ich mache jetzt mal einen eigenen Thread auf und hoffe, ich kann noch ein paar Impulse bekommen, wo ich die Fehlersuche weiterführen kann. .Zuerst zum Ursprung: meine openWB wurde inkl. modbusTCP und EVU Kit vom Elektriker eingebaut und hat auch sehr gut funktioniert. Dann komme ich vor etwa drei Wochen von einer Reise zurück und die WB ist komplett dunkel. Also alles ausgefallen. Ich habe sie nur dadurch wieder zum Leben erwecken können, dass ich die Hauptsicherung gezogen habe.
Seither besteht keine Verbindung zum EVU-Kit mehr. Der Rest funktioniert.

Meine openWB hat folgende Eckwerte:
Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.301
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
IP-Adresse LAN: 192.168.1.171 , 192.168.193.5
IP-Adresse WLAN: ---

Verbindung: Der Wechserichter und das EVU-Kit haben eine Wireless-Verbindung über TP-Link WR902AC zum Rest meines Netzwerks.

Fehlermeldung:

Code: Alles auswählen

modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Was wurde bereits getestet?

1. Stromlos machen aller Komponenten
2. TP-Link WR902AC, FritzRepeater 3000 und eine Fritz Powerline wechselweise schon getestet. Fehlerbild unverändert. Kanel nicht möglich. Halte es aber für unwahrscheinlich, dass es hilft
3. PV-Anlage wird seitens openWB ausgelesen.
4. Direktzugriff auf das EVU-Kit mittels manueller IP möglich. Kann mich problemlos einloggen.
5. Sogar das EVU-Kit wurde schonmal getauscht

Habe das Debug-Log auch mal hier reinkopiert:

Code: Alles auswählen

odules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 101, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
return self.client.read_input_registers(0x00, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 42, in get_voltages
voltages = self.__client.get_voltages()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex/counter.py", line 37, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_evu_kit/device.py", line 55, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
2023-06-28 19:41:07: PID: 2708: modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-06-28 19:41:03: PID: 2708: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-298, power=-325, exported=104075095)
2023-06-28 19:41:02: PID: 6145: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-28 19:40:59: PID: 4828: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-28 19:40:59: PID: 4828: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-06-28 19:40:58: PID: 4828: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-28 19:40:58: PID: 4828: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-28 19:40:58: PID: 4828: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: lla3 0 llv3 229.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: lla2 0 llv2 229.9 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 327 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
Irgnedeine Idee, was ich noch testen kann? Oder kann es sein, dass irgendwo eine Konfiguration nicht passt? Ich bin wirklich ratlos und bisher kommt auch der offizielle Support nicht so recht weiter.

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 6:49 pm
von derNeueDet
Wie kommst du auf das EVU Kit mit manueller IP?
Welche IP verwendest du da?

Wie sieht deine EVU Konfiguration aus?

Bitte auch eine Screenshot der Sysinfo Seite

Hängt die openWB und das eVU Kit über Bridges am WLAN?
Ist es ein echtes, von openWB vorkonfiguriertes EVU Kit?
VG
Det

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 6:51 pm
von hanashra
Wenn ich meinem Notebook die manuelle IP 192.168.193.8 (z.B.) zuweise und dann die IP 192.168.193.15 aufrufe, fragt mich mein Browser sofort nach Benutzername und Passwort. Da gebe ich dann admin/admin ein und bin auf der Oberfläche des EVU-Kit. Ich mache morgen mal Screenshots davon, aber das klappt sogar vom iPhone aus. Wirklich simpel.

Meine EVU-Konfiguration sieht so aus:
EVU Konfiguration in OpenWB
EVU Konfiguration in OpenWB

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 6:54 pm
von derNeueDet
Vergib deinem Notebook noch mal die IP aus dem 193 Bereich und versuch mal die IP 192.168.193.5 anzupingen.

Screenshots brauche ich nicht mehr, ist schon alles ersichtlich sonst.

VG
Det

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 6:55 pm
von hanashra
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 6:49 pm Wie kommst du auf das EVU Kit mit manueller IP?
Welche IP verwendest du da?

Wie sieht deine EVU Konfiguration aus?

=> Sieht Screenshot im vorherigen Beitrag.

Bitte auch eine Screenshot der Sysinfo Seite

=> Bitteschön
Systeminformationen
Systeminformationen
Hängt die openWB und das eVU Kit über Bridges am WLAN?

=> EVU-Kit ist per TP-Link WR902AC WLAN-Client in mein WLAN eingebunden und die OpenWB ist per Kabel angebunden.

Ist es ein echtes, von openWB vorkonfiguriertes EVU Kit?

=> ja genau

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 6:57 pm
von derNeueDet
Und es ist sicher ein SDM630 oder ein SDM72V2 verbaut und kein anderer Zählerhersteller?

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 6:57 pm
von hanashra
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 6:54 pm Vergib deinem Notebook noch mal die IP aus dem 193 Bereich und versuch mal die IP 192.168.193.5 anzupingen.

Reagiert mit folgenden Werten:

Minimum=2ms
Maximum=8ms
Mittelwert=4ms

Screenshots brauche ich nicht mehr, ist schon alles ersichtlich sonst.

VG
Det

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 6:58 pm
von derNeueDet
Du hast auch nicht eine 2. openWB Installation auf nem anderen Raspi laufen?

VG
Det

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 7:01 pm
von hanashra
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 6:57 pm Und es ist sicher ein SDM630 oder ein SDM72V2 verbaut und kein anderer Zählerhersteller?
Habe ein Foto gemacht:
IMG_0343.jpeg
Und nein, einzige OpenWB Installation im Netz.

Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr

Verfasst: Mi Jun 28, 2023 7:12 pm
von derNeueDet
Drücke mal die einzelnen Parameter durch am SDM, welche Adresse ist da eingestellt, welche Baud Rate, Party?

Dann melde dich auf dem PE11 an, musst halt noch mal ins 193 er Netz und zeige die Einstellungs Screens.



VG
Det