Seite 1 von 1

Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast

Verfasst: So Apr 07, 2024 7:15 am
von Maik1981
Hallo,

mit der 2.1 habe ich beim starten der PV-Ladung immer wieder Probleme und zwar wenn ich die Phasenumschaltung auf Automatik und vorrangig Batterieladen stelle.
Bei 3-Phasen funktioniert das, deswegen habe ich das heute nochmal um ca. 08:52 getesten/provoziert.
Die Extreme Schieflast ist aber in der Realität nicht vorhanden. Mit der 1.9 hatte ich das Problem nie.

Bei 08:53:21 ist das Problem wieder eingetretten
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

Anbei die ein paar Bilder und das Log. Ich kann mit das nicht erklären.
Screenshot 2024-04-07 090044.png
(142.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot 2024-04-07 091115.png
Screenshot 2024-04-07 091115.png (45.07 KiB) 270 mal betrachtet
Screenshot 2024-04-07 091203.png
Screenshot 2024-04-07 091203.png (53.42 KiB) 270 mal betrachtet
Screenshot 2024-04-07 091334.png
Screenshot 2024-04-07 091334.png (49.89 KiB) 270 mal betrachtet

Logfile-Auszug
new 1.txt
(158.02 KiB) 29-mal heruntergeladen

Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast

Verfasst: So Apr 07, 2024 8:09 am
von Maik1981
Hier wurde noch die eingestellte Schieflast nicht überschritten. Aber warum mach die openWB den Abbruch

Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast

Verfasst: So Apr 07, 2024 8:28 am
von Jarry
Schau mal unter "Ladeeinstellungen - Übergreifendes" was dort konfiguriert ist bezüglich der Schieflast.

Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast

Verfasst: So Apr 07, 2024 9:11 am
von Maik1981
20A Erlaubte Schieflast.

Hätte ich früher auch

Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast

Verfasst: So Apr 07, 2024 10:10 am
von Proxima
Hallo,

schau mal unter Status die Ladepunkte durch. Unter Werte pro Phase, haben da alle Phasen eine Spannung von 240V (+/- 15V) ???

Bei mir hat sich das auch so dargestellt wie bei Dir (Schieflast) und ich hab dann sämtliche Werte verstellt.
Dann sah ich das auf Phase 2 des Ladepunkts bei Spannung 0,0 V stand --> Defekt des intern verbauten Ladeleistungszählers.

Grüße
Proxima