Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: Sa Jun 01, 2024 11:59 am
von HeiFun
Hallo,

ich verwende einen Heizstab 4,5 KW. Dieser soll mittels 0-10V Umwandlung und Tyristorsteller über OpenWB angesteuert werden. Habe einen Protoss PE 11 Wandler. Habe alles in Open WB Smart Home eingerichtet. Allerdings schaltet es nicht richtig durch.
Der Protosswandler sendet kontinuierlich. Am Tyristorsteller liegen nur 50 V statt 400V an. D.h. der Heizstab lädt sehr langsam, aber dann kontinuierlich durch, bis die am Heizstab eingestellte Temperatur (ca. 55-58 C)erreicht ist. Es erfolgt kein PV-Laden.
Was kann hier das Problem sein?

Hier ein Auszug aus einem älteren Log (heute aufgrund des schlechten Wetters nicht darstellbar)
Smart Home Log Screenshot 2024-05-06 143426.jpg
(322.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
Danke und Grüße

Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: Sa Jun 01, 2024 12:03 pm
von aiole
Ich würde zunächst den 0-10V-Ausgang messen.

Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: Sa Jun 01, 2024 12:38 pm
von okaegi
Zeig mal deine Smarthome parameter.
Gruss Oliver

Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: So Jun 02, 2024 7:41 am
von HeiFun
Hallo,
hier sind die Einstellungen an der Open WB:
Smarthome 1.jpg
Smarthome 1.jpg (129.3 KiB) 6503 mal betrachtet
Smarthome 2.jpg
Smarthome 2.jpg (157.72 KiB) 6503 mal betrachtet
Smarthome 3.jpg
Smarthome 3.jpg (139.83 KiB) 6503 mal betrachtet

Ich habe die Ein- und Auschaltschwelle auf Extremwerte gesetzt, damit ich ziemlich sicher eine Aktion erhalte.

Mir zeigt es bei Auswahl - Diagrammen den Heizstab in rosa als Auswahlelemt an, aber er taucht nicht in der graphischen Darstellung im Diagramm auf, ebenso kommt bei den Summen immer 0, obwohl der Heizstab ja minimal lädt.

Vielleicht liegt es auch am Wandler? Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass dieser sich manchmal aufhängt... Habe hier bei Serial Port State immer 0 Byte Received Files.
Daher hier noch ein Screenshot:
PE11.jpg
(97.54 KiB) Noch nie heruntergeladen


Danke und viele Grüße

Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: So Jun 02, 2024 7:57 am
von HeiFun
Hallo zusammen,
am Wandler kommen nur 4 V an.

Grüße Heike

Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: So Jun 02, 2024 8:16 am
von aiole
Von dem N4xxxxx kann ich nur abraten. Das ist ein Billigteil, was nicht gut konvertiert.
Das hier wäre deutlich besser und kostet auch nicht viel.

viewtopic.php?p=74612#p74612

Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: So Jun 02, 2024 12:41 pm
von okaegi
Er braucht auch noch separate Leistungsmessung mit einem shelly oder so. Sonst springt die Regelung.
Gruss Oliver

Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss

Verfasst: So Jun 02, 2024 3:44 pm
von HeiFun
Hallo,
kann die Leistungsmessung auch mit einem SMA Energy Meter erfolgen?

Grüße Heike