Seite 1 von 1

PV-Überschussladen startet nicht

Verfasst: Mi Jan 10, 2024 11:22 am
von ChrisChros
Hallo zusammen,

da wir endlich mal wider Sonnenschein haben möchte ich gerne die Möglichkeit des PV-Überschussladen nutzen. Folgende Einstellungen habe ich dazu vorgenommen:
Bildschirmfoto 2024-01-10 um 12.16.53.png
Leider startet bei mir aktuell das Laden nicht obwohl ca. 3 kW ins Netz eingespeist werden. Auf der Oberfläche wird dazu folgender Hinweis angezeigt:
Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
Bildschirmfoto 2024-01-10 um 12.20.26.png
Bildschirmfoto 2024-01-10 um 12.26.16.png
Welche Einstellung ist da bei mir Falsch, bzw. muss angepasst werden?

Danke für eure Unterstützung.
Gruß Chris

Re: PV-Überschussladen startet nicht

Verfasst: Mi Jan 10, 2024 11:30 am
von vuffiraa
Der Punkt "Einspeisegrenze beachten" muss ausgestellt werden.

Die Option dient dazu, die 70%-Einspeisegrenze zu verarbeiten. Bei deinen Einstellungen heißt das, dass du erst 11,25 kW einspeisen musst und dann wird mit dem Rest das Auto geladen.

Re: PV-Überschussladen startet nicht

Verfasst: Mi Jan 10, 2024 11:36 am
von ChrisChros
Danke für die Antwort, habe ich nun ausgestellt.
Siehe da er beginnt zu Laden!
Es kann so einfach sein ;-)

Re: PV-Überschussladen startet nicht

Verfasst: Mi Jan 10, 2024 11:08 pm
von aiole
Klick dich mal durch die vielen Fragezeichen, die bei fast jedem Eingabefeld stehen. Da sind viele nützliche Hilfstexte hinterlegt.