Seite 1 von 1

Phasenumschaltung bei Start sofort 3 Phasig

Verfasst: Mo Apr 01, 2024 6:37 am
von Maik1981
Hallo,

bei der Software 2.x (2024-03-28 Master) ist mir aufgefallen, gegenüber der 1.9, dass sich die PV Überschlussladung anders verhält.
Es wird zuerst immer erstmal 1-Phasig für die einstellte Zeit geladen und dann erst umgeschaltet auf 3-Phasig, und zwar unabhängig von den aktuellen PV Überschuss. Gestern z.B. hatte ich über 20KW Überschuss und es wurde erst 1-Phasig geladen und nicht sofort 3-Phasig. Das war bei der 1.9 anders.

Meiner Meinung nach könnte man beim Start die Zeit eingestellte Zeit zurückschauen ob hier genug Überschuss für 3-Phasig vorhanden war und dann sofort wenn OK mit 3 Phasig starten. Dann würde man sich einen unnötigen Schaltzyklus sparen.

Re: Phasenumschaltung bei Start sofort 3 Phasig

Verfasst: Mo Apr 01, 2024 11:59 am
von Nasdero
Stimmt und wurde auch schon u.a. von mir so gemeldet, passiert ist "noch" nichts. Ob es kommt oder nicht, kann dir nur das Team von openWB sagen, Sinn macht es auf jedenn fall.