Seite 1 von 2

Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:18 am
von ThomasG
Hallo, ich habe alle Module von Fronius aktiviert: PV, Speicher und Smartmeter.
Bei mir wird aber kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt, bzw. nur, wenn eine PV Leistung vorhanden ist, dann aber falsch.
Auch Statusseite sind keine Werte vorhanden.
Woran kann das liegen?


Danke und LG Thomas

Bitte zu jedem Problem mit angeben:

openWB Version? Ver 1.7.010Stable
openWB Variante? (OpenWB Bausatz Serie 1)
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme? Standard

Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? "Fronius WR", Wechselrichter ist ein Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Welches Speichermodul? Fronius Speicher
Welches Auto wird geladen? Renault Zoe R240 BJ2015

1.png
(146.54 KiB) 615-mal heruntergeladen
2.png
(9.49 KiB) 615-mal heruntergeladen

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:26 am
von openWB
Was gibt jeweils der Aufruf (im Browser) zurück:

WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=0
WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

Wechselrichterip durch die richtige IP ersetzen

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:35 am
von ThomasG
Hi,

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {}
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "0",
         "Scope" : "Device"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 255,
         "Reason" : "Meter 0 does not exist",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2020-03-02T08:34:46+01:00"
   }
}

bzw.

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "nearly depleted",
               "DT" : 99,
               "E_Day" : 474.20001220703125,
               "E_Total" : 6125584,
               "E_Year" : 1092091.375,
               "P" : 346,
               "SOC" : 6.6999998092651367
            }
         },
         "Site" : {
            "BatteryStandby" : false,
            "E_Day" : 474.20000000000005,
            "E_Total" : 6125584,
            "E_Year" : 1092091.4000000001,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : -1605.3000000000002,
            "P_Grid" : -5.04,
            "P_Load" : -340.95999999999998,
            "P_PV" : 1996.2,
            "rel_Autonomy" : 100,
            "rel_SelfConsumption" : 98.543352601156059
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "Scope" : "System"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2020-03-02T08:35:00+01:00"
   }
}

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:39 am
von openWB
Ist beim Bezugsmodul S0 Meter ausgewählt?
Mir scheint da kein RS485 Smart Meter verbaut zu sein oder nicht richtig im Fronius konfiguriert.

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:42 am
von ThomasG
Es ist das originale Fronius Smartmeter verbaut und meines erachtens richtig konfiguriert. Zumindest im Wechselrichter UI sind die Daten plausibel und NRGkick Connect zeigt die Daten auch korrekt an.
Woran erkennst du, dass es evtl. falsch konfiguriert ist?

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:47 am
von openWB
"Meter does not exist".
Mit der Auslesung für S0 Meter sollte es gehen.
Lastmanagement funktioniert damit allerdings nicht.
Ist es denn auch per RS485 und nicht per S0 angeschlossen?

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:50 am
von ThomasG
Ist mit rs485 angeschlossen.
Ich habe aber glaube ich gerade das Problem entdeckt. Mein SmartMeter hat eigenartigerweise die ID 2:

http://192.168.1.167/solar_api/v1/GetMe ... DeviceID=2

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 0.78800000000000003,
         "Current_AC_Phase_2" : 0.51900000000000002,
         "Current_AC_Phase_3" : 0.67400000000000004,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Serial" : "18440071"
         },
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 27865590,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 11751590,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 1831928,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5119675,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5119675,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 1831928,
         "Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
         "Meter_Location_Current" : 0,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 186.9136,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 124.66379999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 160.74900000000002,
         "PowerApparent_S_Sum" : 120.3,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.42999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.94999999999999996,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.97999999999999998,
         "PowerFactor_Sum" : 0.01,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -75.680000000000007,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -33.600000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -11.02,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -120.3,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 36.200000000000003,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -106.95999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_3" : 73.079999999999998,
         "PowerReal_P_Sum" : 2.3199999999999998,
         "TimeStamp" : 1583135256,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 413.39999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 414.60000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 412,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 237.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 240.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 238.5
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "2",
         "Scope" : "Device"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2020-03-02T08:47:37+01:00"
   }
}

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 7:52 am
von openWB
Das sollte nicht so sein und daher funktioniert es nicht.

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 8:20 am
von ThomasG
Danke für die superschnelle Unterstützung!

Habe die ID im main.sh des Moduls geändert und es funktioniert nun 1A. Schreit nach einem Pullrequest um diese Einstellung konfigurierbar zu machen :-)

Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package

Verfasst: Mo Mär 02, 2020 8:31 am
von openWB
Sollte eher der Fronius nach Standard konfiguriert werden meiner Ansicht nach.