Seite 1 von 2

Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: Sa Feb 22, 2020 6:42 pm
von dischaeferr
Hallo Zusammen,

ich habe eine PV-Anlage mit Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14. Funktioniert die OpenWB mit diesem Wechselrichter und Speicher? Die Anlagenkomponenten sind ziemlich neu auf dem Markt.
Dann hätte ich noch eine Frage: in der Garage haben ich einen Drehstromanschluß (CEE Dose). Der Anschluß ist mit 16A je Phase abgesichert. Es wird in naher Zukunft ein e-Up! angeschafft. Der lädt mit 7,2 KW einphasig. Kann ich dann evtl. nur mit 3,6 KW laden? Oder müssen die Leitungen neu verlegt werden?

Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.

Roman

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: Sa Feb 22, 2020 11:14 pm
von aiole
Moin,
7,2 kW 1p bedingt 32A. Die Schieflastgrenze liegt bei 20A, die man normalerweise einhalten sollte.
Mit den abgesicherten 16A (3,6kW 1p) kommst Du beim e-up sicher hin. Wenn's mal "brennt", gehen auch die 32A.
Alles geht mit openWB.

Bezüglich Deines Speichers und der PV kenne ich mich nicht aus.
VG aiole

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: So Feb 23, 2020 6:59 am
von openWB
Solaredge hat immer die gleiche API und wird unterstützt.
Sofern BYD die API nicht geändert hat klappt das ebenfalls direkt.
Auslesung erfolgt jeweils übers Netzwerk.

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: So Feb 23, 2020 8:19 am
von dischaeferr
Danke für schnelle Rückmeldung.

- verstehe ich richtig: wegen der Begrenzung der Schieflast kann ich höchstens mit 4,5 KW laden, obwohl der e-up mit 7,2 KW geladen werden könnte?

- muss beim WR irgendwas freigeschaltet werden (softwaremäßig), oder erfolgt die Auslesung über Netzwerk automatisch?

Gruß Roman

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: So Feb 23, 2020 8:27 am
von openWB
- verstehe ich richtig: wegen der Begrenzung der Schieflast kann ich höchstens mit 4,5 KW laden, obwohl der e-up mit 7,2 KW geladen werden könnte?
Ich meine der e-up lädt zweiphasig, daher trifft das bei dir nicht zu.
- muss beim WR irgendwas freigeschaltet werden (softwaremäßig), oder erfolgt die Auslesung über Netzwerk automatisch?
ModbusTCP muss aktiviert werden und der Port auf 502 gestellt werden.
Der Solateur kann das bei der Installation gleich machen.

In der openWB dann nur noch die IP Adresse vom Solaredge eintragen -> fertig.

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: Fr Feb 28, 2020 3:25 pm
von dischaeferr
Danke für deine Anworten.

Ich hätte noch Fragen zur allgemeinen Produktkonfiguration:

-wenn bei e-up 2-phasiges Laden geht, brauche ich automatische Umschaltung zwischen 1- bzw. 3- Phasen?
-CEE Dose, wo die WB angeschlossen wird, ist mit 16A FI Typ A abgesichert. Ich muss wohl FI Typ B (DC-Fehlerstromerkennung) mitbestellen. Wird dieser in der WB verbaut? Kann die WB dann direkt an der CEE Dose ohne weiteren Installationen angeschlossen werden?

Gruß Roman

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: Fr Feb 28, 2020 4:20 pm
von openWB
-wenn bei e-up 2-phasiges Laden geht, brauche ich automatische Umschaltung zwischen 1- bzw. 3- Phasen?
Nur wenn du wahlweise mit einer oder mit 2 Phasen laden möchtest
-CEE Dose, wo die WB angeschlossen wird, ist mit 16A FI Typ A abgesichert. Ich muss wohl FI Typ B (DC-Fehlerstromerkennung) mitbestellen. Wird dieser in der WB verbaut?
Normalerweise ja.
Kann die WB dann direkt an der CEE Dose ohne weiteren Installationen angeschlossen werden?
Bei Bestellung vermerken das der Typ B nur beigelegt werden soll.
Der Fi Typ A vor der CEE wird dann gegen den Typ B getauscht

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: So Mär 01, 2020 8:04 pm
von dischaeferr
So wie ich jetzt gesehen habe wird FI Typ B standardmäßig in WB verbaut. Die CEE von der Garage hängt bei mir an dem FI Typ A. An diesem FI sind im Hauptverteilungskasten noch paar Stromkreise abgesichert. Der Typ A darf jedoch nicht vor dem Typ B vorgeschaltet werden. Heißt es, dass man dann zwei vom Typ B verbaut werden müssen: einmal im Hauptverteiler und einmal in der WB?

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: So Mär 01, 2020 8:16 pm
von dischaeferr
Wäre im meinen Fall sowas die Lösung:

https://www.doepke.de/uploads/media/doe ... web_de.pdf

Re: Solaredge SE7K-RWS48BNN4 + BYD Box L 14

Verfasst: So Mär 01, 2020 8:19 pm
von openWB
dischaeferr hat geschrieben: So Mär 01, 2020 8:04 pm So wie ich jetzt gesehen habe wird FI Typ B standardmäßig in WB verbaut. Die CEE von der Garage hängt bei mir an dem FI Typ A. An diesem FI sind im Hauptverteilungskasten noch paar Stromkreise abgesichert. Der Typ A darf jedoch nicht vor dem Typ B vorgeschaltet werden. Heißt es, dass man dann zwei vom Typ B verbaut werden müssen: einmal im Hauptverteiler und einmal in der WB?
Laut Norm sind für Ladeeinrichtungen eigene Endstromkreise vorzusehen. Daher ist der Fi Typ B auch integriert.
Der kann auch gerne zugelegt werden, in der Verteilung wird er dann verbaut. Parallel der Typ A für das Haus.
Der Elektriker wird das nach Norm ausführen wollen.