Seite 1 von 1

Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Verfasst: Do Sep 07, 2023 10:03 pm
von Kickel
Ich habe mal eine Fragen, wie liest die OpenWB den Plenticor / KSEM aus?

Ich würden gerne wissen, ob dies über Modbus oder andere Wegr geschied.

Wenn dies über Modbus geschied, würde ich gerne die Register Adresse wissen, mit dem es die OpenWB schafft, den import / export gesamt auszulesen.
Ich kann in den Kostal Anleitungen immer nur die einzelnen Phasen finden und die Summierung davon in meine Logikblättern führ zu inkonsistenten Werten.

Vielen lieben Dank!

Lg,

Christian

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Verfasst: Fr Sep 08, 2023 4:52 am
von svenrill
Hallo Christian,

dafür sind für Bezug die Register 106 bis 118 auszulesen. Ich mache das parallel mit openHab.
ksem.png
Bei der Einspeisung wird es wohl schwieriger. Hier liefert der Kostal meines Wissens nur die aufsummierten Werte Tag, Monat, etc. openWB verwendet hier meines Wissens eine Berechnung aus aktuellen Ertrag (Register 320) abzgl. des Verbrauches und ggf. Batterieladung.

Hast Du die BA_KOSTAL-Interface-description-MODBUS-TCP_SunSpec_Hybrid?

Viele Grüße
Sven

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Verfasst: So Sep 10, 2023 10:33 am
von Amok83
Die Holding Register 512 und 516 sind Gesamt Import und Export in Wh.
Screenshot_20230910-123055.png

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Verfasst: Di Sep 12, 2023 7:36 am
von Kickel
Super Danke euch.

Ich werden mal mit den Registern die ihr genannt habt, rumspielen und gucken, ob ich den export raus bekommen.
Hintergrund ist, ich möchte das SG meiner Wärmepumpe triggern wenn ich mehr als x W exportiere.

Lg,

Christian

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Verfasst: Di Sep 12, 2023 11:36 am
von Amok83
Dann ist es holding register 0 oder 2. Tendenz zu 2. Ich bin nicht mehr ganz sicher wie rum das war.

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Verfasst: Di Sep 12, 2023 2:45 pm
von Becker
Geht es um die Einspeisung in Watt oder um den Zähler Einspeisung in (k)Wh ?
schafft, den import / export gesamt auszulesen
wenn ich mehr als x W exportiere
Leistung Einspeisung wäre Register 2 als uint32(be) Faktor 0.1