Tesla laden Min+PV mit Fronius Speicherbatterie SoC Grenze
Verfasst: Di Mär 24, 2020 9:16 am
openWB Version 1.7300Beta
openWB Series 1
Wechselrichter Fronius Symo Hybrid 5.0-3S
PV Module 6,7 kWp
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Speichermodul Fronius Batteriespeicher
Welches Auto wird geladen: Tesla Model 3
Ich habe noch Probleme, eine sinnvolle Einstellung für den SoC Wert der Fronius Spiecherbatterie beim Min+PV laden zu finden.
Wenn, wie heute, die Sonne scheint und die Fronius Batterie 50 % SoC erreicht, beginnt bei Min+PV die Tesla-Ladung, endet aber, sobald der SoC Wert durch Entnahme aus der Batterie auf 49% abfällt. Dann lädt sich die Fronius Batterie rasch wieder auf und die Ladung des Tesla beginnt von Neuem.
Gibt es hier eine Möglichkeit, eine gewisse Bandbreite für die Hysterese einzustellen - also z.B. Min+PV beginnt bei 50% Soc Fronius, endet bei 40% SoC Fronius?
Hier der Ladeverlauf bis 9:33 Min+PV, dann PV Laden:
Und hier meine Einstellungen bisher:
Herzlichen Dank für Tipps!
openWB Series 1
Wechselrichter Fronius Symo Hybrid 5.0-3S
PV Module 6,7 kWp
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Speichermodul Fronius Batteriespeicher
Welches Auto wird geladen: Tesla Model 3
Ich habe noch Probleme, eine sinnvolle Einstellung für den SoC Wert der Fronius Spiecherbatterie beim Min+PV laden zu finden.
Wenn, wie heute, die Sonne scheint und die Fronius Batterie 50 % SoC erreicht, beginnt bei Min+PV die Tesla-Ladung, endet aber, sobald der SoC Wert durch Entnahme aus der Batterie auf 49% abfällt. Dann lädt sich die Fronius Batterie rasch wieder auf und die Ladung des Tesla beginnt von Neuem.
Gibt es hier eine Möglichkeit, eine gewisse Bandbreite für die Hysterese einzustellen - also z.B. Min+PV beginnt bei 50% Soc Fronius, endet bei 40% SoC Fronius?
Hier der Ladeverlauf bis 9:33 Min+PV, dann PV Laden:
Und hier meine Einstellungen bisher:
Herzlichen Dank für Tipps!