1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 11:20 am
von eneriX
Hallo,

Auf Grund des Kona und der max. möglichen 1 phasigen Ladung habe ich den max. Ladestrom auf 24A begrenzt. (Leitung + Sicherung)
Trotz deutlichem Überschuss der PV-Anlage lädt das Fahrzeug mit max. 3.6kW, also 15A. Sowohl im PV-Laden wie auch im Sofortladen.
Hinzuzufügen ist, dass die PV Anlage in Betrieb ist, aber die Einspeisung auf 0 gesetzt wurde, da der Zähler noch nicht getauscht wurde.

Vermutlich habe ich bei der Konfiguration einen Fehler begangen. Aber welchen?

Begrenzung der Schieflast ist deaktiviert.
Ladepunkt openWB ist "Anzahl d. angeschl. Phasen ->3

Ladepunkt-Profil:
max. 1 Phase -> 24A

Eigentlich müsste das Fhz. mit 5.7kw geladen werden bei entsprechendem Überschuss. Lädt aber nur mit 3.6kW. Wo liegt mein Denkfehler?

Gruß

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 11:57 am
von openWB
11 oder 22kW openWB?

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 12:05 pm
von eneriX
openWB series2 standard+ 11kW

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 12:10 pm
von openWB
Die ist auf 16A/11kW begrenzt. Entsprechend gehen einphasig 3,6kW.

Wenn die Installation das hergibt auch 22 kW/32A Leistung umstellen. Dann gehen einphasig bis 32A/7,x kW

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 12:12 pm
von eneriX
Die Installation gibt 24A her (Leitung + Automat)

Wo kann ich die Umstellung vornehmen? Lt. Einstellungen kann ich auf 32A bei 1 Phase einstellen.
Die Struktur entsprechend der PV Anlage passt auch

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 12:21 pm
von openWB

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 12:38 pm
von Elchkopp
Die Änderung muss über den Support/openWB laufen, da die Wallbox per Hardware begrenzt ist. Die Software „sieht“ diese Begrenzung nicht und Du kannst es auch nicht einfach „rausnehmen“. Einfach dem Link hier drüber folgen…

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 2:06 pm
von eneriX
D.h. es muss die Hardware verändert werden? Also die Schütze, oder wie soll ich das verstehen? Ich dachte, es geht nur um die Freischaltung der Software.

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 2:11 pm
von aiole
über die Firmware des Ladecontrollers
Software ist die sw2 = Regelsoftware, Darüber geht es nicht.

Re: 1 Phasig - 24 Ampere

Verfasst: Sa Jun 08, 2024 2:22 pm
von eneriX
Alles klar..vielen Dank für die schnelle Hilfe