Hausverbauchsanzeige

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
openWB
Site Admin
Beiträge: 8060
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von openWB »

Wenn die Werte am Übergabepunkt sonst nicht vorhanden sind und übergeben werden können (mqtt / http modul) macht das EVU Kit zur Erfassung Sinn.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Claas
Beiträge: 21
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:39 am

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von Claas »

Wäre es vielleicht denkbar ein neues Profil für die Sonnenbatterie umzusetzen, die auf alle Werte aus der SB als HTTP abruft?

M02 Ladeleistung der Batterie
M03 PV Leistung
M04 Hausverbrauch
M05 Batterieladung SOC
M38 Einspeisung in Öffentliche Netz

http://192.168.178.33:7979/rest/devices/battery/M0X

Sehe auch gerade das ich eine ECO6 habe, hier wird ja von der ECO5 gesprochen!
openWB
Site Admin
Beiträge: 8060
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von openWB »

Gibts eine Schnittstellenbeschreibung dazu?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Claas
Beiträge: 21
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:39 am

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von Claas »

Für die neueren ab ECO8 gibt es eine.
Ich habe über den Support damals nur eine Mail bekommen, wo mir der HTTP Call erklärt wurde.
http://<IP>:7979/rest/devices/battery alle Werte abrufen kann

http://<IP>:7979/rest/devices/battery/MXX die individuellen Werte
M02 Ladeleistung der Batterie in Watt
M03 PV Leistung in Watt
M04 Hausverbrauch in Watt
M05 Batterieladung SOC in Prozent
M06 Betriebart -->
M07 Leistung L1 in Watt
M08 Leistung L2 in Watt
M09 Leistung L3 in Watt
M10 Leistung L1 in Watt maximal
M11 Leistung L2 in Watt maximal
M12 Leistung L3 in Watt maximal
M38 Einspeisung in Öffentliche Netz in Watt

Wenn mann jetzt z.B. in den Einstellungen jeweils bei EVU / PV / Speicher z.B. eine ECO6 Sonnenbatterie hätte und auf die einzelnen Werte abruft, dann würden ja alle notwendigen Daten abrufbar sein.

Fehlen noch Werte, würde hier entsprechend unterstützen...
openWB
Site Admin
Beiträge: 8060
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von openWB »

M38 ist nur Einspeisung oder auch Bezug?
Ohne Bezug haben wir dann nen Problem.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Claas
Beiträge: 21
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:39 am

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von Claas »

Sorry ganz vergessen.

M39 ist dann der Bezug in Watt
openWB
Site Admin
Beiträge: 8060
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von openWB »

Was ist M34/M35 dann?
gibt M02 auch die entladeleistung wieder?
Könntest du mal einen Demo Abruf posten?
Sonst wird das stochern im dunkeln.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Claas
Beiträge: 21
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:39 am

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von Claas »

M34/35 scheinen aktuell keine gültigen Werte zu haben, alles im 65000 Bereich als Wert, hier ist mir ehrlich nicht klar wo diese aktuell verarbeitet werden würden.

In meiner Homematic habe ich ein Script für den Abruf gebaut.

Code: Alles auswählen

string ip="192.168.178.75";
string urlM03="http://"#ip#":7979/rest/devices/battery/M03";
string urlM04="http://"#ip#":7979/rest/devices/battery/M04";
string urlM05="http://"#ip#":7979/rest/devices/battery/M05";
string cmdlineM03 = "/usr/bin/wget -q -T 10 -O - "#urlM03;
string cmdlineM04 = "/usr/bin/wget -q -T 10 -O - "#urlM04;
string cmdlineM05 = "/usr/bin/wget -q -T 10 -O - "#urlM05;
string stdoutM03;
string stderrM03;
string stdoutM04;
string stderrM04;
string stdoutM05;
string stderrM05;

!Aktuelle Gesamtleistung PV
system.Exec(cmdlineM03, &stdoutM03, &stderrM03);
dom.GetObject("PV_Anlage_aktGesamtLeistung").State(stdoutM03);
!WriteLine(stdoutM03);
!Aktueller Verbrauch Haus
system.Exec(cmdlineM04, &stdoutM04, &stderrM04);
dom.GetObject("PV_Anlage_Verbrauch").State(stdoutM04);
!WriteLine(stdoutM04);
!Ladungszustand Batterie
system.Exec(cmdlineM05, &stdoutM05, &stderrM05);
dom.GetObject("PV_Anlage_Batterieladung").State(stdoutM05);
!WriteLine(stdoutM05);
Die drei Werte die ich mir hier Anzeigen lassen werden in den Variablen alle 10 Sekunden geschrieben.
1.png
(39.44 KiB) 333-mal heruntergeladen
Hier die Parameter mal mit Aufruf zusammengefasst:
Sonnenbatterie_ECO6_Parameter.pdf
(201.56 KiB) 230-mal heruntergeladen
M01= ist die Entladeleistung, die Werte sind alle getrennt abrufbar.
Ich habe das gerade auch beim Nachbarn nochmal geprüft und die Werte können ab ECO6 so verwendet werden.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8060
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von openWB »

Bitte mal ein Nightly Update machen.
PV Modul auf None
Speicher -> Sonnen ECO -> Alternative Auslesung auf ECO 6
EVU -> Sonnen ECO

klappts?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Claas
Beiträge: 21
Registriert: Sa Feb 29, 2020 7:39 am

Re: Hausverbauchsanzeige

Beitrag von Claas »

Leider nicht!
Es wird beim Hausverbrauch jetzt die PV Leistung angezeigt, COC der Batterie passt, die anderen Anzeigen stehen leider still.
Scree1.png
(775.17 KiB) 329-mal heruntergeladen
Krass was du hier gerade leistest, vielen Dank.
Antworten