Smarthome 2.0 unter openwb 2.0 -- strukturierte Fehlersuche separate Leistungsmessung
Verfasst: So Mai 19, 2024 5:48 pm
Geschätztes Forum
Langsam bin ich am verzweifeln - nein doch nicht ganz - aber doch schon ein bisschen.
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung für eine strukturierte Fehlersuche für die Messung des Energieverbrauchs via einen zusätzlichen SDM72D und PE11. Es geht um eine separate Leistungsmessung der Heizung, welche unter der SW Version 1.9 funktioniert hat und auch angezeigt wurde.
openWB Version: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
SmartHome Geräte Einstellung für separate Strommessung: Gerätetyp SDM630, IP-Adresse: stimmt.
, ID des Zählers: 2 (stimmt mit der Einstellung am Messgerät überein), Modbusport des Zählers 8899.
Mittels des Programms "EEM_MeterSet.exe" (hier runtergeladen: https://stromzähler.eu/media/5a/6c/e9/1 ... 1704358425) kann ich die Leistungsaufnahme der Heizung auslesen. (Einstellungen in EEM_MeterSet: Gerät = SDM630, Port 8899, Modbus ID 2) (--> aktuell ca. 60 Watt)
In openWB scheinen jedoch keine Werte anzukommen. (sowohl die abschaltbaren, als auch die nicht abschaltbaren Geräte stehen beide bei 0W). Was mich etwas irritiert ist der Logeintrag, "2024-05-19 19:39:45,760 - (1) Device nicht (länger) definiert". Siehe unten.
Im Detaillog (http://192.168.200.224/openWB/ramdisk/smarthome.log) ist dann folgendes zu lesen:
Nun wäre ich froh um eine Wegweisung für eine noch strukturiertere Fehlersuche.
Viele Grüsse und Dank zum Voraus
Justus
Langsam bin ich am verzweifeln - nein doch nicht ganz - aber doch schon ein bisschen.
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung für eine strukturierte Fehlersuche für die Messung des Energieverbrauchs via einen zusätzlichen SDM72D und PE11. Es geht um eine separate Leistungsmessung der Heizung, welche unter der SW Version 1.9 funktioniert hat und auch angezeigt wurde.
openWB Version: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
SmartHome Geräte Einstellung für separate Strommessung: Gerätetyp SDM630, IP-Adresse: stimmt.

Mittels des Programms "EEM_MeterSet.exe" (hier runtergeladen: https://stromzähler.eu/media/5a/6c/e9/1 ... 1704358425) kann ich die Leistungsaufnahme der Heizung auslesen. (Einstellungen in EEM_MeterSet: Gerät = SDM630, Port 8899, Modbus ID 2) (--> aktuell ca. 60 Watt)
In openWB scheinen jedoch keine Werte anzukommen. (sowohl die abschaltbaren, als auch die nicht abschaltbaren Geräte stehen beide bei 0W). Was mich etwas irritiert ist der Logeintrag, "2024-05-19 19:39:45,760 - (1) Device nicht (länger) definiert". Siehe unten.
Im Detaillog (http://192.168.200.224/openWB/ramdisk/smarthome.log) ist dann folgendes zu lesen:
Code: Alles auswählen
2024-05-19 19:39:40,675 - Config reRead start / Parameter check
2024-05-19 19:39:40,703 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-05-19 19:39:40,706 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-05-19 19:39:40,715 - (1) Key device_setauto Value 1
2024-05-19 19:39:40,724 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-05-19 19:39:40,726 - (1) Key device_measureid Value 2
2024-05-19 19:39:40,728 - (1) Key device_measureType Value sdm630
2024-05-19 19:39:40,730 - Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2024-05-19 19:39:45,758 - Config reRead / Parameter check done
2024-05-19 19:39:45,760 - (1) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,761 - (2) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,761 - (3) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,761 - (4) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,762 - (5) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,762 - (6) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,762 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,763 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,763 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-05-19 19:39:45,764 - Config reRead done
2024-05-19 19:39:45,765 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-19 19:39:45,765 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-19 19:39:45,766 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-19 19:39:45,766 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-19 19:39:45,766 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-19 19:39:50,637 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1334 max Speicherladung: 0
2024-05-19 19:39:50,638 - Uberschuss: -1334 Uberschuss mit Offset: -1334 Pv: 838
2024-05-19 19:39:50,639 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
Viele Grüsse und Dank zum Voraus
Justus