Seite 1 von 1

fault_str der externen openWB bleibt hängen

Verfasst: Di Nov 07, 2023 7:12 am
von mrinas
ich hab' grad keinen offenen Thread zur Rückmeldung im master gefunden, gern' dorthin verschieben wenn des den Thread wieder gibt.

Ich hab' seid einiger Zeit ein einigermassen nerviges (wenngleich eher kosmetisches) Problem.


Jeden morgen meldet meine openWB standalone einen Fehler der externen openWB
Screenshot 2023-11-07 080102.png
Beim Blick auf den Broker der externen openWB kann ich keine Fehler finden
Screenshot 2023-11-07 075814.png
Wohl aber auf der standalone.
Screenshot 2023-11-07 075737.png
Die Laderegelung wird hiervon nicht beeinflusst, wenn denn mal die Sonne scheint, findet auch ein Ladevorgang statt. Allerdings taucht der Ladepunkt im Graph auf der Hauptseite nicht auf.

Sobald ich den Fault_state über /openWB/set/.... auf 0 setze ist alles wieder gut. Den fault_str bekomme ich nicht gesetzt, der bleibt, egal was ich mache - ist das vielleicht Teil des Problems?
Aber auch nur eine Zeit, spätestens am nächsten Tag hab' ich das gleiche Thema wieder.

Standalone hab' ich gestern mal auf 2023-11-03 14:26:01 +0100 [1a0f46db2] aktualisiert, das hat keinen Unterschied gemacht. Heut' morgen hatte ich wieder den gleichen Fehler.
Der Ladepunkt läuft auf dem aktuellen Release branch 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]

Re: fault_str der externen openWB bleibt hängen

Verfasst: Mi Dez 20, 2023 10:04 am
von LenaK
Ist behoben. Bitte den externen Ladepunkt auf den aktuellen Master updaten.

Re: fault_str der externen openWB bleibt hängen

Verfasst: Mi Dez 20, 2023 12:51 pm
von mrinas
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 10:04 am Ist behoben. Bitte den externen Ladepunkt auf den aktuellen Master updaten.
Danke, das kann ich gern mal machen. Ich hatte zuletzt immer wieder seltsame Probleme nach dem Update des Ladepunkts. Allerdings immer erst zu spät bemerkt, und daher keine Logs. Ich beobachte das und melde mich falls es diesmal wieder Gedöns gibt.

Re: fault_str der externen openWB bleibt hängen

Verfasst: Do Dez 21, 2023 8:26 am
von mrinas
mrinas hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 12:51 pm
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 10:04 am Ist behoben. Bitte den externen Ladepunkt auf den aktuellen Master updaten.
Danke, das kann ich gern mal machen. Ich hatte zuletzt immer wieder seltsame Probleme nach dem Update des Ladepunkts. Allerdings immer erst zu spät bemerkt, und daher keine Logs. Ich beobachte das und melde mich falls es diesmal wieder Gedöns gibt.
Jup, kann ich jetzt bestätigen. Bisher ist der Ladepunkt auf der Standalone über Nacht immer in den Fehler-Status gefallen, seit dem Update des externen LP gestern ist Ruhe. Auch heute morgen gibts keine Fehlermeldung. 👍

Re: fault_str der externen openWB bleibt hängen

Verfasst: Sa Dez 23, 2023 12:51 pm
von mrinas
Hm, wohl zu früh gefreut, der Fehler ist zurück.
Screenshot_20231223-135002.png