Seite 1 von 2
Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 6:03 am
von Kaubacke
Meine OpenWB Duo schaltet am Ladepunkt1 bei PV-laden nicht ab, sonder bezieht weiterhin Ladestrom trotz fehlener Energie der Solaranlage - leider aus dem Hausakku.
Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit bei fehlendem Solarstrom die Ladung abgebrochen wird? Der Ladepunkt1 hat eine automatische Phasenschaltung und es ist ein Model S90d (mit Doppellader) an Ladepunkt1 angeschlossen.
Die CP-Unterbrechung ist nur für Ladepunkt2 aktiviert.
Wer kann mir bitte einen Hinweis geben, welche Einstellung erforderlich ist?
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 6:09 am
von shesse
Bei einem Minimal-SoC von 85% wird der Wagen auch ohne PV bis 85% geladen. Du musst diesen Wert verringern, wenn er vorher stoppen soll.
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 6:41 am
von Elchkopp
Außerdem musst Du die Minimal-Stromstärke auf 0A setzen. Deine Einstellung entspricht der Einstellung Min+PV aus der 1.9-Software - so lädt also immer mit 6A PLUS das, was eventuell vom Dach kommt.
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 6:46 am
von Kaubacke
Vielen Dank für den Hinweis @shesse. Ich werde die Anpassung vornehmen.
Wie verhält es sich, wenn ich den Wert auf null setze?
Ich möchte ja nur PV-Laden, wenn genügend Strom von der PV kommt. Mir wäre es egal wie voll das Auto ist.
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 6:49 am
von Kaubacke
Vielen Dank @elchkopp.
Klingt logisch, ich werde die Einstellung vornehmen und testen.
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 6:52 am
von Frank-H
Mit diesen Einstellungen sollte PV-Überschussladen ohne Netzstrom funktionieren:
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 7:41 am
von Kaubacke
Vielen Dank @Frank-H, die Einstellungen habe ich übernommen.
Wenn man sich lange nicht damit beschäftigt hat und bisher den Umgang mit der Softwareversion 1.xx vertraut war, ist es ungewohnt und zu Beginn "unüberschaubar".
Ich besitze meine OpenWb seit 2019...
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 10:53 am
von aiole
Dafür sind die vielen ? da, wo du draufklicken kanns, um die Hinweistexte zu sehen. Diese sind viel informativer als die der sw1.9. Lesen (und sich damit beschäftigen) musst du allerdings selbst
.
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 12:42 pm
von Elchkopp
Ich bin am Anfang auch mal darüber gestolpert. Manchmal sieht man den Wald vor lauten Bäumen einfach nicht. Da können die Hilfetexte noch so gut geschrieben sein (was sie mittlerweile sind) - aber dafür ist ja das Forum da
Re: Einstellungen für PV-Laden
Verfasst: So Aug 06, 2023 1:38 pm
von Kaubacke
@all
Es hat geklappt, herzlichen Dank für Eure Hilfe.
@aiole, natürlich habe ich alle Hinweise (?) gelesen, aber manchmal hatte ich einfach einen Blackout. Zwei Tage hatte ich mich damit beschäftigt, immer wieder ausprobiert und getestet - und irgendwann wusste ich nicht mehr was "oben und unten" war...
@Elchkopp, danke für Dein Verständnis.
Nächstes Wochenende mache ich mich an den Ladepunkt2. Das wird noch eine besondere Herausforderung weil an diesem LP die Zicke (ZOE) meiner Frau wieder laden soll - für mich ist und bleibt die ZOE eine Ladeschlampe