Fehler beim PV-Laden nach Update auf 1.9.303.0 & SmartHome Test
Verfasst: Di Sep 26, 2023 10:29 pm
Hallo zusammen,
nach dem Update auf die 1.9.303.0 habe ich Probleme mit dem PV-Laden und natürlich habe ich gar nix gemacht
Ich habe eine openWB mit nur einem Ladepunkt und in den letzten Tagen:
Gegen 10:00 Uhr habe ich das Auto (Skoda Enyaq) wieder angeschlossen und wollte im PV-Modus laden.
Hier ist der Auszug aus dem Ladestatus Log:
Im Screenshot sieht man das PV-Laden und dann das Umschalten in StandBy (gegen 13:08 Uhr):
Gegen 12:41 Uhr schaltet die Box dann mal eben im PV-Modus von ca. 3,5 kW auf 10 kW. Und da das noch nicht mal mit PV und Batterieentladung zu erreichen ist, speist er auch noch vom Netz ein. Das ganze hat er von 10:00 Uhr bis zum StandBy mehrfach gemacht.
Das anschliessende Min und PV-laden funktioniert normal. Dann wieder auf den PV-Laden (EV Vorrang) umgeschaltet: Er zieht im PV-Laden Modus ständig 3,56 kW = 16 A einphasig, egal ob soviel Überschuss überhaupt anliegt, oder nicht.
Die Logs sind angehängt.
Was mich wundert - im Ladelog ist z. B. die Rede von LP1 und LP2, dabei ist nur ein Ladepunkt konfiguriert?
Ich weiß jetzt nicht, welche Konfigurationen hier noch interessant sind. Die liefere ich gerne noch nach.
Danke und beste Grüße,
Mike
nach dem Update auf die 1.9.303.0 habe ich Probleme mit dem PV-Laden und natürlich habe ich gar nix gemacht
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ich habe eine openWB mit nur einem Ladepunkt und in den letzten Tagen:
- Das Update von der 1.9.295.0 auf die .303.0 gemacht und
- testweise ein Shelly 1 Plus in dem SmartHome 2.0 konfiguriert und dann erst mal wieder deaktiviert.
Gegen 10:00 Uhr habe ich das Auto (Skoda Enyaq) wieder angeschlossen und wollte im PV-Modus laden.
Hier ist der Auszug aus dem Ladestatus Log:
Code: Alles auswählen
2023-09-26 18:11:18: PID: 6348: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV-laden. Starte Ladung mit 7 Ampere (LV0)
2023-09-26 14:02:10: PID: 19226: LP1, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 16A (LV0)
2023-09-26 13:54:58: PID: 24063: LP1, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung (LV0)
2023-09-26 13:11:20: PID: 31179: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 7 Ampere (LV0)
2023-09-26 13:08:30: PID: 6078: LP1, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung (LV0)
2023-09-26 12:55:59: PID: 4362: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20A (LV0)
Das anschliessende Min und PV-laden funktioniert normal. Dann wieder auf den PV-Laden (EV Vorrang) umgeschaltet: Er zieht im PV-Laden Modus ständig 3,56 kW = 16 A einphasig, egal ob soviel Überschuss überhaupt anliegt, oder nicht.
Die Logs sind angehängt.
Was mich wundert - im Ladelog ist z. B. die Rede von LP1 und LP2, dabei ist nur ein Ladepunkt konfiguriert?
Ich weiß jetzt nicht, welche Konfigurationen hier noch interessant sind. Die liefere ich gerne noch nach.
Danke und beste Grüße,