Duo 2. Ladepunkt läd nicht.
Verfasst: Mi Jun 21, 2023 7:33 am
Ich bin jetzt schon einige Zeit am basteln, doch der 2. Ladepunkt will einfach nicht.
Das Problem fing schon mit der 1.9er Version an.
Ich habe schon die EVSE getauscht (ID:2) und den zugehörigen Zähler (MPM3PM gegen SDM630 alt ID: 8 neu ID: 106) getauscht.
Ich kann per QModBus mit allen Komponenten reden. (Und die IDs anpassen). Mittlerweile habe ich den EVU-Zähler von direkt Modbus (ID: 5) auf einen PE11 (ID: 115) gewechselt um auf die 2.0 zu gelangen.
An LP1 laden alle Autos ohne murren. An LP2 keines.
Es wird angezeigt, dass das Auto angeschlossen ist (Steckersymbol) und openWB bietet auch Strom an (z.B. 0 W / 6 A). Das Schütz zieht aber nicht an. Manuell läuft das Schütz. Die EVSE scheint dem Schütz (A1) auch keinen Strom zu geben. Da die EVSE neu ist, und das mit der Alten auch nicht lief vermute ich halt die Software. Aber ich finde den Fehler nicht.
Main-Log:
Log des internen Ladepunktes:
Das Problem fing schon mit der 1.9er Version an.
Ich habe schon die EVSE getauscht (ID:2) und den zugehörigen Zähler (MPM3PM gegen SDM630 alt ID: 8 neu ID: 106) getauscht.
Ich kann per QModBus mit allen Komponenten reden. (Und die IDs anpassen). Mittlerweile habe ich den EVU-Zähler von direkt Modbus (ID: 5) auf einen PE11 (ID: 115) gewechselt um auf die 2.0 zu gelangen.
An LP1 laden alle Autos ohne murren. An LP2 keines.
Es wird angezeigt, dass das Auto angeschlossen ist (Steckersymbol) und openWB bietet auch Strom an (z.B. 0 W / 6 A). Das Schütz zieht aber nicht an. Manuell läuft das Schütz. Die EVSE scheint dem Schütz (A1) auch keinen Strom zu geben. Da die EVSE neu ist, und das mit der Alten auch nicht lief vermute ich halt die Software. Aber ich finde den Fehler nicht.
Main-Log:
Code: Alles auswählen
2023-06-21 03:51:20,524 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1687312270.9157028, power=-0.0, imported=0.0, exported=11758.668359482885)
2023-06-21 03:51:20,525 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00266908, power1: -0, power2: -0
2023-06-21 03:51:20,525 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-06-21 03:51:20,525 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1687312280.524378, power=-0.0, imported=0.0, exported=11758.668359482885)
2023-06-21 03:51:20,526 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=11758.668359482885, dc_power=None)
2023-06-21 03:51:21,170 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[239.2, 238.7, 239.4], powers=[86.0, 346.8, 268.8], currents=[0.3595317725752509, 1.4528697109342272, 1.1228070175438596], power_factors=[42.2, 68.1, 65.6], imported=40173080, exported=14449180, power=706.0, frequency=50.0)
2023-06-21 03:51:21,175 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:21,176 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:21,180 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-06-21 03:51:21,182 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=11758.668359482885, dc_power=None)
2023-06-21 03:51:21,185 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=11758.668359482885, dc_power=None)
2023-06-21 03:51:21,225 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-21 03:51:21,226 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[239.2, 238.7, 239.4], powers=[86.0, 346.8, 268.8], currents=[0.3595317725752509, 1.4528697109342272, 1.1228070175438596], power_factors=[42.2, 68.1, 65.6], imported=40173080, exported=14449180, power=706.0, frequency=50.0)
2023-06-21 03:51:21,244 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 42.2 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 03:51:21,380 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [79.64, 78.55, 78.88]A
2023-06-21 03:51:21,381 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 63294.0W
2023-06-21 03:51:21,381 - {control.chargepoint.chargepoint_template:66} - {INFO:MainThread} - Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind.
2023-06-21 03:51:21,383 - {control.chargepoint.chargepoint:658} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-21 03:51:21,386 - {control.chargepoint.chargepoint:819} - {DEBUG:MainThread} - LP 1, EV: Zoe (EV-Nr.3): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2023-06-21 03:51:21,387 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2023-06-21 03:51:21,389 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-06-21 03:51:21,395 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-21 03:51:21,396 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=7542144.2, exported=0))
2023-06-21 03:51:21,398 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7515929.2, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', voltages=[239.55, 238.95, 239.42]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7515929.2, imported_at_plugtime=7515888.18, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=41.02000000048429, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='06/20/2023, 18:36:31', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707e8dd8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=3, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-06-21 03:51:21,399 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=26215.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.07, 238.26, 238.79]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707c8fe8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 2}, ev=4, name='Fahrradgarage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-06-21 03:51:21,400 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-21 03:51:21,402 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[80, 80, 80], max_total_power=64000), get=Get(powers=[86.0, 346.8, 268.8], currents=[0.36, 1.45, 1.12], voltages=[239.2, 238.7, 239.4], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=3920, imported=40173080, exported=14449180, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=706.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=63294.0, raw_currents_left=[79.64, 78.55, 78.88], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-21 03:51:21,403 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=706.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3920.0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-21 03:51:21,404 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-06-21 03:51:21,404 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=98000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-21 03:51:21,406 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-21 03:51:21,407 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt."))
2023-06-21 03:51:21,409 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=98000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=82.0, soc_timestamp='06/20/2023, 22:03:31', force_soc_update=False, range=223.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-21 03:51:21,410 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Mustang', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-21 03:51:21,412 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=98000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-21 03:51:21,412 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=8, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=8, max_current_single_phase=32, battery_capacity=50000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-21 03:51:21,413 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.39, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-21 03:51:21,413 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-21 03:51:21,414 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-06-21 03:51:21,414 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x707f5fa0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-06-21 03:51:21,415 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11758.668, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2023-06-21 03:51:21,415 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11758.668, power=0.0))
2023-06-21 03:51:21,415 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.102', 'current_commit': '2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 11, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1687312271, 'time': '03:51:11', 'grid': 0.73, 'house-power': 0.73, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev3-soc': 82.0}, 'module_update_completed': True}
2023-06-21 03:51:21,416 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.193.15'}}
2023-06-21 03:51:21,417 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit flex', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 0}}
2023-06-21 03:51:21,417 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.10'}}
2023-06-21 03:51:21,418 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-06-21 03:51:21,419 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-06-21 03:51:21,421 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-21 03:51:21,422 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-21 03:51:21,427 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-21 03:51:21,431 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-06-21 03:51:21,437 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-06-21 03:51:21,437 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-06-21 03:51:21,438 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-21 03:51:21,442 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:21,448 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:21,479 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-21 03:51:21,725 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:21,827 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:25,841 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:30,855 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:30,856 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-21 03:51:30,945 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x71bb6628>}
2023-06-21 03:51:30,946 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-21 03:51:30,948 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x71bb68f8>}
2023-06-21 03:51:30,949 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Fronius Wechselrichter']
2023-06-21 03:51:30,952 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:30,960 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.10:80
2023-06-21 03:51:30,962 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:31,006 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.2.10:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1040
2023-06-21 03:51:31,007 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 1,
"E_Day" : null,
"E_Total" : 7528485.9169444442,
"E_Year" : null,
"P" : 0.0
}
},
"SecondaryMeters" : {},
"Site" : {
"BackupMode" : false,
"E_Day" : null,
"E_Total" : 7528485.9169444442,
"E_Year" : null,
"Meter_Location" : "unknown",
"Mode" : "produce-only",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Load" : null,
"P_PV" : 0.0,
"rel_Autonomy" : null,
"rel_SelfConsumption" : null
},
"Smartloads" : {
"Ohmpilots" : {}
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2023-06-21T01:51:30+00:00"
}
}
2023-06-21 03:51:31,009 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1687312280.524378, power=-0.0, imported=0.0, exported=11758.668359482885)
2023-06-21 03:51:31,010 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00291265, power1: -0, power2: -0
2023-06-21 03:51:31,012 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-06-21 03:51:31,014 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1687312291.0099053, power=-0.0, imported=0.0, exported=11758.668359482885)
2023-06-21 03:51:31,017 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=11758.668359482885, dc_power=None)
2023-06-21 03:51:31,713 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[239.6, 239.1, 239.7], powers=[85.6, 339.9, 275.2], currents=[0.35726210350584303, 1.4215809284818066, 1.148101793909053], power_factors=[42.2, 66.9, 66.9], imported=40173080, exported=14449180, power=707.6, frequency=50.0)
2023-06-21 03:51:31,718 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:31,721 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:31,729 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-06-21 03:51:31,733 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=11758.668359482885, dc_power=None)
2023-06-21 03:51:31,734 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=11758.668359482885, dc_power=None)
2023-06-21 03:51:31,781 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-21 03:51:31,783 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[239.6, 239.1, 239.7], powers=[85.6, 339.9, 275.2], currents=[0.35726210350584303, 1.4215809284818066, 1.148101793909053], power_factors=[42.2, 66.9, 66.9], imported=40173080, exported=14449180, power=707.6, frequency=50.0)
2023-06-21 03:51:31,846 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 42.2 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 03:51:31,973 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [79.64, 78.58, 78.85]A
2023-06-21 03:51:31,974 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 63292.4W
2023-06-21 03:51:31,975 - {control.chargepoint.chargepoint_template:66} - {INFO:MainThread} - Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind.
2023-06-21 03:51:31,976 - {control.chargepoint.chargepoint:658} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-21 03:51:31,981 - {control.chargepoint.chargepoint:819} - {DEBUG:MainThread} - LP 1, EV: Zoe (EV-Nr.3): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2023-06-21 03:51:31,982 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2023-06-21 03:51:31,985 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-06-21 03:51:31,989 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-21 03:51:31,991 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=7542144.2, exported=0))
2023-06-21 03:51:31,992 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7515929.2, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', voltages=[239.84, 239.24, 239.72]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7515929.2, imported_at_plugtime=7515888.18, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=41.02000000048429, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='06/20/2023, 18:36:31', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707d8190>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=3, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-06-21 03:51:31,993 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=26215.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.44, 238.77, 239.26]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707e8ce8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 2}, ev=4, name='Fahrradgarage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-06-21 03:51:31,994 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-21 03:51:31,995 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[80, 80, 80], max_total_power=64000), get=Get(powers=[85.6, 339.9, 275.2], currents=[0.36, 1.42, 1.15], voltages=[239.6, 239.1, 239.7], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=3920, imported=40173080, exported=14449180, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=707.6), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=63292.4, raw_currents_left=[79.64, 78.58, 78.85], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-21 03:51:31,996 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=707.6, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3920.0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-21 03:51:31,996 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-06-21 03:51:31,997 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=98000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-21 03:51:31,997 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-21 03:51:31,998 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'Exception'> Der Zähler antwortet nicht. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt."))
2023-06-21 03:51:31,999 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=98000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=82.0, soc_timestamp='06/20/2023, 22:03:31', force_soc_update=False, range=223.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-21 03:51:31,999 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Mustang', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-21 03:51:32,000 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=98000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-21 03:51:32,000 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=8, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=8, max_current_single_phase=32, battery_capacity=50000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-21 03:51:32,001 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.39, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-21 03:51:32,003 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-21 03:51:32,003 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-06-21 03:51:32,003 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x707e8430>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-06-21 03:51:32,004 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11758.668, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2023-06-21 03:51:32,004 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11758.668, power=0.0))
2023-06-21 03:51:32,004 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.102', 'current_commit': '2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 11, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1687312281, 'time': '03:51:21', 'grid': 0.706, 'house-power': 0.706, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev3-soc': 82.0}, 'module_update_completed': True}
2023-06-21 03:51:32,005 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.193.15'}}
2023-06-21 03:51:32,005 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit flex', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 0}}
2023-06-21 03:51:32,005 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.10'}}
2023-06-21 03:51:32,006 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-06-21 03:51:32,006 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-06-21 03:51:32,007 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-21 03:51:32,009 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-21 03:51:32,013 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-21 03:51:32,017 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-06-21 03:51:32,019 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-06-21 03:51:32,020 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-06-21 03:51:32,020 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-21 03:51:32,025 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:32,029 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-21 03:51:32,059 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-21 03:51:32,306 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:32,389 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:35,407 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:40,421 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-21 03:51:40,422 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-21 03:51:41,293 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 40.6 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 03:51:51,769 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 42.2 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 03:52:01,218 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 40.6 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
/Ausgeschnitten weil Wiederholungen
2023-06-21 07:51:31,706 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 99.6 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 07:51:41,152 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 99.7 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 07:51:51,624 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 99.4 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 07:51:51,760 - {control.chargepoint.chargepoint:603} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt2 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2023-06-21 07:52:01,110 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 99.9 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
/Ausgeschnitten weil Wiederholungen
2023-06-21 08:09:01,337 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 13.9 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 08:09:01,499 - {control.chargepoint.chargepoint:603} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt2 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2023-06-21 08:09:11,880 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 12.1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-21 08:09:24,136 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/power_factors, Payload 17.3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Code: Alles auswählen
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 38, in get_plug_charge_state
set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 102, in get_values
raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-06-21 07:20:10,245 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 38, in get_plug_charge_state
set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 102, in get_values
raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-06-21 07:20:12,512 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 38, in get_plug_charge_state
set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 102, in get_values
raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
/Ausgeschnitten weil Wiederholungen