Laden mit "Fahrzeug" geht nur 1-Phasig
Verfasst: Fr Jun 07, 2024 4:32 pm
Hallo,
heute will ich mit PV-Laden "Fahrzeug" mal die neue Version testen.
Dabei stelle ich fest, das egal wieviel produziert wird, nur 1p-geladen wird.
So langsam verstehe ich die Ladephilosophie hier nicht mehr.
Wer kann mir das erklären?
heute will ich mit PV-Laden "Fahrzeug" mal die neue Version testen.
Dabei stelle ich fest, das egal wieviel produziert wird, nur 1p-geladen wird.
Code: Alles auswählen
2024-06-07 18:27:40,757 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1717777650.4355342, power=-5138.0, imported=233922.17587743088, exported=1225568.3724583667)
2024-06-07 18:27:40,758 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286724, power1: -5138, power2: -5096
2024-06-07 18:27:40,759 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -14.6717
2024-06-07 18:27:40,759 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 14.6717 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1717777660.7575922, power=-5096.0, imported=233922.17587743088, exported=1225583.044116865)
2024-06-07 18:27:40,761 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=233922.17587743088, exported=1225583.044116865, power=-5096.0, frequency=50)
2024-06-07 18:27:40,762 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1717777650.4453275, power=-7261.0, imported=0.0, exported=3676671.72478926)
2024-06-07 18:27:40,766 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286593, power1: -7261, power2: -7233
2024-06-07 18:27:40,771 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -20.7694
2024-06-07 18:27:40,772 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 20.7694 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1717777660.76267, power=-7233.0, imported=0.0, exported=3676692.4941729377)
2024-06-07 18:27:40,773 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7233.0, exported=3676692.4941729377, dc_power=None)
2024-06-07 18:27:40,775 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1717777650.4533477, power=425.0, imported=724886.7849003512, exported=601114.9403245869)
2024-06-07 18:27:40,779 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286715, power1: 425, power2: 425
2024-06-07 18:27:40,782 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.21854
2024-06-07 18:27:40,783 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 1.21854 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1717777660.7750945, power=425.0, imported=724888.0034399071, exported=601114.9403245869)
2024-06-07 18:27:40,784 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=724888.0034399071, exported=601114.9403245869, power=425.0, soc=99.8)
2024-06-07 18:27:40,813 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2024-06-07 18:27:40,815 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7233.0, exported=3676692.4941729377, dc_power=None)
2024-06-07 18:27:40,815 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2024-06-07 18:27:40,817 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7233.0, exported=3676692.4941729377, dc_power=None)
2024-06-07 18:27:40,817 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-07 18:27:40,820 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=724888.0034399071, exported=601114.9403245869, power=425.0, soc=99.8)
2024-06-07 18:27:40,912 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2024-06-07 18:27:40,914 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=233922.17587743088, exported=1225583.044116865, power=-5096.0, frequency=50)
2024-06-07 18:27:40,994 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-07 18:27:40,996 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-06-07 18:27:40,996 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6a435c88>
2024-06-07 18:27:40,999 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-07 18:27:41,000 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6a435c88>
2024-06-07 18:27:41,024 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 724888.0, vorherige Payload: 724886.78
2024-06-07 18:27:41,141 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 425.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-06-07 18:27:41,143 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [40.05, 35.0, 35.03]A
2024-06-07 18:27:41,144 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 30279.58W
2024-06-07 18:27:41,146 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-07 18:27:41,146 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-06-07 18:27:41,149 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Born (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.05
2024-06-07 18:27:41,157 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1717777650.9684365, power=513.8000000000002, imported=2083686.7337147603, exported=82.9116493656238)
2024-06-07 18:27:41,158 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0028302, power1: 513.8, power2: 528.42
2024-06-07 18:27:41,165 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.47484
2024-06-07 18:27:41,168 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.47484 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1717777661.1571515, power=528.4200000000001, imported=2083688.2085595557, exported=82.9116493656238)
2024-06-07 18:27:41,173 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=99, daily_exported=3889.0, daily_imported=8391.0, imported=724888.0, exported=601114.94, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=425.0))
2024-06-07 18:27:41,175 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=3889.0, daily_imported=8391.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=724888.0, exported=601114.94, power=425.0), set=Set(charging_power_left=425.0, regulate_up=False))
2024-06-07 18:27:41,177 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2183.0, daily_exported=0.0, power=1183.58, imported=4825812.01, exported=0))
2024-06-07 18:27:41,178 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58), currents=[5.05, 0.0, 0.03], daily_imported=2183.0, daily_exported=0.0, evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4825812.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1183.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[237.69, 241.77, 241.29]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.1182, imported_at_mode_switch=4823571.78, imported_at_plugtime=4823571.78, imported_since_mode_switch=2236.3300000000745, imported_since_plugged=2236.3300000000745, range_charged=12.42405555555597, time_charged='1:52', timestamp_start_charging=1717770904.183549, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1717770881.043015, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6a445418>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-06-07 18:27:41,180 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-07 18:27:41,182 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=37306.0, daily_imported=335.0, imported=233922.17587743088, exported=1225583.044116865, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5096.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30279.58, raw_currents_left=[40.05, 35.0, 35.03], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-07 18:27:41,184 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=528.4200000000001, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=24890.0, imported_home_consumption=2083688.2085595557, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-07 18:27:41,186 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=90, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-06-07 18:27:41,190 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-07 18:27:41,192 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp=1717777516.515302, force_soc_update=False, range=226, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-07 18:27:41,194 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-07 18:27:41,196 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-06-07 18:27:41,198 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=2, phases_to_use=0, bat_power_discharge=100, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=30, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.000287, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6a41e508>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-07 18:27:41,200 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-07 18:27:41,212 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-06-07 18:27:41,215 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e2af250>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-07 18:27:41,217 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=68450.0, monthly_exported=376598.5950000002, yearly_exported=3508586.409585295, exported=3676692.494, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7233.0))
2024-06-07 18:27:41,218 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=68450.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=376598.5950000002, yearly_exported=3508586.409585295, exported=3676692.494, power=-7233.0))
2024-06-07 18:27:41,220 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-06-03 13:59:17 +0200 [85f981cd8]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-03 13:59:17 +0200 [85f981cd8]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1717777651, 'time': '18:27:31', 'grid': -5.138, 'house-power': 0.514, 'charging-all': 1.184, 'pv-all': 7.261, 'cp6-power': 1.184, 'ev1-soc': 58, 'bat-all-power': 0.425, 'bat-all-soc': 99}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-07 18:27:41,221 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x6a6c8670>}
2024-06-07 18:27:41,223 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}
2024-06-07 18:27:41,225 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}}
2024-06-07 18:27:41,227 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x6a6c8d48>}
2024-06-07 18:27:41,229 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-07 18:27:41,230 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-06-07 18:27:41,232 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x6a44ece8>}
2024-06-07 18:27:41,234 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-07 18:27:41,236 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-06-07 18:27:41,237 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x6ecf7460>}
2024-06-07 18:27:41,237 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-07 18:27:41,238 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-06-07 18:27:41,240 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-07 18:27:41,242 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-07 18:27:41,245 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-06-07 18:27:41,249 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-07 18:27:41,250 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5521.0W
2024-06-07 18:27:41,256 - {control.ev:462} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 5.05A, Überschuss: 5521.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2024-06-07 18:27:41,257 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5521.0W
2024-06-07 18:27:41,258 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-07 18:27:41,260 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 1
2024-06-07 18:27:41,262 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: [34.05, 35.0, 35.03]A verbleibende Ströme, 28899.58W verbleibende Leistung
2024-06-07 18:27:41,262 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2024-06-07 18:27:41,264 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-07 18:27:41,265 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2024-06-07 18:27:41,283 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 1
2024-06-07 18:27:41,288 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2024-06-07 18:27:41,289 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-06-07 18:27:41,290 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5324.580000000002W
2024-06-07 18:27:41,290 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5324.580000000002W
2024-06-07 18:27:41,291 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-06-07 18:27:41,292 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2024-06-07 18:27:41,293 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 1
2024-06-07 18:27:41,294 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-06-07 18:27:41,294 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 20A.
2024-06-07 18:27:41,295 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: [20.049999999999997, 35.0, 35.03]A verbleibende Ströme, 2104.5800000000017W verbleibender Überschuss
2024-06-07 18:27:41,296 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 20A
2024-06-07 18:27:41,298 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-07 18:27:41,308 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.1182, 'imported_at_mode_switch': 4823571.78, 'imported_at_plugtime': 4823571.78, 'imported_since_mode_switch': 2240.2299999995157, 'imported_since_plugged': 2240.2299999995157, 'range_charged': 12.445722222219532, 'time_charged': '1:52', 'timestamp_start_charging': 1717770904.183549, 'ev': 1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-06-07 18:27:41,314 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Einstellungen in dem Ladepunkt-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A.
2024-06-07 18:27:41,316 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-06-07 18:27:41,325 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-07 18:27:41,360 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
Wer kann mir das erklären?