Habe Updateauf Nightly gemacht. Leider steigt der Hausverbrauch nach wie vor. Habe ein Debug-Log erstellt. Freue mich, wenn hier jemand etwas herauslesen kann.
Mal vom Hausverbrauch abgesehen: das eigentliche Problem war ja, dass die Ladestärke nicht passt. Hängt das zusammen?
Code: Alles auswählen
2023-04-20 20:23:06: PID: 27363: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:23:06: PID: 27363: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-04-20 20:23:05: PID: 27363: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-20 20:23:05: PID: 27363: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-20 20:23:05: PID: 27363: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: EVU 1:V/16A 2: V/15A 3: V/16A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: lla3 34 llv3 231.8 llas13 llas23 soclp1 52 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: lla2 15 llv2 230.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 4283 wattbezug 11149 uberschuss -11149 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: lla1 15 llv1 231.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27363: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 6866 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 27583: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: legacy run server: Completed running command in 0.30s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[3708.0, 3666.0, 3774.0], frequency=49.97, imported=7594976.0, power_factors=[0.9962000000000001, 0.9959, 0.9925], exported=39394188.0, currents=[16.0, 15.9, 16.400000000000002], voltages=[232.04, 231.05, 231.99], power=11149.0)
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [39394188, 13371877, 14300741, 13508505, 7594976, 3998844, 2225159, 3157907], Scale 0
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [9962, 9959, 9925], Scale -2
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4997], Scale -2
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23204, 23105, 23199, -25406, -25465, -25409, -25344], Scale -2
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [160, 159, 164], Scale -1
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-11149, -3708, -3666, -3774], Scale 0
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75f18e70>}
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:502
2023-04-20 20:23:04: PID: 21404: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: legacy run server: Completed running command in 0.18s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=0, exported=49250932.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [49250932], Scale 0
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 0, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:
2023-04-20 20:23:03: PID: 21404: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2023-04-20 20:23:02: PID: 27363: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:22:56: PID: 26023: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:22:56: PID: 26023: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: EVU 1:V/16A 2: V/15A 3: V/16A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: lla3 33 llv3 231.5 llas13 llas23 soclp1 52 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:55: PID: 26023: lla2 15 llv2 230.5 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 4258 wattbezug 11128 uberschuss -11128 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:54: PID: 26023: lla1 15 llv1 231.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:54: PID: 26023: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 6870 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:54: PID: 26229: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[3698.0, 3657.0, 3772.0], frequency=49.97, imported=7594941.0, power_factors=[0.9962000000000001, 0.9959, 0.9925], exported=39394188.0, currents=[16.0, 15.9, 16.400000000000002], voltages=[231.82, 230.86, 231.72], power=11128.0)
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [39394188, 13371877, 14300741, 13508505, 7594941, 3998833, 2225148, 3157896], Scale 0
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [9962, 9959, 9925], Scale -2
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4997], Scale -2
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23182, 23086, 23172, -25446, -25503, -25454, -25380], Scale -2
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [160, 159, 164], Scale -1
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-11128, -3698, -3657, -3772], Scale 0
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75f24ef0>}
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:502
2023-04-20 20:22:54: PID: 21404: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=0, exported=49250932.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [49250932], Scale 0
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 0, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:
2023-04-20 20:22:53: PID: 21404: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2023-04-20 20:22:52: PID: 26023: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:22:47: PID: 24697: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:22:47: PID: 24697: Sofort ladung um 10 A Differenz auf 16 A erhoeht, kleiner als sofortll 16 (LV1) at 153 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2023-04-20 20:22:46: PID: 24697: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-20 20:22:46: PID: 24697: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-20 20:22:46: PID: 24697: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-20 20:22:45: PID: 24697: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:45: PID: 24697: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:45: PID: 24697: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:45: PID: 24697: EVU 1:V/6A 2: V/6A 3: V/7A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:45: PID: 24697: lla3 34 llv3 232.3 llas13 llas23 soclp1 52 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:44: PID: 24697: lla2 6 llv2 231.3 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2067 wattbezug 4546 uberschuss -4546 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:44: PID: 24697: lla1 6 llv1 232.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:44: PID: 24697: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 2479 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-20 20:22:44: PID: 24892: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: legacy run server: Completed running command in 0.25s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[1498.0, 1468.0, 1579.0], frequency=49.97, imported=7594921.0, power_factors=[0.9658, 0.9778, 0.9625], exported=39394188.0, currents=[6.2, 6.4, 7.0], voltages=[232.31, 231.24, 232.14000000000001], power=4546.0)
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [39394188, 13371877, 14300741, 13508505, 7594921, 3998826, 2225141, 3157889], Scale 0
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [9658, 9778, 9625], Scale -2
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4997], Scale -2
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23231, 23124, 23214, -25371, -25429, -25373, -25311], Scale -2
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [62, 64, 70], Scale -1
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-4546, -1498, -1468, -1579], Scale 0
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75f24c30>}
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:502
2023-04-20 20:22:44: PID: 21404: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.2.82","502","1"]
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: legacy run server: Completed running command in 0.17s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, power=0, exported=49250932.0, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [49250932], Scale 0
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 0, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.82:
2023-04-20 20:22:43: PID: 21404: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.2.82","","1","none","none","none","0","0","0
Das andere Problem, welches ich habe ist, dass jetzt auch noch weitergelaufen wird, obwohl ich auf PV umgeschaltet habe. Hier hatte ich mit dem Support schonmal Kontakt, da hieß es, dass ich zunächst über STOP gehen soll (hängt vielleicht auch noch damit zusammen, wäre aber ja keine Lösung zum eigentlichen Problem)