Hallo,

wir haben bei uns in der Garage zwei openWB series2 custom mit automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen verbaut. Die beiden WB sind verbunden und es wurden zwei Ladepunkte eingerichtet. Diese wurde durch einen Elektriker installiert und gestern das erste mal getestet. Hierbei ist aufgefallen, dass am zweiten Ladepunkt in der Übersicht der Wallbox bei diesem Ladepunkt nur eine Phase genutzt wird und auch keine Info an dem Ladepunkt kommt, dass ein Fahrzeug angesteckt ist und geladen wird.
Am ersten Ladepunkt wird mit drei Phasen geladen und hier wird auch in der Übersicht angezeigt, dass an diesem Ladepunkt ein Auto angesteckt ist (Steckersymbol neben dem Namen des Ladepunktes) und mit welcher Leistung (10,5 kW) geladen wird.

Aktuell ist die openWB Version: 1.9.303.0 installiert.

Verkabelt wurde nach der Angabe in den Einstellungen im Loadsharing:

Code: Alles auswählen


Der richtige Anschluss ist zu gewährleisten.
Ladepunkt 1:

    Zuleitung Phase 1 = Phase 1
    Zuleitung Phase 2 = Phase 2
    Zuleitung Phase 3 = Phase 3

Ladepunkt 2:

    Zuleitung Phase 1 = Phase 2
    Zuleitung Phase 2 = Phase 3
    Zuleitung Phase 3 = Phase 1

Durch das Drehen der Phasen ist sichergestellt, dass 2 einphasige Autos mit voller Geschwindigkeit laden können.
Hier noch Screenshots von den wahrscheinlich wichtigsten Einstellungen:

Re: Zwei openWB in der Garage - Eine lädt nur mit einer Phase

Verfasst: Di Aug 22, 2023 7:19 am
von msedmak@gmx.de
Hier noch die weiteren Einstellungen:

Re: Zwei openWB in der Garage - Eine lädt nur mit einer Phase

Verfasst: Di Aug 22, 2023 8:45 am
von openWB

Re: Zwei openWB in der Garage - Eine lädt nur mit einer Phase

Verfasst: Mi Aug 30, 2023 4:03 pm
von msedmak@gmx.de
Problem wurde über den Support gelöst.

Ich musste den LP2 nochmal als eigenen Ladepunkt setzten (deaktivieren von Nur Ladepunkt-Modus) und habe dann nochmal alles konfiguriert. Nach der Konfiguration erneut getestet. Das Laden mit drei Phasen hat wieder funktioniert. Danach wurde der LP2 wieder als "Nur Ladepunkt" gesetzt und nun funktioniert alles einwandfrei.

Vielen Dank an den Support für die Unterstützung.

Re: Zwei openWB in der Garage - Eine lädt nur mit einer Phase

Verfasst: Mi Aug 30, 2023 4:46 pm
von aiole
Danke für das perfekte feedback mit Lösungsschilderung für alle.