Seite 1 von 1

Laden ohne EVU und PV Zähler Standalone

Verfasst: Fr Aug 25, 2023 6:36 pm
von Horstikus
Servus,
ich habe wahrscheinlich ein nur kleines Problemchen mit der OpenWB Software.

Ich habe einen Unraid-Server mit Raspian VM.
Softwarestand OpenWB: master 2023-08-25 13:34:04 +0200 [058a319f0]
EVSE-WIFI Smart-WB Firmware: 2.4.2
Kein EVU-Zähler, da noch Ferrarris-Zähler
Keine PV-Anlage
Fahrzeug: Renault ZOE PH2

Nun zum Problem:

Wenn ich das Fahrzeug anstecke lädt es, aber er drosselt die Leistung. Mit der Software 1.9 hat das Auto immer konstant mit ca. 9,82kw/h geladen.
Jetzt schwankt er immer. Habe ich vielleicht etwas falsch eingestellt? Es gibt auch Fehlermeldungen. Ohne Virtuellen Zähler hat das Auto gar nicht geladen.

Bild

Bild

Bild

Re: Laden ohne EVU und PV Zähler Standalone

Verfasst: Fr Aug 25, 2023 9:31 pm
von aiole
Ohne EVU-Meter muss unbedingt ein VZ rein.
s. hier ab 3:57min
https://m.youtube.com/watch?v=xO3oGaGQWKA

Die Fehlermeldungen bitte beistellen, sonst weß man nicht, was Sache ist.
branch master?

Re: Laden ohne EVU und PV Zähler Standalone

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 8:01 am
von Horstikus
Es ist die master Version.

Einen virtuellen Zähler habe ich konfiguriert wie in dem Video.

Im Log finde ich gar keine Daten, da steht überall Daten noch nicht geladen. Egal in welchen Debug-Level ich mich befinde.

Beim virtuellen Zähler kommt sporadisch diese Modulmeldung:

Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ).Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.

Habe beim virtuellen Zähler auch schon die Ampere Zahl von 16 auf 17 gestellt, aber dies brachte auch kein Erfolg.

Re: Laden ohne EVU und PV Zähler Standalone

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 4:29 pm
von Elchkopp
Horstikus hat geschrieben: Sa Aug 26, 2023 8:01 am Im Log finde ich gar keine Daten, da steht überall Daten noch nicht geladen. Egal in welchen Debug-Level ich mich befinde.
Hast Du den Button auch gedrückt/angeklickt?
IMG_8088.jpeg

Re: Laden ohne EVU und PV Zähler Standalone

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 6:07 pm
von aiole
Die Konfig 11kW beim VZ sind wahrscheinlich nicht passend, denn hier müssten die Anschlussleistung und die Ströme des Hausanschlusses stehen. Normalerweise 24kW und 3x35A oder höher (je nach Anschluss).

Ohne EVU-Zähler muss im VZ unter "Zusätzlicher Verbrauch" ein geschätzter (statischer) HV in kW eingegeben werden.

Re: Laden ohne EVU und PV Zähler Standalone

Verfasst: Mo Aug 28, 2023 4:55 pm
von Horstikus
Hab den VZ umgestellt auf 22KW und pro Phase 32A.

Jetzt funktioniert alles wieder perfekt.

Vielen dank :)