Seite 1 von 17

Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Fr Dez 01, 2023 2:48 pm
von LenaK
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=7953

Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.

Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.


Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Fr Dez 01, 2023 5:46 pm
von zut
Screenshot_20231201-185726.png
Kostal -Nutzer mit Haus-Akku: Den Akku bitte in der Struktur jetzt hinter den Wechselrichter anordnen.

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Sa Dez 02, 2023 7:13 am
von Nasdero
2.1.3-Alpha.2
2023-11-30 12:31:57 +0100 [c055abe8b]
20231202_Zielladen.jpg
Um 7:21 wurde die Ladung kurz unterbrochen, ab 7:30 (Ziel des Zielladens wird nurnoch mit 10A (mindesstrom) geladen, dachte es soll mit max Strom geladen werden.
2023-12-02 07:21:31,546 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 31.82A

2023-12-02 07:21:56,481 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 5: Ladung kann nicht gestartet werden, da die maximale Schieflast an Zähler 0 erreicht ist.

2023-12-02 07:21:56,482 - {control.algorithm.filter_chargepoints:46} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung

2023-12-02 07:22:11,340 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 28.72A

2023-12-02 07:30:11,395 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 10 A, state CHARGING_ALLOWED

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Sa Dez 02, 2023 11:07 am
von mallesepp
Servus,
auch wenn ich keinen PV-Ertrag zur Zeit habe, habe ich doch den neuen PV-Regelmodus "Ausgewogen" mal eingestellt.
Wenn ich diesen einstelle und abspeicher dann sieht es nach erneutem Aufruf der PV-Einstellungen wie nachstehend aus.
Ausgewogen.JPG
Ist das so gewollt?
VG
Sepp

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Sa Dez 02, 2023 11:17 am
von Nasdero
mallesepp hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 11:07 am Ist das so gewollt?
Es gibt einen neuen Regelmodus: Ausgewogen. Eisnpeisung/Bezug sollen im Bereich -115W bis 115W liegen.
viewtopic.php?t=7953

Vermute so soll es sein.

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Sa Dez 02, 2023 12:09 pm
von Elchkopp
Nasdero hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 7:13 am Um 7:21 wurde die Ladung kurz unterbrochen, ab 7:30 (Ziel des Zielladens wird nurnoch mit 10A (mindesstrom) geladen, dachte es soll mit max Strom geladen werden.
Also im Screenshot sieht es so aus, als ob Du auch um ca. 5:00 Uhr, ca. 5:20 Uhr und etwa 6:20 Uhr kurze Ladeunterbrechungen hast. Oder täuscht das?

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Sa Dez 02, 2023 12:41 pm
von Nasdero
Noch eine Sache, es wurde mit Sofortladen 3p geladen, ich hab dann auf PV-Laden umgstellt, es wurde von 3p auf 1p umgeschaltet und dann mit 9A geladen, Überschuß hatten wir sicher nicht mit Schnee auf der PV ;)

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Sa Dez 02, 2023 2:22 pm
von Tado90
Einstellung PV 1P Minstrom 6A. --> 1,4kw

Skoda Enyaq lädt aber immer mit 2 Phasen (2,7kw), obwohl in den Ladeeinstellungen 1P vorgegeben ist.

Code: Alles auswählen

# ***Start*** 
2023-12-02 15:06:30,393 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x71548fe8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7154e7f0>}
2023-12-02 15:06:30,395 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:30,418 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:30,455 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-2005, -1424, -903, 321], Scale 0
2023-12-02 15:06:30,503 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [68, 42, 16], Scale -1
2023-12-02 15:06:30,531 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22575, 22756, 22881, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,571 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5002], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,643 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9300, 9350, -8790], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,726 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21456966, 7103520, 6896161, 7516739, 2247648, 949721, 366004, 991376], Scale 0
2023-12-02 15:06:30,728 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.6], powers=[1424.0, 903.0, -321.0], voltages=[225.75, 227.56, 228.81], power_factors=[0.93, 0.935, -0.879], imported=2247648.0, exported=21456966.0, power=2005.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:30,738 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:30,775 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [12999], Scale -1
2023-12-02 15:06:30,824 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8941681], Scale 0
2023-12-02 15:06:30,851 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [192, 195, 192], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,881 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [13161], Scale -1
2023-12-02 15:06:30,882 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.92, 1.95, 1.92]
2023-12-02 15:06:30,882 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.92, 1.95, 1.92], power=-1299.9, exported=8941681.0, dc_power=-1316.1000000000001)
2023-12-02 15:06:30,885 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:30,886 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1299.9, exported=8941681.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:30,887 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:30,887 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1299.9, exported=8941681.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:30,915 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:30,916 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.6], powers=[1424.0, 903.0, -321.0], voltages=[225.75, 227.56, 228.81], power_factors=[0.93, 0.935, -0.879], imported=2247648.0, exported=21456966.0, power=2005.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:30,976 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 14
2023-12-02 15:06:31,047 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.2, 36.72, 36.6]A
2023-12-02 15:06:31,048 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24657.44W
2023-12-02 15:06:31,050 - {control.chargepoint.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2023-12-02 15:06:31,054 - {control.chargepoint.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2023-12-02 15:06:31,058 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701525980.9323606, power=694.76, imported=482294.45149082196, exported=0)
2023-12-02 15:06:31,059 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281273, power1: 694.76, power2: 642.46
2023-12-02 15:06:31,060 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.88062
2023-12-02 15:06:31,061 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.88062 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701525991.0581965, power=642.46, imported=482296.3321116936, exported=0)
2023-12-02 15:06:31,066 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2023-12-02 15:06:31,066 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5458.01, daily_exported=0, power=2662.44, imported=472596.01, exported=0))
2023-12-02 15:06:31,068 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[6.0, 5.92, 0.0], daily_imported=5458.01, daily_exported=0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=472596.01, phases_in_use=2, plug_state=True, power=2662.44, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.75, 226.61, 229.27]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=472586.0, imported_at_plugtime=472586.0, imported_since_mode_switch=2.0100000000093132, imported_since_plugged=2.0100000000093132, range_charged=0.010050000000046565, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='12/02/2023, 15:06:20'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 15:06:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b9dd48>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-12-02 15:06:31,070 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-02 15:06:31,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1424.0, 903.0, -321.0], currents=[6.8, 4.2, -1.6], voltages=[225.75, 227.56, 228.81], power_factors=[0.93, 0.94, -0.88], unbalanced_load=0, frequency=50.02, daily_exported=252.0, daily_imported=14931.0, imported=2247648.0, exported=21456966.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2005.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24657.44, raw_currents_left=[34.2, 36.72, 36.6], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-02 15:06:31,074 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=642.46, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16576.3080974621, imported_home_consumption=482296.3321116936, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-02 15:06:31,075 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-12-02 15:06:31,076 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:31,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=74, soc_timestamp='12/02/2023, 14:54:15', force_soc_update=False, range=173.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:31,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Skoda Enyaq', max_current_multi_phases=14, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=14, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Skoda Enyaq', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:31,079 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-02 15:06:31,081 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Skoda Enyaq', max_current_multi_phases=14, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=14, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-02 15:06:31,082 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-12-02 15:06:31,084 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-02 15:06:31,084 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-12-02 15:06:31,084 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701dea60>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-02 15:06:31,085 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941681.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1299.9))
2023-12-02 15:06:31,085 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941681.0, power=-1299.9))
2023-12-02 15:06:31,086 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701525981, 'time': '15:06:21', 'grid': 2.041, 'house-power': 0.695, 'charging-all': 2.657, 'pv-all': 1.311, 'cp1-power': 2.657, 'ev1-soc': 74}, 'module_update_completed': True}
2023-12-02 15:06:31,086 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-12-02 15:06:31,087 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-12-02 15:06:31,089 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-12-02 15:06:31,090 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-12-02 15:06:31,091 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-02 15:06:31,092 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-02 15:06:31,095 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:31,098 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.200000000000003, 36.72, 36.6]A verbleibende Ströme, 23277.44W verbleibende Leistung
2023-12-02 15:06:31,099 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:31,102 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-02 15:06:31,105 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-12-02 15:06:31,106 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:31,107 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:31,108 - {control.counter:210} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2612.5600000000013W
2023-12-02 15:06:31,109 - {control.counter:465} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2612.5600000000013W
2023-12-02 15:06:31,109 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-02 15:06:31,110 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-02 15:06:31,112 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 10.010000000009313 counter 472596.01
2023-12-02 15:06:31,113 - {control.chargepoint.chargepoint:278} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2023-12-02 15:06:31,116 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-02 15:06:31,122 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:31,151 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-02 15:06:31,336 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:35,355 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:40,368 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:40,368 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-12-02 15:06:40,395 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x71548fe8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7154e7f0>}
2023-12-02 15:06:40,398 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:40,413 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:40,464 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-2042, -1447, -909, 315], Scale 0
2023-12-02 15:06:40,513 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [68, 42, 15], Scale -1
2023-12-02 15:06:40,552 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22574, 22723, 22883, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,605 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5002], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,646 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9279, 9330, -8769], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,698 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21456966, 7103520, 6896161, 7516740, 2247655, 949726, 366007, 991376], Scale 0
2023-12-02 15:06:40,699 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.5], powers=[1447.0, 909.0, -315.0], voltages=[225.74, 227.23000000000002, 228.83], power_factors=[0.9279000000000001, 0.9329999999999999, -0.8769], imported=2247655.0, exported=21456966.0, power=2042.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:40,704 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:40,765 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [12908], Scale -1
2023-12-02 15:06:40,802 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8941684], Scale 0
2023-12-02 15:06:40,865 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [192, 193, 191], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,917 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [13105], Scale -1
2023-12-02 15:06:40,918 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.92, 1.93, 1.9100000000000001]
2023-12-02 15:06:40,919 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.92, 1.93, 1.9100000000000001], power=-1290.8000000000002, exported=8941684.0, dc_power=-1310.5)
2023-12-02 15:06:40,929 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:40,931 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1290.8000000000002, exported=8941684.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:40,932 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:40,933 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1290.8000000000002, exported=8941684.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:40,977 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:40,978 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.5], powers=[1447.0, 909.0, -315.0], voltages=[225.74, 227.23000000000002, 228.83], power_factors=[0.9279000000000001, 0.9329999999999999, -0.8769], imported=2247655.0, exported=21456966.0, power=2042.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:41,147 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.2, 36.71, 36.5]A
2023-12-02 15:06:41,148 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24615.63W
2023-12-02 15:06:41,151 - {control.chargepoint.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2023-12-02 15:06:41,158 - {control.chargepoint.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2023-12-02 15:06:41,163 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701525991.0581965, power=642.46, imported=482296.3321116936, exported=0)
2023-12-02 15:06:41,164 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00280702, power1: 642.46, power2: 675.17
2023-12-02 15:06:41,165 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.8493
2023-12-02 15:06:41,166 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.8493 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701526001.1634552, power=675.1699999999998, imported=482298.18141614157, exported=0)
2023-12-02 15:06:41,171 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2023-12-02 15:06:41,174 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5458.01, daily_exported=0, power=2657.63, imported=472603.0, exported=0))
2023-12-02 15:06:41,176 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[6.0, 5.91, 0.0], daily_imported=5458.01, daily_exported=0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=472603.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=2657.63, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.6, 226.82, 229.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=472586.0, imported_at_plugtime=472586.0, imported_since_mode_switch=10.010000000009313, imported_since_plugged=10.010000000009313, range_charged=0.050050000000046564, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='12/02/2023, 15:06:20'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 15:06:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b99088>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-12-02 15:06:41,177 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-02 15:06:41,179 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1447.0, 909.0, -315.0], currents=[6.8, 4.2, -1.5], voltages=[225.74, 227.23, 228.83], power_factors=[0.93, 0.93, -0.88], unbalanced_load=0, frequency=50.02, daily_exported=252.0, daily_imported=14931.0, imported=2247655.0, exported=21456966.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2042.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24615.63, raw_currents_left=[34.2, 36.71, 36.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-02 15:06:41,185 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=675.1699999999998, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16576.3080974621, imported_home_consumption=482298.18141614157, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-02 15:06:41,187 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-12-02 15:06:41,187 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:41,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=74, soc_timestamp='12/02/2023, 14:54:15', force_soc_update=False, range=173.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:41,190 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Skoda Enyaq', max_current_multi_phases=14, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=14, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Skoda Enyaq', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:41,191 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-02 15:06:41,192 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Skoda Enyaq', max_current_multi_phases=14, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=14, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-02 15:06:41,193 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-12-02 15:06:41,195 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-02 15:06:41,196 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-12-02 15:06:41,198 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7155bcd0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-02 15:06:41,199 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941684.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1290.8))
2023-12-02 15:06:41,200 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941684.0, power=-1290.8))
2023-12-02 15:06:41,202 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701525991, 'time': '15:06:31', 'grid': 2.005, 'house-power': 0.642, 'charging-all': 2.662, 'pv-all': 1.3, 'cp1-power': 2.662, 'ev1-soc': 74}, 'module_update_completed': True}
2023-12-02 15:06:41,202 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-12-02 15:06:41,203 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-12-02 15:06:41,205 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-12-02 15:06:41,206 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-12-02 15:06:41,207 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-02 15:06:41,208 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-02 15:06:41,210 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:41,213 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.200000000000003, 36.71, 36.5]A verbleibende Ströme, 23235.63W verbleibende Leistung
2023-12-02 15:06:41,214 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:41,217 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-02 15:06:41,220 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-12-02 15:06:41,221 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:41,223 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:41,225 - {control.counter:210} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2691.369999999999W
2023-12-02 15:06:41,227 - {control.counter:465} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2691.369999999999W
2023-12-02 15:06:41,228 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-02 15:06:41,230 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-02 15:06:41,232 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 17.0 counter 472603.0
2023-12-02 15:06:41,234 - {control.chargepoint.chargepoint:278} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2023-12-02 15:06:41,235 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-02 15:06:41,239 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:41,274 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-02 15:06:41,453 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:45,529 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:50,540 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:50,542 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Di Dez 05, 2023 9:06 am
von LarsBr87
Ich wollte eben auf die akteulleste Version Updates, aber nach der Abfrage „Informationen Aktualisieren“ sind alle Felder leer (s.Anhang)

Log aus dem „Update“

Code: Alles auswählen

#### updating available version info ####
fatal: Ihr aktueller Branch scheint fehlerhaft zu sein.
current commit: 
fetching latest data from origin...
POST git-upload-pack (170 bytes)
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/remotes/origin/dependabot/pip/aiohttp-3.8.5 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/remotes/origin/feature-mercedeseq zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1-Beta.1 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1-Beta.2 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1-Beta.3 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/remotes/origin/dependabot/pip/aiohttp-3.8.5 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/remotes/origin/feature-mercedeseq zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1-Beta.1 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1-Beta.2 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: refs/tags/2.1.1-Beta.3 zeigt auf kein gültiges Objekt!
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
POST git-upload-pack (gzip 1358 to 743 bytes)
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: Could not read 380ac109e31cc2cc1fa8536312d8d47584f1771a
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: Could not read 4638481d2640a2a7a380db289dd9c30458e0196c
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: Could not read a6d920b945980b7264998151e45e8fc855d28f9f
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: Could not read ce00a8f7b74dbb8b0a8bf816a2b24851326c8b2a
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: Could not read bca9e258345a11e1fe171d0f79b071639363c215
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: Could not read e6fca171b46f6354e86596b1f10c024a514f3c47
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index
error: Could not read cd9c0b8e920683a6c18557a78efc84175e7c62ea
POST git-upload-pack (gzip 2608 to 1357 bytes)
error: packfile .git/objects/pack/pack-41689bfb2e76e92427a11b065572d6daf7f09de4.pack does not match index

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Verfasst: Di Dez 05, 2023 12:37 pm
von Tado90
Tado90 hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 2:22 pm Einstellung PV 1P Minstrom 6A. --> 1,4kw

Skoda Enyaq lädt aber immer mit 2 Phasen (2,7kw), obwohl in den Ladeeinstellungen 1P vorgegeben ist.
Hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte?