Seite 1 von 1
openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: Mi Mai 08, 2024 6:11 am
von cava
Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen zur openWB pro, auf die ich weder in der Doku noch im Forum zufriedenstellend Antworten finde:
1. Die maximale Stromstärke der openWB pro wird mittels Poti eingestellt. Auf Position B sind es 16A. Im Status wird dann folgendes angezeigt:
Failsafe Current Limit Not Defined
Grid Current Limit 16 A
EVSE Current Limit 32 A
Cable Current Limit 32 A (Fixed Cable)
Bedeutet das nun, dass die Box hart auf 16A eingestellt ist und in keinem Fall mehr zulässt, oder bedeutet das, dass in der Netzbezug auf maximal 16A reduziert ist, und über PV/Speicher mehr angeboten werden könnte?
2. Ist die Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden oder nicht? Aus der Doku werde ich da nicht wirklich schlau.
Gruß
Werner
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: Mi Mai 08, 2024 6:16 am
von openWB
Bedeutet das nun, dass die Box hart auf 16A eingestellt ist und in keinem Fall mehr zulässt,
Ja
Zu 2:
Ist in der Pro immer integriert.
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: Mi Mai 08, 2024 7:19 am
von cava
Vielen Dank für die Antworten
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: So Mai 12, 2024 3:00 pm
von hominidae
cava hat geschrieben: ↑Mi Mai 08, 2024 6:11 am
2. Ist die Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden oder nicht? Aus der Doku werde ich da nicht wirklich schlau.
openWB hat geschrieben: ↑Mi Mai 08, 2024 6:16 am
Zu 2:
Ist in der Pro immer integriert.
@openWB ...heisst das, dass auch der Steuerbare Eingang für VNB (FRE/RSE) dort mit drin ist?
Man sollte die
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... matrix.pdf mal updaten....u.a. dafür und auch Möglichkeit für RFID bei der Pro
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: So Mai 12, 2024 3:46 pm
von openWB
heisst das, dass auch der Steuerbare Eingang für VNB (FRE/RSE) dort mit drin ist?
Nein, das geht über die zugehörige Standalone oder das DimmKit.
Für die Standalone gibt es in kürze noch ein Gehäuse sodass die Addon Platine mit verbaut werden kann.
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: So Mai 12, 2024 4:02 pm
von hominidae
openWB hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2024 3:46 pm
heisst das, dass auch der Steuerbare Eingang für VNB (FRE/RSE) dort mit drin ist?
Nein, das geht über die zugehörige Standalone oder das DimmKit.
Für die Standalone gibt es in kürze noch ein Gehäuse sodass die Addon Platine mit verbaut werden kann.
OK, Ähhh...was wird vor Ort neben der standalone verbaut?....AddOn PLatine oder DImm-Kit?
Die Pro hat doch laut Matrix schon 1p/3P und CP Unterbrechung...braucht sie dann die AddOn noch?
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: So Mai 12, 2024 4:12 pm
von openWB
was wird vor Ort neben der standalone verbaut?....AddOn PLatine oder DImm-Kit?
Entwendet das Dimmkit oder die AddonPlatine auf die Standalone.
braucht sie dann die AddOn noch?
Auf der Pro ist keine Addon Platine verbaubar.
CP & Umschaltung sind immer integriert.
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: So Mai 12, 2024 7:03 pm
von hominidae
..Ok, danke...so langsam dämmert es.
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Verfasst: So Mai 12, 2024 7:40 pm
von aiole
Die Var. "Addon @StA" dient in dem Fall der Dimmoption. Diese ist alternativ (und etwas umfänglicher) auch mit dem separaten Dimm-Kit möglich.