PV-Laden und hybrid-Wechselrichter
Verfasst: Mo Jul 10, 2023 7:00 pm
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, da ich einen 10kW Hybrid-WR habe (SMA).
PV-Laden bedeutet ja, dass das Fahrzeug ausschliesslich per PV-Überschuss geladen werden soll.
das klappt eig. auch. Wenn man zusätzlich einen Speicher hat und den Wert "minimaler Entlade-SoC" einstellt, dann lädt die WB auch unter Zuhilfenahme des Akkus - Super.
Angenommen PV-Strom = 5 kW und der Akku kann ein Entladestrom von 6 kW ergäbe eine theoretischen Ladestrom für die WB von 11 kW
Rechnerisch 5 kW + 6 kW (wenn "min Soc %" > x%) = 11 kW.
Problem:
Wenn der PV-Strom und der Speicherstrom über den gleichen hybrid-Speicher kommen, dann limitiert die maximal Leistung des WR den maximalen Ladestrom.
Die openWB rechnet das jedoch anders aus. Die OpenWB geht rechnerisch davon aus, das PV-Strom und der Speicherstrom über separate/eigene WR kommen mit eigenen Limits/Werten.
Am Beispiel oben bedeutet das, die openWB berechnet das 11kW theoretisch möglich wären. Der hybrid WR kann aber nur 10 kW liefern, dadurch wird faktisch 1 kW importiert.
Lösung: wäre es sinnvoll bei PV-Laden ein zusätzliches Lade-Gesamt-Limit zu definieren welche Leistung bei "PV-Laden" und "min + PV" maximal möglich ist?
viele Grüße
ich habe eine Frage, da ich einen 10kW Hybrid-WR habe (SMA).
PV-Laden bedeutet ja, dass das Fahrzeug ausschliesslich per PV-Überschuss geladen werden soll.
das klappt eig. auch. Wenn man zusätzlich einen Speicher hat und den Wert "minimaler Entlade-SoC" einstellt, dann lädt die WB auch unter Zuhilfenahme des Akkus - Super.
Angenommen PV-Strom = 5 kW und der Akku kann ein Entladestrom von 6 kW ergäbe eine theoretischen Ladestrom für die WB von 11 kW
Rechnerisch 5 kW + 6 kW (wenn "min Soc %" > x%) = 11 kW.
Problem:
Wenn der PV-Strom und der Speicherstrom über den gleichen hybrid-Speicher kommen, dann limitiert die maximal Leistung des WR den maximalen Ladestrom.
Die openWB rechnet das jedoch anders aus. Die OpenWB geht rechnerisch davon aus, das PV-Strom und der Speicherstrom über separate/eigene WR kommen mit eigenen Limits/Werten.
Am Beispiel oben bedeutet das, die openWB berechnet das 11kW theoretisch möglich wären. Der hybrid WR kann aber nur 10 kW liefern, dadurch wird faktisch 1 kW importiert.
Lösung: wäre es sinnvoll bei PV-Laden ein zusätzliches Lade-Gesamt-Limit zu definieren welche Leistung bei "PV-Laden" und "min + PV" maximal möglich ist?
viele Grüße