Carlo Gavazzi EM24 Werte
Carlo Gavazzi EM24 Werte
Moin,
die openWB fragt mich nach
Maximale Leistung
Maximaler Strom L1, L2 und L3
des Carlo Gavazzi EM24. Wo finde ich dieseWerte? Im Internet *nichts* gefunden. Herstellerseite, nichts Forum nichts.
Bfo
die openWB fragt mich nach
Maximale Leistung
Maximaler Strom L1, L2 und L3
des Carlo Gavazzi EM24. Wo finde ich dieseWerte? Im Internet *nichts* gefunden. Herstellerseite, nichts Forum nichts.
Bfo
-
- Site Admin
- Beiträge: 8467
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Das ist das was deine Zuleitung abkann für das Lastmanagement sofern benötigt.
Wenn es keine Not dafür gibt, trage 44kW und 63A je Phase ein.
Wenn es keine Not dafür gibt, trage 44kW und 63A je Phase ein.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
GELÖST: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Danke für die Antwort. Ich hatte gerade "ähnliche" Werte eingetragen
Bfo
Bfo
Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Moin,
aber es geht doch hier um die Werte, die der EM24 kann, oder nicht?
Die Elektroverteilung ist "neu" und überall sind 64A Sicherungen verbaut.
"44kW und 63A je Phase" scheint mir sehr plausiebel.
Bfo
aber es geht doch hier um die Werte, die der EM24 kann, oder nicht?
Die Elektroverteilung ist "neu" und überall sind 64A Sicherungen verbaut.
"44kW und 63A je Phase" scheint mir sehr plausiebel.
Bfo
-
- Beiträge: 3772
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 21 times
Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Nein, es geht um die Werte, die er "darf". Das ist durch die Leitungsquerschnitte und die passende Absicherung festgelegt.
Ich glaube nicht, dass bei Dir überall 64A Sicherungen verbaut sind. In normalen Haushalten sind 16A und bei speziellen Stromkreisen 32A der Standard.
Ich nehme mal an, der Gavazzi misst direkt hinter dem Zähler Deines Netzbetreibers? Dann sind die Werte der Leistungsschalter davor ausschlaggebend. Eventuell ist auch eine maximale Leistung in Deinem Einspeisevertrag festgelegt. Ist zumindest bei mir so geregelt.
Heißt also: ohne weitere Infos und Bilder oder Typenbezeichnungen der einzelnen Bauteile kann man das so nicht beurteilen.
Ich glaube nicht, dass bei Dir überall 64A Sicherungen verbaut sind. In normalen Haushalten sind 16A und bei speziellen Stromkreisen 32A der Standard.
Ich nehme mal an, der Gavazzi misst direkt hinter dem Zähler Deines Netzbetreibers? Dann sind die Werte der Leistungsschalter davor ausschlaggebend. Eventuell ist auch eine maximale Leistung in Deinem Einspeisevertrag festgelegt. Ist zumindest bei mir so geregelt.
Heißt also: ohne weitere Infos und Bilder oder Typenbezeichnungen der einzelnen Bauteile kann man das so nicht beurteilen.
Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Moin,
die 64A Sicherungen sind vor der openWB verbaut, sonst natürlich 16A für die normalen Leitungen.
Zu meiner openWB Series 2 Duo gehen 2 * 10mm² Leitungen.
Die Leitungsquerschnitte (im Haus) sind idR. 1,5mm², die Hauptschalter alle 64A.
Bfo
die 64A Sicherungen sind vor der openWB verbaut, sonst natürlich 16A für die normalen Leitungen.
Zu meiner openWB Series 2 Duo gehen 2 * 10mm² Leitungen.
Die Leitungsquerschnitte (im Haus) sind idR. 1,5mm², die Hauptschalter alle 64A.
Bfo
-
- Beiträge: 4446
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Hmm, wer hat das denn angeschlossen?
64A (normalerweise sind das 63A) Absicherung wäre bei 5x10qmm nicht zulässig.
Wenn es 2x32A Absicherung wären und jede der Leitungen getrennt abgesichert wäre, wäre es OK.
VG
Det
64A (normalerweise sind das 63A) Absicherung wäre bei 5x10qmm nicht zulässig.
Wenn es 2x32A Absicherung wären und jede der Leitungen getrennt abgesichert wäre, wäre es OK.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Moin,
Ich bitte um Entschuldigung, es sind nicht 63A. Habe gerade nochmal nachgeschaut und etwas verwechselt.
Die Schutzschalter zur Wallbox sind 2 mal 40A und die Sicherungsautomaten 2 mal 32 A (je einer für eine Leitung).
Um auf die Ursprüngliche Frage zurück zu kommen: Was stelle ich denn in der openWB für mein EM24 jetzt ein?
Bfo
Ich bitte um Entschuldigung, es sind nicht 63A. Habe gerade nochmal nachgeschaut und etwas verwechselt.
Die Schutzschalter zur Wallbox sind 2 mal 40A und die Sicherungsautomaten 2 mal 32 A (je einer für eine Leitung).
Um auf die Ursprüngliche Frage zurück zu kommen: Was stelle ich denn in der openWB für mein EM24 jetzt ein?
Bfo
Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte
Wenn die Haupteingangssicherungen des Hauses 63A sind, wird das eingetragen und die 44kW passen dazu.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.