Hallo!
Mit welchen Janitza Geräten ist dieses EVU Modul kompatibel? Was wird denn vorausgesetzt, um es zu nutzen? Was muss auf Janitza Seite erfüllt sein, damit das Modul nutzbar ist?
Danke schön!
EVU Modul Janitza
EVU Modul Janitza
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
-
- Site Admin
- Beiträge: 8682
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 52 times
Re: EVU Modul Janitza
Beispielsweise dem UMG 604, 509 oder 806.
Grundsätzlich muss eigentlich nur ModbusTCP im Janitza aktiv sein.
Grundsätzlich muss eigentlich nur ModbusTCP im Janitza aktiv sein.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: EVU Modul Janitza
Super, herzlichen Dank! Wir verbauen hier einen 604 Pro, ich gebe mal Rückmeldung, sobald das Ding läuft!
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah