Seite 1 von 1
Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 9:44 am
von derNeueDet
Hallo zusammen,
Ich hab seit ein paar Wochen eine 2. PV am Start. 1. Pv ist eine dreiphasig angeschlossenen 10kWp Anlage, die 2. Anlage ist eine 2.5kWp und einphasig angeschlossen.
Es wurde darauf geachtet, dass die PV 2 die gleiche Phase bedient, die die openWB auch bei einphasiger Ladung verwendet.
Schieflast in DE ist ja so definiert, dass der Unterschied zwischen 2 Phasen nicht größer als 20A betragen darf.
Würde also bedeuten, wenn meine 2. PV 6A erzeugt, könnte ich im Zweifel selbst mit 26A laden, ohne eine Schieflast zu erzeugen.
Ich bin jetzt etwas über die Beschreibung der Schieflastbeachtung gestolpert.
Gibt an mit wieviel Ampere maximal geladen wird wenn die automatische Umschaltung aktiv ist und mit einer Phase lädt.
Das würde ja bedeuten, dass hier nicht die echte Differenz der Phasen berücksichtigt wird, sondern ein fester Ampere Wert nicht überschritten wird.
Ist das so?
VG
Det
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 9:48 am
von LutzB
Ja, ist in der 1.9 so. Es wird nicht die Schieflast am EVU beachtet, sondern lediglich die ein phasige Ladeleistung auf diesen Wert begrenzt.
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 9:54 am
von openWB
Schieflast in DE ist ja so definiert, dass der Unterschied zwischen 2 Phasen nicht größer als 20A betragen darf.
Steht das bei deinem Netzbetreiber wirklich so in den TAB?
Es gibt meist eine Begrenzung für einen Netzanschluss wenn das individuell vereinbart ist.
Das trifft üblicherweise (in Deutschland) aber nur auf Gewerbekunden zu.
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 9:56 am
von derNeueDet
Danke Lutz für die schnelle Antwort.
Vermutlich kannst du dir dann gleich meine Anschlussfrage denken
.
Wie ist das bei V2.0? Wird das da entsprechend als Phasendifferenz am EVU Punkt berechnet?
VG
Det
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 9:59 am
von LutzB
derNeueDet hat geschrieben: ↑Di Apr 11, 2023 9:56 am
Wie ist das bei V2.0? Wird das da entsprechend als Phasendifferenz am EVU Punkt berechnet?
Ja. Mit 2.0 wird alles besser.
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 10:00 am
von derNeueDet
openWB hat geschrieben: ↑Di Apr 11, 2023 9:54 am
Schieflast in DE ist ja so definiert, dass der Unterschied zwischen 2 Phasen nicht größer als 20A betragen darf.
Steht das bei deinem Netzbetreiber wirklich so in den TAB?
Es gibt meist eine Begrenzung für einen Netzanschluss wenn das individuell vereinbart ist.
Das trifft üblicherweise (in Deutschland) aber nur auf Gewerbekunden zu.
Ganz ehrlich hab ich das noch nicht nachgelesen, was meiner haben will. Ich bin auch erst seit ein paar Tagen in der Situation. Aber heute schwankt die Sonne so schön, dass ich das mal gut beobachten kann.
Eigentlich ist es auch so, dass ich bei reiner PV Ladung so wie es jetzt angeschlossen ist, nicht in die Schieflast >20A kommen kann, selbst wenn ich z.B. 26A max Ladestrom einstelle.
VG
Det
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 10:01 am
von LutzB
Mein Netzbetreiber hat das bei der Anmeldung der PV direkt mit im Vertrag aufgeführt.
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 10:02 am
von openWB
Wenn du eine 22kW genehmigte openWB hast kannst du zu 99,9% problemlos einphasig mit 32A laden sofern dein Fahrzeug das kann.
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 10:05 am
von derNeueDet
LutzB hat geschrieben: ↑Di Apr 11, 2023 10:01 am
Mein Netzbetreiber hat das bei der Anmeldung der PV direkt mit im Vertrag aufgeführt.
Mein Netzbetreiber reagiert seit 3 Wochen nicht auf meine Anmeldung der 2. PV
Re: Schieflastbeachtung
Verfasst: Di Apr 11, 2023 10:22 am
von derNeueDet
openWB hat geschrieben: ↑Di Apr 11, 2023 10:02 am
Wenn du eine 22kW genehmigte openWB hast kannst du zu 99,9% problemlos einphasig mit 32A laden sofern dein Fahrzeug das kann.
Hab ich nicht, ist auf 11kW genehmigt, was ich ja trotzdem auch mit 1p 32A nicht überschreiten würde. Der EQA kann das.
VG
Det