ich bin dabei meine openWB mit zwei Ladepunkten aufzubauen. Nun möchte ich gerne die Phasen vertauschen um eine gleichmäßigere Lastverteilung bei einphasigem Laden zu erreichen.

Angenommen, man möchte am Ladepunkt 1 bei einphasigem Laden über L2 laden und am Ladepunkt 2 über L3. An welcher Stelle würdet ihr die Phasen vertauschen?

Viele Grüße

Stefan

Re: Einphasiges / dreiphasiges Laden

Verfasst: Sa Feb 08, 2020 2:12 pm
von openWB
Die Phasen werden (und sollten!) in der Zuleitung gedreht werden.
Der ausführende Elektriker sollte das aber auch wissen und so machen.

Re: Einphasiges / dreiphasiges Laden

Verfasst: Sa Feb 08, 2020 4:11 pm
von Stefan
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort! Mein Elektriker weiß es bestimmt. Ich will es halt auch verstehen. :geek:

D. h. zw. FI und den zwei Smart-Metern werden die Phasen vertauscht.

Z. B.
FI-L1 -> Smart-Meter-1-L2
FI-L2 -> Smart-Meter-1-L3
FI-L3 -> Smart-Meter-1-L1
FI-L1 -> Smart-Meter-2-L3
FI-L2 -> Smart-Meter-2-L1
FI-L3 -> Smart-Meter-3-L2