Könnt ihr Euch bitte noch einmal dem Thema Umschaltung 1p/3p bei gleichzeitiger Schieflastbegrenzung annehmen?
Ich habe wieder die Situation, dass genügend PV-Überschuss für 3p da wäre, er aber aufgrund der Schieflastbegrenzung und dem damit verbundenen nicht erreichen des maximalen Ladestroms nicht den Timer zum Umschalten startet/nicht umschaltet…
Dabei würde er mit einer Umschaltung ja auch die Schieflast verringern.
Bin auf der Beta 1 mit der openWb Pro.
Code: Alles auswählen
2023-08-24 12:41:40,079 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-24 12:41:40,142 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7270ddf0>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x760eb118>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x71b8fcb8>}
2023-08-24 12:41:40,144 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-24 12:41:40,153 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-08-24 12:41:40,156 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-08-24 12:41:40,168 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp3} - http://192.168.178.227:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 343
2023-08-24 12:41:40,171 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp3} - Get-Response: {"date":"2023:08:24-10:41:40","timestamp":1692873700,"powers":[3938.5,0,9],"power_all":3947.3,"currents":[17.401,0,0.047],"imported":706776,"exported":639,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":18,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"804295"}
2023-08-24 12:41:40,172 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp3} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[17.401, 0, 0.047], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=706776, exported=639, power=3947.3, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-08-24 12:41:40,188 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [50, -2678, 1643, 1085], Scale 0
2023-08-24 12:41:40,234 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [123, 73, 55], Scale -1
2023-08-24 12:41:40,254 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23397, 23810, 23613, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-08-24 12:41:40,273 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4999], Scale -2
2023-08-24 12:41:40,294 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9319, -9409, -8320], Scale -2
2023-08-24 12:41:40,314 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [18064, 5555, 48414, 33527, 3898, 65729, 517, 7086], Scale 0
2023-08-24 12:41:40,315 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.97, 238.1, 236.13], powers=[2678.0, -1643.0, -1085.0], currents=[12.3, -7.300000000000001, -5.5], power_factors=[0.9319, -0.9409000000000001, -0.8320000000000001], imported=3898.0, exported=18064.0, power=-50.0, frequency=49.99)
2023-08-24 12:41:40,318 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-08-24 12:41:40,395 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4953], Scale 0
2023-08-24 12:41:40,414 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [15245247], Scale 0
2023-08-24 12:41:40,434 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [735, 737, 733], Scale -2
2023-08-24 12:41:40,564 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5028], Scale 0
2023-08-24 12:41:40,565 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [7.3500000000000005, 7.37, 7.33]
2023-08-24 12:41:40,566 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[7.3500000000000005, 7.37, 7.33], power=-4953.0, exported=15245247.0, dc_power=-5028.0)
2023-08-24 12:41:40,569 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-08-24 12:41:40,615 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692873691.3454206, power=941.0, imported=302139.5310539853, exported=242581.13429562797)
2023-08-24 12:41:40,616 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00257513, power1: 941, power2: 731
2023-08-24 12:41:40,617 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 2.15281
2023-08-24 12:41:40,618 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 2.15281 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692873700.6158874, power=731.0, imported=302141.68386238767, exported=242581.13429562797)
2023-08-24 12:41:40,619 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=302141.68386238767, exported=242581.13429562797, power=731.0, soc=61.0)
2023-08-24 12:41:40,627 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-08-24 12:41:40,628 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=302141.68386238767, exported=242581.13429562797, power=731.0, soc=61.0)
2023-08-24 12:41:40,682 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-08-24 12:41:40,684 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5684.0, exported=15304807.55, dc_power=None)
2023-08-24 12:41:40,685 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-24 12:41:40,686 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5684.0, exported=15304807.55, dc_power=None)
2023-08-24 12:41:40,689 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[17.401, 0, 0.047], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=706776, exported=639, power=3947.3, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-08-24 12:41:40,766 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-08-24 12:41:40,767 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.97, 238.1, 236.13], powers=[2678.0, -1643.0, -1085.0], currents=[12.3, -7.300000000000001, -5.5], power_factors=[0.9319, -0.9409000000000001, -0.8320000000000001], imported=3898.0, exported=18064.0, power=-50.0, frequency=49.99)
2023-08-24 12:41:40,925 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 731.0W
2023-08-24 12:41:40,927 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 731.0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-24 12:41:40,931 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [70.1, 72.3, 70.55]A
2023-08-24 12:41:40,934 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 47997.3W
2023-08-24 12:41:40,936 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-08-24 12:41:40,939 - {control.chargepoint.chargepoint:652} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-08-24 12:41:40,943 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 17.4
2023-08-24 12:41:40,947 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=61, daily_exported=3682.5, daily_imported=3271.91, imported=302141.68, exported=242581.13, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=731.0))
2023-08-24 12:41:40,948 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=61, daily_exported=3682.5, daily_imported=3271.91, imported=302141.68, exported=242581.13, power=731.0), set=Set(charging_power_left=731.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-08-24 12:41:40,950 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5336, daily_exported=7, power=3947.3, imported=706776, exported=639))
2023-08-24 12:41:40,952 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[17.4, 0, 0.05], daily_imported=5336, daily_exported=7, exported=639, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=706776, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3947.3, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=18.08, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=705468, imported_at_plugtime=705468, imported_since_mode_switch=1300, imported_since_plugged=1300, range_charged=8.666666666666668, time_charged='0:20', timestamp_start_charging='08/24/2023, 12:21:41'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='08/24/2023, 12:20:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x758a4718>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.227', 'duo_num': 1}, ev=0, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-08-24 12:41:40,955 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-24 12:41:40,957 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[65, 65, 65], max_total_power=44000), get=Get(powers=[2678.0, -1643.0, -1085.0], currents=[12.3, -7.3, -5.5], voltages=[233.97, 238.1, 236.13], power_factors=[0.93, -0.94, -0.83], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=86.0, daily_imported=81.0, imported=3898.0, exported=18064.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-50.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=47997.3, raw_currents_left=[70.1, 72.3, 70.55], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-24 12:41:40,959 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=955.6999999999998, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5368.0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-24 12:41:40,961 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-08-24 12:41:40,963 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-24 12:41:40,965 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-08-24 12:41:40,966 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=5000, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-24 12:41:40,968 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-24 12:41:40,968 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-08-24 12:41:40,969 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x75839d48>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-08-24 12:41:40,971 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10291.41, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15304807.55, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5684.0))
2023-08-24 12:41:40,973 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10291.41, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15304807.55, power=-5684.0))
2023-08-24 12:41:40,975 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-08-22 15:46:37 +0200 [75ea94b4e]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2023-08-22 15:46:37 +0200 [75ea94b4e]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 18, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Beta.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692873691, 'time': '12:41:31', 'grid': -0.009, 'house-power': 0.85, 'charging-all': 3.917, 'pv-all': 5.717, 'cp3-power': 3.917, 'bat-all-power': 0.941, 'bat-all-soc': 61}, 'module_update_completed': True}
2023-08-24 12:41:40,977 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-08-24 12:41:40,979 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-08-24 12:41:40,981 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-08-24 12:41:40,982 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-08-24 12:41:40,983 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-24 12:41:40,984 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-24 12:41:40,985 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-08-24 12:41:40,986 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-08-24 12:41:40,987 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 666.0W
2023-08-24 12:41:40,988 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 17.4A, Überschuss: 666.0W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-08-24 12:41:40,990 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 666.0W
2023-08-24 12:41:40,994 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 666.0W
2023-08-24 12:41:40,995 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -666.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-08-24 12:41:40,998 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-24 12:41:41,003 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-24 12:41:41,005 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [64.1, 72.3, 70.55]A verbleibende Ströme, 46617.3W verbleibende Leistung
2023-08-24 12:41:41,007 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-08-24 12:41:41,016 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-24 12:41:41,021 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3233.300000000003W
2023-08-24 12:41:41,023 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3233.300000000003W
2023-08-24 12:41:41,024 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-08-24 12:41:41,029 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-08-24 12:41:41,030 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-24 12:41:41,032 - {control.loadmanagement:63} - {DEBUG:MainThread} - Schieflast [2.200000000000003, 0, 0]A korrigieren: [11.799999999999997, 0.0, 0.0]
2023-08-24 12:41:41,033 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da die maximale Schieflast an Zähler SolarEdge Zähler erreicht ist.
2023-08-24 12:41:41,035 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [52.3, 72.3, 70.55]A verbleibende Ströme, 519.3000000000034W verbleibender Überschuss
2023-08-24 12:41:41,037 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 17.799999999999997A
2023-08-24 12:41:41,042 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-24 12:41:41,043 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1308 counter 706776
2023-08-24 12:41:41,049 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 17.8 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-08-24 12:41:41,060 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-24 12:41:41,069 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-08-24 12:41:41,086 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp3} - http://192.168.178.227:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 22
2023-08-24 12:41:41,090 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp3} - Get-Response: OK Value:17.8 accepted
2023-08-24 12:41:41,097 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-24 12:41:41,341 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-24 12:41:41,361 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-24 12:41:45,409 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-24 12:41:50,424 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-08-24 12:41:50,425 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-24 12:41:50,483 - {modules.devices.solaredg