Seite 1 von 6

Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 7:40 am
von schariwari
Ich pack das hier rein, weil ich denke, das es mit der Software 2.0 zu tun hat, bzw. einwandfrei unter 1.9 funktioniert hat:

Kann das sein, das die Smarthome-Steuerung nicht mehr so ganz funktioniert?? Bei mir schaltet es zwar ein beim konfigurierter Einspeisung, ABER es beachtet nicht, ob das Auto grade lädt, da sollte es abschalten/nicht einschalten. Läuft aber weiter bei Autoladen (auch über PV-Überschuss) obwohl da keine Einspeisung mehr erfolgt.
Die "Speicherbeachtung beim Einschalten" wird auch nicht beachtet. Obwohl die auf 100% konfiguriert ist, wird das Samrthome-Device schon eingeschaltet, wenn Einspeisung vorhanden ist.

Habt ihr das auch oder mach ich was falsch?

Release-Zweig, Version 2023-07-17 11:46:58 +0200 [da6031826]

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 3:44 pm
von spooky82
Ich habe das auch schon gepostet: bei mir funktioniert SmartHome unter 2.0 auch nicht richtig.
Auch hier wird eingeschaltet, jedoch nicht wieder ausgeschaltet.
Außerdem wird der Verbrauch nicht angezeigt - und zum Hausverbrauch dazugezählt.

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 4:04 pm
von okaegi
schariwari hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 7:40 am Ich pack das hier rein, weil ich denke, das es mit der Software 2.0 zu tun hat, bzw. einwandfrei unter 1.9 funktioniert hat:

Kann das sein, das die Smarthome-Steuerung nicht mehr so ganz funktioniert?? Bei mir schaltet es zwar ein beim konfigurierter Einspeisung, ABER es beachtet nicht, ob das Auto grade lädt, da sollte es abschalten/nicht einschalten. Läuft aber weiter bei Autoladen (auch über PV-Überschuss) obwohl da keine Einspeisung mehr erfolgt.
Die "Speicherbeachtung beim Einschalten" wird auch nicht beachtet. Obwohl die auf 100% konfiguriert ist, wird das Samrthome-Device schon eingeschaltet, wenn Einspeisung vorhanden ist.

Habt ihr das auch oder mach ich was falsch?

Release-Zweig, Version 2023-07-17 11:46:58 +0200 [da6031826]
Oh hoppla da muss ich an der Software für openwb 2.0 noch was machen. Ich muss noch herausfinden wo openwb 2.0 die summierte Ladeleistung speichert.
Unter 1.9 war es hier auf der Ramdisk.
var/www/html/openWB/ramdisk/llkombiniert
Gibt bald eine Korrektur für das Thema.
Gruss Oliver

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 4:07 pm
von schariwari
Na daaaann ;-)

Ich hab schon an meiner Intelligenz gezweifelt.....

Danke für die Info, dann hör ICH jetzt auf an allen möglichen und unmöglichen Schrauben zu drehen. Sag an, wenn ich helfen kann!

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 4:20 pm
von okaegi
schariwari hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 7:40 am IDie "Speicherbeachtung beim Einschalten" wird auch nicht beachtet. Obwohl die auf 100% konfiguriert ist, wird das Samrthome-Device schon eingeschaltet, wenn Einspeisung vorhanden ist.

Habt ihr das auch oder mach ich was falsch?

Release-Zweig, Version 2023-07-17 11:46:58 +0200 [da6031826]
Kannst du mal ins Smarthome.log (siehe meine Signatur) schauen ob der Speicher soc und Speicher Entladung und die max Speicherladung stimmt ?
Bitte mit Hauptbild vergleichen und hier dokumenrieren...

Code: Alles auswählen

:05,856 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -4116 SpeicherSoC: 23
2023-07-29 18:18:05,855 INFO Uberschuss: -4121 Uberschuss mit Offset: -8124 Pv: 1478
2023-07-29 18:18:05,855 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -5 max Speicherladung: 4003
2023-07-29 18:18:00,824 INFO (9) Heizstab Ausschaltverzögerung errei

Gruss Oliver

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 4:46 pm
von schariwari
ISCH ABE GAR KEIN LOG..... 8-)

Im Ernst: Die Log's sind nimmer bei Status, sondern jetzt bei -Einstellungen--System--Fehlersuche- ABER keins mehr zum für "Smarthome"....

... und ssh-Zugriff habe ich nicht (glaube auch irgendwo gelesen zu haben, das man das nimmer kriegt im Normalfall).

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 4:54 pm
von okaegi
Schau mal in meine Signature, du kannst die ramdisk immer noch direkt über den Browser erreichen...
Gruss Oliver

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 4:59 pm
von schariwari
Hab ich auch gefunden, nur ist da nur noch log von HEUTE drin, heute hats den ganzen Tag geregnet, kein Überschuss. GESTERN, wo es passiert ist, hab ich kein Log mehr. Ich vermute, weil ich irgendwann gebootet hab, da wird er die RAM-Disk wegwerfen. Auf dem Bild kann man's sehen gegen 15:26 Er schaltet den Heizstab und die Zirkulation ein, obwohl der Ladepunkt 1 noch lädt und nicht mehr ab, obwohl die Hausbatterie nicht voll ist, bzw unter den Minimal-SOC fällt.

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: Sa Jul 29, 2023 5:21 pm
von okaegi
Okay das mit der Ladeleistung ist klar, alles andere bitte als erstes im Smarthome.log schaueb ob die korrekten Werte ausgewiesen werden.
Gruss Oliver

Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0

Verfasst: So Jul 30, 2023 11:21 am
von schariwari
Hab mal einen ganzen Zyklus reinkopiert. Hier müsste er zwar nicht abschalten, nichtsdestotrotz kann man sehen, das die von Dir angefragt Werte mit meiner Konfiguration übereinstimmen. Soweit ich's übersehen kann, schaut das alles gut aus....

(Zur Erklärung: Ich hab KEIN Smarthome-Device 1, das Devices 2 "Waschkeller" ist nur ein MQTT-Eingang zum messen/anzeigen, kann nicht schalten. Das Device 3 "BadHeizstab" und 4 "Zirkulation" sind Tasmota-Device, die schalten und messen können)

Code: Alles auswählen

2023-07-30 12:09:55,165 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1420 max Speicherladung: 10000
2023-07-30 12:09:55,166 - Uberschuss: 1420 Uberschuss mit Offset: -8580
2023-07-30 12:09:55,167 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-30 12:10:02,107 - (2) Waschkeller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/4431 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0
2023-07-30 12:10:02,592 - (3) BadHeizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/2471 Status/Üeb: 10/1 akt: 685 Z: 0
2023-07-30 12:10:03,377 - (4) Zirkulation rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/2472 Status/Üeb: 10/1 akt: 231 Z: 0
2023-07-30 12:10:03,377 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-07-30 12:10:03,378 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 944
2023-07-30 12:10:03,378 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 944
2023-07-30 12:10:03,378 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 2 akt: 916 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-07-30 12:10:03,379 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-07-30 12:10:03,381 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=4431 old 4420
2023-07-30 12:10:03,383 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=28 old 27
2023-07-30 12:10:03,384 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=69425895 old 69425625
2023-07-30 12:10:03,385 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=2471 old 2461
2023-07-30 12:10:03,386 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Watt=685 old 689
2023-07-30 12:10:03,392 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Wh=16720 old 16719
2023-07-30 12:10:03,393 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=60195441 old 60188587
2023-07-30 12:10:03,394 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=2472 old 2461
2023-07-30 12:10:03,395 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=231 old 244
2023-07-30 12:10:03,397 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Wh=6548 old 6547
2023-07-30 12:10:03,398 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=23575122 old 23572727
2023-07-30 12:10:03,399 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=944 old 960
2023-07-30 12:10:03,400 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=944 old 960
2023-07-30 12:10:03,401 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=1420 old 3849
2023-07-30 12:10:03,402 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-8580 old -6151
2023-07-30 12:10:03,404 - (3) BadHeizstab Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 12:10
2023-07-30 12:10:03,404 - (3) BadHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-30 12:10:03,405 - (3) BadHeizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-07-30 12:10:03,405 - (3) BadHeizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-07-30 12:10:03,406 - (3) BadHeizstab Soll periodisch ausgeschaltet werden  (1 = volle Stunde /  2 = volle Stunde + halbe Stunde) pruefe 1
2023-07-30 12:10:03,406 - (3) BadHeizstab Überschuss 1420 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 750
2023-07-30 12:10:03,417 - (3) BadHeizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-07-30 12:10:03,418 - (4) Zirkulation Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 12:10
2023-07-30 12:10:03,418 - (4) Zirkulation Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-07-30 12:10:03,418 - (4) Zirkulation Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-07-30 12:10:03,419 - (4) Zirkulation Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2023-07-30 12:10:03,419 - (4) Zirkulation Soll periodisch ausgeschaltet werden  (1 = volle Stunde /  2 = volle Stunde + halbe Stunde) pruefe 1
2023-07-30 12:10:03,419 - (4) Zirkulation Überschuss 1420 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 600
2023-07-30 12:10:03,419 - (4) Zirkulation Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-07-30 12:10:05,024 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1304 max Speicherladung: 10000
2023-07-30 12:10:05,026 - Uberschuss: 1304 Uberschuss mit Offset: -8696
2023-07-30 12:10:05,026 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-07-30 12:10:11,048 - (2) Waschkeller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/4440 Status/Üeb: 10/1 akt: 28 Z: 0

Noch ne Frage: Ich finde im Mosquitto nicht mehr die "Daily"-Werte für den Verbrauch der SmartHome-Devices. Bin ich zu blind oder gibts die nimmer als MQTT-topic?? Die GUI zeigt sie aber an (Auswertungen-Summen-Smarthome). Das war praktisch, dann brauchte ich Sie in meinem OpenHAB nicht selber errechnen. Würde aber mit dem Wh-topic wohl gehen. Kommen die wieder??