Seite 1 von 2
Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 1:47 pm
von Monst3r
Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob man bei einem 3phasig angeschlossenen Ladepunkt per Ldeprofil zwei Phasen stilllegen könnte?
Hintergrund ist, dass ich bei meiner DUO im Winter gerne einphasig überschussladen würde, ohne zwei Phasen abklemmen zu müssen.
VG!
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 1:54 pm
von Gero
Im Ladepunkt gibt es doch eine Einstellung - zieht die nicht?
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 2:00 pm
von derNeueDet
Duo kann keine Phasenumschaltung, egal ob Sommer oder Winter. Phasenumschaltung ist Hardware und die ist zumindest in den aktuellen Duos nicht verbaut und auch nicht nachrüstbar.
VG
Det
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 2:06 pm
von openWB
Die Software kann es immer.
Es ist ein Hardwarefeature, heißt deine Duo muss es unterstützen.
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 2:53 pm
von Andreatze
Da klink ich mich doch glatt mal mit ein.
Das heisst eine DUO mit richtiger Hardware und addon platine kann auf lp2 phasenumschaltung? Meine Erkenntnisse unter der 1.9 waren das beim lp2 gar nichts passiert. Die Anschlüsse auf der addon Platine schalteten for lp2 nicht.
Danke für klärende Worte.
Gruss
Andre
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 3:05 pm
von openWB
Die Funktion gab es nur kurze Zeit ab Werk.
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 3:54 pm
von Andreatze
Hm, also selbst mit Software 2.1x ist es nicht möglich mit einer addon Platine zwei Ladepunkte separat mit je einer Phasenumschaltung zu versehen? Warum sind dann die gpios dafür noch reserviert?
Danke und Gruss.
Andre
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 4:02 pm
von Gero
Du willst ja 22A bei 230V schalten. Da braucht‘s neben der Add-On Platine noch ein Schütz, oder besser zwei. Und das passt nicht ins Gehäuse.
(Ich hatte oben überlesen, dass du eine Duo hast)
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 11:50 pm
von aiole
Andreatze hat geschrieben: ↑Fr Nov 17, 2023 3:54 pm
Hm, also selbst mit Software 2.1x ist es nicht möglich mit einer addon Platine zwei Ladepunkte separat mit je einer Phasenumschaltung zu versehen? Warum sind dann die gpios dafür noch reserviert?
Danke und Gruss.
Andre
Vielleicht kommt das ja mal zukünfig wieder, wenn andere Bauteile verfügbar werden. Da bräuchte es dann ggf. die GPIO. Aktuell sieht es wohl eher nicht danach aus.
Re: Softwareseitige Beschränkung auf 1P
Verfasst: Sa Nov 18, 2023 6:43 pm
von Monst3r
Ist es denn möglich, bei einer DUO die automatische Phasenumschaltung nachzurüsten, wenn die benötigte Hardware extern untergebracht wird?