Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 6:48 am
von bforpc
Moin,

die openWB fragt mich nach

Maximale Leistung
Maximaler Strom L1, L2 und L3

des Carlo Gavazzi EM24. Wo finde ich dieseWerte? Im Internet *nichts* gefunden. Herstellerseite, nichts Forum nichts.

Bfo

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 6:56 am
von openWB
Das ist das was deine Zuleitung abkann für das Lastmanagement sofern benötigt.
Wenn es keine Not dafür gibt, trage 44kW und 63A je Phase ein.

GELÖST: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 6:58 am
von bforpc
Danke für die Antwort. Ich hatte gerade "ähnliche" Werte eingetragen ;-)

Bfo

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 7:24 am
von LutzB
Sorry, wenn ich meinem Chef hier widersprechen muss, aber da gehören keine Fantasie-Werte hin! Wirf einen Blick in die Elektroverteilung.

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 7:29 am
von bforpc
Moin,

aber es geht doch hier um die Werte, die der EM24 kann, oder nicht?
Die Elektroverteilung ist "neu" und überall sind 64A Sicherungen verbaut.
"44kW und 63A je Phase" scheint mir sehr plausiebel.

Bfo

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 8:04 am
von LutzB
Nein, es geht um die Werte, die er "darf". Das ist durch die Leitungsquerschnitte und die passende Absicherung festgelegt.

Ich glaube nicht, dass bei Dir überall 64A Sicherungen verbaut sind. In normalen Haushalten sind 16A und bei speziellen Stromkreisen 32A der Standard.

Ich nehme mal an, der Gavazzi misst direkt hinter dem Zähler Deines Netzbetreibers? Dann sind die Werte der Leistungsschalter davor ausschlaggebend. Eventuell ist auch eine maximale Leistung in Deinem Einspeisevertrag festgelegt. Ist zumindest bei mir so geregelt.

Heißt also: ohne weitere Infos und Bilder oder Typenbezeichnungen der einzelnen Bauteile kann man das so nicht beurteilen.

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 8:10 am
von bforpc
Moin,

die 64A Sicherungen sind vor der openWB verbaut, sonst natürlich 16A für die normalen Leitungen.
Zu meiner openWB Series 2 Duo gehen 2 * 10mm² Leitungen.
Die Leitungsquerschnitte (im Haus) sind idR. 1,5mm², die Hauptschalter alle 64A.

Bfo

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 8:28 am
von derNeueDet
Hmm, wer hat das denn angeschlossen?

64A (normalerweise sind das 63A) Absicherung wäre bei 5x10qmm nicht zulässig.
Wenn es 2x32A Absicherung wären und jede der Leitungen getrennt abgesichert wäre, wäre es OK.

VG
Det

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 8:41 am
von bforpc
Moin,

Ich bitte um Entschuldigung, es sind nicht 63A. Habe gerade nochmal nachgeschaut und etwas verwechselt.
Die Schutzschalter zur Wallbox sind 2 mal 40A und die Sicherungsautomaten 2 mal 32 A (je einer für eine Leitung).

Um auf die Ursprüngliche Frage zurück zu kommen: Was stelle ich denn in der openWB für mein EM24 jetzt ein?

Bfo

Re: Carlo Gavazzi EM24 Werte

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 8:47 am
von suggarman
Wenn die Haupteingangssicherungen des Hauses 63A sind, wird das eingetragen und die 44kW passen dazu.