Seite 1 von 1

Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Do Okt 12, 2023 3:25 pm
von kobaje
Hallo,

ich habe heute meine Series2 Custom (mit Add-on Platine und Phasenumschaltung) auf 2.0 geupdatet. Nach Erstkonfiguration und Datenübernahme gem. Tutorial auf der openWB-Webseite sah eigentlich alles Problemlos aus.
Wenn ich nun mein Fahrzeug (Tesla Model 3) anstecke und Sofort-Laden starte, zeigt mir das Auto von Beginn an 3-phasiges Laden an.Die openWB zeigt aber 1-phasig an. Dann erhöht sich die Stromstärke im Auto und an der Box. Die Box zeigt dann 2-phasig an und erhöht die Stromstärke. Das Auto zeigt dann irgendwann 3x16A (11kw) an während an der Box nur 2x16A angezeigt werden. Sobald die Box auf 3 Phasen umschaltet bricht der Ladevorgang ab und nach kurzer Zeit beginnt das Spiel von vorne.
Kurz zusammengefasst: die Ladeparameter, die das Auto anzeigt entsprechen nicht den Parametern die die Box anzeigt.

Vielen Dank für eure Hilfe!

Jens

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Do Okt 12, 2023 8:30 pm
von aiole
Hast du die sw2 auch upgedatet?
Bitte die Stromwerte unter Status im Web-GUi und wenn möglich direkt am Zählerdisplay prüfen und posten.

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 9:12 am
von kobaje
Ja, ist die neueste Stable-Version.
Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Werksreset gemacht und die Konfiguartion gemacht ohne die Siccherung von der 1.9 einzuspielen. Leider ohne Erfolg. Ich habe mal ein Video von der Display-Anzeige der WB und des Autos gemacht.

Hier die Anzeige der WB
https://share.icloud.com/photos/0a5Jdbr ... i1WZutVVNA

und hier das Auto
https://share.icloud.com/photos/0014pgA ... 8pITtlgLsw

Wenn die Ladung abbricht steht im Web-GUI das
Bild

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 9:36 am
von LutzB
Setz in dem Fahrzeugprofil mal "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" hoch.

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 10:48 am
von suggarman
2 x16 A kommen beim Tesla nur vor, wenn eine Phase fehlt. Schaue mal den Status des Ladepunktes an, ob alle 3 Phasen korrekt anliegen.

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 10:54 am
von kobaje
Das ist interessant. Da stimmt in der Tat was nicht Es sind aber 100%-ig 3 Phasen in der Zuleitung. Ich habe ja über 1 Jahr mit 11kw geladen. Es sind unter Ladepunkte auch 3 Pahsen konfiguriert.
Bild

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 10:57 am
von suggarman
Aha, kein Saft an Phase 2 oder Zähler defekt.

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 12:53 pm
von kobaje
So, habe jetzt mal durch gemessen. Es liegt Spannung an allen drei Phasen am Zähler an. Der Zähler sagt am Display aber Spannung L2=0.0V.
Ziemlich kurios, dass da ausgerechnet nach dem Update der Zähler aussteigt?!

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 1:54 pm
von openWB
@kobaje
Bitte an support@openwb.de wenden

Re: Nach Umstieg auf 2.0 kein 3-phasiges Laden möglich

Verfasst: Fr Okt 20, 2023 10:13 am
von kobaje
Es war tatsächlich ein kaputter Zähler der vom Support sehr schnell und unkompliziert auf Garantie getauscht wurde. Vielen Dank!