Irrefuehrende Fehlermeldung beim einphasigen Laden einer Zoe
Verfasst: Do Jun 27, 2024 1:23 pm
Hallo zusammen!
OpenWB series2 standard+ auf Entwicklungszwei master in Version "2024-06-26 12:52:11 +0200 [ef0b315af]", aber das Verhalten ist nicht auf diese Version beschraenkt.
Beim einphasigen Laden einer Zoe wird diese Meldung angezeigt.
Fuer die Fehlermeldung ist die Funktion check_meter_values in packages/modules/common/hardware_check.py verantwortlich. Hier wird pro Phase lediglich geprueft, ob die Spannung zwischen 200V und 260V liegt oder gleich 0 ist.
Meine Frage an das OpenWB-Team ist, ob man den Sonderfall der Zoe bitte auch noch als Nicht-Fehler-Fall in die Pruefung mit aufnehmen koennte.
OpenWB series2 standard+ auf Entwicklungszwei master in Version "2024-06-26 12:52:11 +0200 [ef0b315af]", aber das Verhalten ist nicht auf diese Version beschraenkt.
Beim einphasigen Laden einer Zoe wird diese Meldung angezeigt.
Die ausgelesenen Spannungen sind aber nicht falsch ausgelesen, es ist das normale Verhalten einer Zoe beim einphasigen Laden, dass man an L2 die Haelfte der Spannung von L1 misst (siehe auch https://www.goingelectric.de/forum/view ... 7#p1478607).Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Fuer die Fehlermeldung ist die Funktion check_meter_values in packages/modules/common/hardware_check.py verantwortlich. Hier wird pro Phase lediglich geprueft, ob die Spannung zwischen 200V und 260V liegt oder gleich 0 ist.
Meine Frage an das OpenWB-Team ist, ob man den Sonderfall der Zoe bitte auch noch als Nicht-Fehler-Fall in die Pruefung mit aufnehmen koennte.