Seite 1 von 1

Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Mi Aug 23, 2023 10:10 am
von Bussart
Hallo,

unser eUP verweigert das Laden, wenn die OpenWB den Ladevorgang mehrphasig starten möchte. Dieses Phänomen tritt auf, wenn zuvor ein mehrphasiger Ladevorgang lief und dieser gestoppt wurde. Die OpenWB bleibt dann (genügend PV-Leistung vorausgesetzt) auf mehrphasig und der eUp verweigert das Laden.

Wenn man das Fzg. ab- und ansteckt springt die OpenWB (bei gleicher PV-Leistung) wieder auf einphasig und der Ladevorgang startet (wobei das nicht immer klappt).

Ohne das Fzg. ab- und anzustecken zu müssen kann man den Start des einphasigen Ladens in den Einstellungen/PV-Laden/Anzahl Phasen/ 1 erzwingen.

Kann man die OpenWB dazu bringen dass der Ladevorgang immer einphasig gestartet wird?

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Do Aug 24, 2023 12:27 pm
von LenaK
Ich habe es gerade nochmal ausprobiert, nach dem Stoppen wird wieder die Einschaltverzögerung gestartet und nach deren Ablauf auf 1 Phase umgeschaltet und dann die Ladung gestartet.

Kannst Du bitte einen Logauszug über mehrere Zyklen posten, vom Stoppen des Ladevorgangs bis zum Start des nächsten Ladevorgangs, bei dem der eUp dann die Ladung verweigert?

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Do Aug 24, 2023 12:59 pm
von Bussart
Hallo Lena,

ich werde versuchen die Logs zeitnah zu posten.

Vorab, die Standalone veranlasst dein beschriebenes Verhalten. Die OpenWB Pro versucht allerdings trotz allem die Ladung mehrphasig zu starten.

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Do Aug 24, 2023 4:10 pm
von aiole
Bussart hat geschrieben: Do Aug 24, 2023 12:59 pm Vorab, die Standalone veranlasst dein beschriebenes Verhalten. Die OpenWB Pro versucht allerdings trotz allem die Ladung mehrphasig zu starten.
Woran erkennst du das?

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Fr Aug 25, 2023 7:55 am
von Bussart
aiole hat geschrieben: Do Aug 24, 2023 4:10 pm
Bussart hat geschrieben: Do Aug 24, 2023 12:59 pm Vorab, die Standalone veranlasst dein beschriebenes Verhalten. Die OpenWB Pro versucht allerdings trotz allem die Ladung mehrphasig zu starten.
Woran erkennst du das?
Im Hauptscreen der Standalone unter Ladepunkt wird in der Infoleiste angezeigt, dass von mehrphasig auf einphasig umgestellt wird. Dort wird auch die CP-Unterbrechung angezeigt.

Bei der OpenWB Pro wird im Hauptscreen unter L1 & L2 eine geringe Ladeleistung angezeigt (im selben Moment). Beim Start einer einphasigen Ladung wird einzig über L1 eine geringe Leistung angezeigt, bis die eigentliche Ladung unter dem vorgebenen Wert startet.

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 11:31 am
von Bussart
LenaK hat geschrieben: Do Aug 24, 2023 12:27 pm Ich habe es gerade nochmal ausprobiert, nach dem Stoppen wird wieder die Einschaltverzögerung gestartet und nach deren Ablauf auf 1 Phase umgeschaltet und dann die Ladung gestartet.

Kannst Du bitte einen Logauszug über mehrere Zyklen posten, vom Stoppen des Ladevorgangs bis zum Start des nächsten Ladevorgangs, bei dem der eUp dann die Ladung verweigert?
Hallo Lena,

ich habe dir drei Logs angehängt.

Zum Ablauf:

Es wurde 2 phasig mit max. 16A geladen und danach die Ladung gestoppt (über Ladepunkt Stopp-Button). Gewartete, dann wurde der Ladepunkt wieder auf PV-Laden gestellt. Danach hat der eUP nicht mehr angefangen zu laden. Der Ladevorgang begann erst als ich den eUP einmal ab- und angesteckt habe.

Ich konnte den Vorgang reproduzieren.

Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse in den letzten Tagen kann ich dir leider keine weiteren Testergebnisse nennen. Hätte das Ganze auch gerne aufgezeichnet bei erreichen SOC und Ladepunkt deaktivieren.

Thx im Voraus für dein Feedback.
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne...

Die OpenWB Standalone läuft mit der aktuellen Master vom 25.08.2023

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Di Aug 29, 2023 11:33 am
von LenaK
Das zweite Log bricht leider an der wichtigen Stelle ab-wenn von Stop auf PV-Laden umgestellt wird.
Bitte einen kompletten Logauszug posten, vom Umschalten auf Stop bis die PV-Ladung gestartet wird.

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Di Sep 05, 2023 7:44 am
von Bussart
LenaK hat geschrieben: Di Aug 29, 2023 11:33 am Das zweite Log bricht leider an der wichtigen Stelle ab-wenn von Stop auf PV-Laden umgestellt wird.
Bitte einen kompletten Logauszug posten, vom Umschalten auf Stop bis die PV-Ladung gestartet wird.
Hallo Lena,

habe es leider nicht eher geschafft. Hoffe, dass das Log jetzt alle Daten zeigt.

Timeline:
09:08h - Fzg war angesteckt hat nicht angefangen zu geladen
09:09h - Fzg. ab- und angesteckt
09:09h - Fzg. zeigt am Ladeport grün ( Ladestart mit 2 Phasen laut openWB pro)
09:09h - Ladung unterbrochen
09:18h - Fzg. zeigt am Ladeport rot an
09:18h - Fzg. ab- und angesteckt
09:18h - Fzg. zeigt am Ladeport grün an (Ladestart mit 1 Phase laut openWB pro)
09:27h - Ladevorgang wurde unterbrochen und wieder gestartet, siehe Ladelog 2

Freu mich auf deine Rückmeldung
VG

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Mi Sep 20, 2023 9:38 am
von Bussart
LenaK hat geschrieben: Di Aug 29, 2023 11:33 am Das zweite Log bricht leider an der wichtigen Stelle ab-wenn von Stop auf PV-Laden umgestellt wird.
Bitte einen kompletten Logauszug posten, vom Umschalten auf Stop bis die PV-Ladung gestartet wird.
Hallo Lena,

konntet Ihr den Fehler eingrenzen?
Wenn ich bei der OpenWB Pro einen Neustart über die Oberfläche erzwinge, dann fängt der eUP zumindest das Laden an, allerdings immer 2 phasig. Die OpenWB pro bleibt auf mehrphasig hängen.

Heute hatte ich noch eine Fehlermeldung von der OpenWB pro, siehe Bild im Anhang. Ich bin mir recht sicher, dass das Problem mit der Software der OpenWB pro in Verbindung zu bringen ist.

Re: Ladevorgang einphasig starten

Verfasst: Fr Okt 27, 2023 6:18 pm
von Bussart
LenaK hat geschrieben: Di Aug 29, 2023 11:33 am Das zweite Log bricht leider an der wichtigen Stelle ab-wenn von Stop auf PV-Laden umgestellt wird.
Bitte einen kompletten Logauszug posten, vom Umschalten auf Stop bis die PV-Ladung gestartet wird.
Hallo Lena,

konntet ihr einen Fehler eingrenzen? Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.

VG