Seite 1 von 1

Phasenrotation an welcher Stelle einrichten

Verfasst: Do Sep 05, 2024 6:54 am
von AlSi_8480
Moin zusammen,

habe am Wochenende meine Wallboxen ein wenig umgehängt und da kam mir das erste mal die Frage auf, an welcher Stelle überhaupt die Phasenrotation korrekt eingebracht werden sollte. Rein für die Schieflastbetrachtung ist es ja egal solange sauber aufgeteilt wird, aber hat es negative Auswirkung auf das Lastmanagement unter V2.0 wenn ein 1-phasig ladendes Fahrzeug am SDM630 auf einer anderen Phase gemessen wird als am EVU Punkt?

Daher meine Frage:
Muss die Phasenrotation VOR dem SDM630 (Ladeleistungszähler) eingebracht werden damit 1-phasige Fahrzeuge am lokalen Ladepunkt immer auf L1 laden und die Rotation ausschließlich am EVU Zähler sichtbar ist
ODER
kann man die Phasenrotation auch NACH dem SDM630 einrichten damit am Ladepunkt auch auf der Phase geladen (=gemessen) wird, die auch am EVU Punkt gemessen wird?

VG

Re: Phasenrotation an welcher Stelle einrichten

Verfasst: Do Sep 05, 2024 7:01 am
von openWB
Zwingend vor dem Ladeleistungszähler.
Änderung danach ist nicht vorgesehen und führt zu Problemen.