei Screens von der Struktur.
Re: Struktur SMA Hybrid Wechselrichter vs BYD Speicher fehlerhaft?
Verfasst: Sa Feb 04, 2023 11:51 am
von Ihaglc
Ich hatte mit meinem Solaredge Hybrid System ein ähnliches Verhalten.
Wurde von Lena in neuer OWB Version für SE korrigiert.
Dafür braucht sie aber logs.
Also bitte noch für Deinen Fall hinzufügen
Re: Struktur SMA Hybrid Wechselrichter vs BYD Speicher fehlerhaft?
Verfasst: Sa Feb 04, 2023 12:09 pm
von Red
Hab den Fehler endlich gefunden im Wechselrichter musste es auf ein Gerät umgeschaltet werden. Jetzt läuft alles

Re: Struktur SMA Hybrid Wechselrichter vs BYD Speicher fehlerhaft?
Verfasst: So Feb 05, 2023 3:07 pm
von Red
Wird der Main Log benötigt?
Leider hauen die Werte nicht hin im Vergleich mit dennen vom Wechselrichter.
Ist meine Struktur richtig? Oder muss der Speicher noch raus aus dem Wechselrichter, so dass er parallel steht.
Oder muss der als BYD Speicher konfiguriert werden?
Sobald ich die genaue Struktur weis, werde ich dann von morgen die logs posten?
Habe heute alles mögliche da verändert kommt aber nicht annähernd hin.
Re: Struktur SMA Hybrid Wechselrichter vs BYD Speicher fehlerhaft?
Verfasst: So Feb 05, 2023 9:45 pm
von mrinas
Speicher hinterm Wechselrichter ist nur für Hybridsysteme notwendig, also wenn der Speicher direkt am Wechselrichter hängt, bzw. durch diesen bedient wird.
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Das ist bei Dir ja nicht der Fall, der SMA Sunny Islands ist ja ein Gerät parallel zum Wechselrichter. Würde die daher mal auf die gleiche Ebene nebeneinander hängen.
Re: Struktur SMA Hybrid Wechselrichter vs BYD Speicher fehlerhaft?
Verfasst: Mo Feb 06, 2023 3:09 pm
von Red
Der Speicher hängt direkt am WR. Auch bedient dieser sich im Fall von Notstrom direkt von der Batterie.
Also denke ich sollte es ein Hybridsystem sein.
Also ist meine Struktur anscheinend richtig.
P.s. in der Signatur steht mein vorhandenes System
Re: Struktur SMA Hybrid Wechselrichter vs BYD Speicher fehlerhaft?
Verfasst: Mo Feb 06, 2023 3:12 pm
von LenaK
Nicht alle Hybrid-WR geben die kumulierte Leistung aus. Also durchaus mal nebeneinander in der Hierachie anordnen.
Sonst gilt wie immer:
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten. Zusammen mit Werten, die erwartet werden.