Seite 1 von 1

openWB lädt im Modus PV ohne vorhandenen Überschuss weiter

Verfasst: Mi Jan 17, 2024 2:51 pm
von MichaO
Heute Nachmittag festgestellt...

openWB 1.9.304.0 (2023-10-17 09:35:37 +0200 [8b6173fb] ) steht auf PV-Laden. Obwohl die Sonne längst weg ist, lädt die Box das EV fleißig weiter. Der Speicher wurde zu diesem Zeitpunkt nicht entladen (stand auf 100%), der wird durch fhem gesperrt, solange ein EV lädt. Erst nachdem ich auf Sofortladen umgestellt habe (Strompreis lag über der Grenze), hörte die Ladung sofort auf.

In den PV-Logs steht für ein WR-Modul sowas... "PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh". Sollte da nicht eigentlich eine Zahl stehen? Und kann das das Problem sein, warum nicht auf 0 geregelt wird, wenn der Überschuss nicht reicht?

Code: Alles auswählen

2024-01-17 15:18:23: PID: 30923: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2024-01-17 15:18:14: PID: 29233: Uberschuss (-2947) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-17 15:18:08: PID: 29233: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2947 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-17 15:18:08: PID: 29233: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:18:08: PID: 29233: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:18:08: PID: 29233: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 501 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:18:08: PID: 29233: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:18:08: PID: 29233: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:18:04: PID: 29474: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
2024-01-17 15:18:03: PID: 29474: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2024-01-17 15:18:03: PID: 29474: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh
2024-01-17 15:18:03: PID: 29474: PV URL : http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 18 main modules/wr2_json/main.sh
2024-01-17 15:18:03: PID: 29459: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2024-01-17 15:17:55: PID: 27740: Uberschuss (-2946) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-17 15:17:49: PID: 27740: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2946 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-17 15:17:49: PID: 27740: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:17:49: PID: 27740: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:17:49: PID: 27740: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 501 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:17:49: PID: 27740: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 482 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:17:49: PID: 27740: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-17 15:17:45: PID: 27971: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
Screenshot 17.01.2024 um 15.36.57 PM.png

Re: openWB lädt im Modus PV ohne vorhandenen Überschuss weiter

Verfasst: Do Jan 18, 2024 6:48 am
von derNeueDet
Wenn du auf deinem Screenshot auch die Zeit zeigen würdest, könnte man Rückschlüsse darauf ziehen, wie lange die Box das gemacht hat. Es gibt ja verschiedene Werte, die die Abschaltung beeinflussen.

VG
Det

Re: openWB lädt im Modus PV ohne vorhandenen Überschuss weiter

Verfasst: Do Jan 18, 2024 8:41 am
von Gero
Kuck doch mal auf die Einstellungen für den Speicher bei PV-Laden und auf die Abschaltschwelle im Ladepunkt, ob da alles im Grünen Bereich ist.

PS: fhem brauchst Du eigentlich nicht, bei PV-Laden gibt es Speicher-SoCs, die die openWB von sich aus beachtet um den Speicher nicht ins Auto zu laden.

Re: openWB lädt im Modus PV ohne vorhandenen Überschuss weiter

Verfasst: Do Jan 18, 2024 1:12 pm
von MichaO
Die Schwellen sind alle ok, da hab ich auch seit Jahren nichts geändert und es lief bislang ja alles.

Fhem nutze ich zur Sperrung des Speichers, damit z. B. bei schnell wechselnder PV-Leistung durch Wolken o. ä. der Speicher nicht liefert, bevor dann openWB runterschaltet. Denn wenn er dass tut, dann lädt er sich, nachdem wieder genug PV da ist, gleich wieder auf. Dieses Schwingen unterbinde ich durch die Entladungssperre, da beziehe ich lieber die paar kWh aus dem Netz.

Re: openWB lädt im Modus PV ohne vorhandenen Überschuss weiter

Verfasst: Do Jan 18, 2024 1:22 pm
von MichaO
derNeueDet hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 6:48 am Wenn du auf deinem Screenshot auch die Zeit zeigen würdest, könnte man Rückschlüsse darauf ziehen, wie lange die Box das gemacht hat. Es gibt ja verschiedene Werte, die die Abschaltung beeinflussen.

VG
Det
Leider nicht, denn wie man auf dem Screenshot sieht, ist dort die ganze Zeit schon deutlich weniger PV-Leistung und deutlich zu hoher Netzbezug… bis ich manuell auf einen anderen Lademodus schalte.