Seite 1 von 1

Modus „Speicher“ funktioniert nicht wie beschrieben

Verfasst: So Sep 08, 2024 2:49 pm
von xwo
Hallo,

da das Wetter wechselhafter werden soll, habe ich mal von Mindest-SOC auf den Modus Speicher umgestellt.
Dabei habe ich auch mit dem aktuellen 2.1.5 P1 Releasestand ein Problem, dass ich schonmal festgestellt habe.

In der Hilfe heißt es
Bei Auswahl " Speicher" wird der gesamte Überschuss in den Speicher geladen. Ist die maximale Ladeleistung des Speichers erreicht und es wird eingespeist, wird dieser Überschuss unter Beachtung der Einschaltschwelle in die Fahrzeuge geladen.
Allerdings wird die Ladung bei mir gestartet, obwohl der Speicher noch die gesamte PV Leistung aufnehmen kann.
Gerade kommen ca 3,8kW vom Dach, der Speicher nimmt 3,2kW auf, der Rest geht ins Haus.
Die openWB startet die Ladung einphasig mit 1,6kW, was zufällig der eingestellten Einschaltschwelle entspricht.
Ich hätte anhand der Beschreibung erwartet, dass die Ladung erst startet, wenn die Speicherladeleistung soweit absinkt, dass eine Einspeisung von mind. 1,6kW stattfindet.

Weil so hat der Speicher ja kein Vorrang. Ist da eventuell etwas falsch eingestellt oder habe ich das falsch verstanden?

Re: Modus „Speicher“ funktioniert nicht wie beschrieben

Verfasst: So Sep 08, 2024 3:12 pm
von humschti
Wieso lädst du keine Logs hoch?

Re: Modus „Speicher“ funktioniert nicht wie beschrieben

Verfasst: Mo Sep 09, 2024 12:56 pm
von xwo
Es gibt keine Logs, zumindest keine Fehler und Warnungen.

Ich habe aber die Ursache gefunden. Das Problem tritt auf, wenn man während der Ladung den Speichermodus umschaltet. Also in meinem Fall von Mindest-SOC auf Speicher. Dann wird weiter geladen und nicht abgebrochen, so dass die PV Leistung zwischen Speicher und Auto aufgeteilt wird.

Re: Modus „Speicher“ funktioniert nicht wie beschrieben

Verfasst: Mo Sep 09, 2024 1:15 pm
von Gero
...und das hätte man in den Logs lesen können. Denn da steht drin, welche Berechnungen zu welchen Entscheidungen (hier: Ladestop oder nicht) führen.

Re: Modus „Speicher“ funktioniert nicht wie beschrieben

Verfasst: Di Sep 10, 2024 4:49 am
von xwo
Gero hat geschrieben: Mo Sep 09, 2024 1:15 pm ...und das hätte man in den Logs lesen können. Denn da steht drin, welche Berechnungen zu welchen Entscheidungen (hier: Ladestop oder nicht) führen.
In welcher Einstellung muss das Log dafür stehen? Detail oder Info?
Ich habe das Log auf der Standard bzw. empfohlenen Einstellung Warnung/Fehler und da werden diese Informationen nicht geloggt.
Ich kann es gerne umstellen und sobald sinnvoll Sonne da ist nochmal einen Durchlauf testen.
Aber ab welchem Log Modus werden die benötigten Infos geloggt?

Re: Modus „Speicher“ funktioniert nicht wie beschrieben

Verfasst: Di Sep 10, 2024 4:55 am
von Andi
Siehe hier, ganz oben angepinnt:

https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526

Re: Modus „Speicher“ funktioniert nicht wie beschrieben

Verfasst: Di Sep 10, 2024 7:28 pm
von xwo
Danke, ich stand völlig auf dem Schlauch bzgl. des Logs.

Hier ein Auszug zu dem Zeitpunkt, als ich den Modus des Speicher umgeschaltet habe.

Code: Alles auswählen

2024-09-10 14:34:20,236 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-09-10 14:34:20,270 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['QCells Zähler', 'QCells Wechselrichter', 'QCells Speicher']
2024-09-10 14:34:20,275 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-10 14:34:20,276 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-09-10 14:34:20,476 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-0.5338541666666666, 0.09939498703543648, -0.5849220103986135], powers=[-123, 23, -135], voltages=[230.4, 231.4, 230.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=242850, exported=2913300, power=-234, frequency=49.98)
2024-09-10 14:34:20,483 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-09-10 14:34:20,622 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4862.87, exported=7805200, dc_power=None)
2024-09-10 14:34:20,624 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-09-10 14:34:20,738 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data BatState(imported=1932900, exported=1716400, power=63, soc=69)
2024-09-10 14:34:20,742 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-09-10 14:34:20,743 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component11} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4862.87, exported=7805200, dc_power=None)
2024-09-10 14:34:20,744 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component11} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4862.87, exported=7805200, dc_power=None)
2024-09-10 14:34:20,747 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-09-10 14:34:20,751 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-10 14:34:20,752 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component12} - Saving BatState(imported=1932900, exported=1716400, power=63, soc=69)
2024-09-10 14:34:20,824 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-09-10 14:34:20,825 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component10} - Saving CounterState(currents=[-0.5338541666666666, 0.09939498703543648, -0.5849220103986135], powers=[-123, 23, -135], voltages=[230.4, 231.4, 230.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=242850, exported=2913300, power=-234, frequency=49.98)
2024-09-10 14:34:21,005 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-10 14:34:21,018 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 10: [41.55, 40.9, 41.65]A
2024-09-10 14:34:21,019 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 10: 28393.0W
2024-09-10 14:34:21,020 - {control.ev:909} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0012345678 wird EV 4 zugeordnet.
2024-09-10 14:34:21,022 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-10 14:34:21,022 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-09-10 14:34:21,037 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Tesla MYP (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 6.07
2024-09-10 14:34:21,040 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725971641.6708326, power=412.8200000000006, imported=2447114.693685184, exported=0)
2024-09-10 14:34:21,044 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0053805, power1: 412.82, power2: 406.87
2024-09-10 14:34:21,046 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.20517
2024-09-10 14:34:21,047 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.20517 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725971661.0406392, power=406.8699999999999, imported=2447116.8988569495, exported=0)
2024-09-10 14:34:21,051 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat12
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=69, daily_exported=6000.0, daily_imported=6100.0, imported=1932900, exported=1716400, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=63))
2024-09-10 14:34:21,053 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=69, daily_exported=6000.0, daily_imported=6100.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1932900, exported=1716400, power=63), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True))
2024-09-10 14:34:21,055 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5278.0, daily_exported=0.0, power=4159.0, imported=2334667.97, exported=0))
2024-09-10 14:34:21,057 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1725971521.743667, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73), currents=[6.02, 6.0, 6.07], daily_imported=5278.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2334667.97, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4159.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='12345678', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[229.85, 230.26, 229.76]), set=Set(charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.8827, imported_at_mode_switch=2329035.89, imported_at_plugtime=2329035.89, imported_since_mode_switch=5611.0800000000745, imported_since_plugged=5611.0800000000745, range_charged=25.50490909090943, time_charged='1:08', timestamp_start_charging=1725967521.41473, ev=4, prio=True, rfid='0012345678', serial_number=None, soc_at_start=65, soc_at_end=None, range_at_start=289.1996716931941, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1725963902.470102, required_power=4140, rfid='0012345678', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e7dd6d0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-09-10 14:34:21,058 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=True, valid_tags=['0012345678'])
2024-09-10 14:34:21,060 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter10
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-123, 23, -135], currents=[-0.53, 0.1, -0.58], voltages=[230.4, 231.4, 230.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=49.98, daily_exported=830.0, daily_imported=0.0, imported=242850, exported=2913300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-234), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0.0, raw_power_left=28393.0, raw_currents_left=[41.55, 40.9, 41.65], surplus_power_left=0))
2024-09-10 14:34:21,062 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=406.8699999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6898.0, imported_home_consumption=2447116.8988569495, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-10 14:34:21,064 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-09-10 14:34:21,065 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='PV Profil', prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=65))))
2024-09-10 14:34:21,066 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:21,068 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=1, name='Tesla MYP', tag_id=['0012345678'], get=Get(soc=73, soc_timestamp=1725971430.916919, force_soc_update=False, range=320.9038093245571, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:21,069 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:21,070 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:21,071 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:21,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-09-10 14:34:21,073 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla MY NMC', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-09-10 14:34:21,079 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1500, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=3000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=70, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1600), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003591, cp=0, grid=0.0003591, pv=0.0003591), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-09-10 14:34:21,082 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-09-10 14:34:21,082 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-09-10 14:34:21,085 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e7e6040>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-09-10 14:34:21,087 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv11
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13300.0, monthly_exported=343800, yearly_exported=2920700, exported=7805200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4862.87))
2024-09-10 14:34:21,089 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=13300.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=343800, yearly_exported=2920700, exported=7805200, power=-4862.87))
2024-09-10 14:34:21,091 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.192.192.1', 'current_commit': '2024-08-30 12:39:38 +0200 [ec4ee03c6]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-08-30 12:39:38 +0200 [ec4ee03c6]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1725971641, 'time': '14:34:01', 'grid': -0.227, 'house-power': 0.413, 'charging-all': 4.178, 'pv-all': 3.022, 'cp5-power': 4.178, 'ev4-soc': 73, 'bat-all-power': -1.796, 'bat-all-soc': 69}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-10 14:34:21,092 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'QCells ESS', 'type': 'qcells', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.192.192.1', 'port': 502}}
2024-09-10 14:34:21,094 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'QCells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 10, 'configuration': {}}
2024-09-10 14:34:21,096 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'QCells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 11, 'configuration': {}}
2024-09-10 14:34:21,097 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'QCells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 12, 'configuration': {}}
2024-09-10 14:34:21,103 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-09-10 14:34:21,105 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-10 14:34:21,107 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-09-10 14:34:21,107 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-10 14:34:21,107 - {control.ev:478} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.07A, Überschuss: 234.0W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-09-10 14:34:21,108 - {control.ev:525} - {INFO:MainThread} - LP 5: Verzögerung für die Umschaltung von 3 auf 1 Phasen abgebrochen, da ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2024-09-10 14:34:21,109 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-10 14:34:21,110 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 10
2024-09-10 14:34:21,111 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [35.55, 34.9, 35.65]A verbleibende Ströme, 24253.0W verbleibende Leistung
2024-09-10 14:34:21,111 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-09-10 14:34:21,112 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-09-10 14:34:21,114 - {control.counter:225} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-09-10 14:34:21,114 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 153.0W
2024-09-10 14:34:21,114 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-09-10 14:34:21,116 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2024-09-10 14:34:21,117 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 10
2024-09-10 14:34:21,117 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 153.0W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2024-09-10 14:34:21,118 - {control.counter:186} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [35.32826086956521, 34.678260869565214, 35.428260869565214]A verbleibende Ströme, 1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2024-09-10 14:34:21,118 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6.221739130434782A
2024-09-10 14:34:21,119 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-10 14:34:21,125 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 6.22 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-09-10 14:34:21,126 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-10 14:34:21,469 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 63, vorherige Payload: -1796
2024-09-10 14:34:21,471 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 0, vorherige Payload: -1796
2024-09-10 14:34:21,479 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 4159.0, vorherige Payload: 4177.7
2024-09-10 14:34:21,480 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 2334667.97, vorherige Payload: 2334646.97
2024-09-10 14:34:21,487 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 406.8699999999999, vorherige Payload: 412.8200000000006
2024-09-10 14:34:21,493 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2447116.8988569495, vorherige Payload: 2447114.693685184
2024-09-10 14:34:21,497 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/limit, Payload , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist., vorherige Payload: None
2024-09-10 14:34:21,505 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/required_current, Payload 16, vorherige Payload: 6
2024-09-10 14:34:21,510 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/state, Payload 4, vorherige Payload: 1
2024-09-10 14:34:21,518 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/timestamp_auto_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1725971521.743667
2024-09-10 14:34:25,540 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:30,555 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:30,557 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:30,558 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-09-10 14:34:35,572 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:40,586 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:40,588 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:40,589 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-09-10 14:34:40,627 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['QCells Zähler', 'QCells Wechselrichter', 'QCells Speicher']
2024-09-10 14:34:40,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-09-10 14:34:40,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-10 14:34:40,827 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-0.21285838401390098, 0.39775183744055337, -0.2727272727272727], powers=[-49, 92, -63], voltages=[230.2, 231.3, 231.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=242850, exported=2913300, power=0, frequency=50.0)
2024-09-10 14:34:40,829 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-09-10 14:34:40,973 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2162.2, exported=7805200, dc_power=None)
2024-09-10 14:34:40,976 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-09-10 14:34:41,089 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data BatState(imported=1932900, exported=1716400, power=-2456, soc=69)
2024-09-10 14:34:41,095 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-09-10 14:34:41,097 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component11} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2162.2, exported=7805200, dc_power=None)
2024-09-10 14:34:41,098 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-09-10 14:34:41,107 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component12} - Saving BatState(imported=1932900, exported=1716400, power=-2456, soc=69)
2024-09-10 14:34:41,102 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-10 14:34:41,099 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component11} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2162.2, exported=7805200, dc_power=None)
2024-09-10 14:34:41,174 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-09-10 14:34:41,176 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component10} - Saving CounterState(currents=[-0.21285838401390098, 0.39775183744055337, -0.2727272727272727], powers=[-49, 92, -63], voltages=[230.2, 231.3, 231.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=242850, exported=2913300, power=0, frequency=50.0)
2024-09-10 14:34:41,333 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -2456W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-10 14:34:41,334 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 10: [41.3, 40.67, 41.37]A
2024-09-10 14:34:41,336 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 10: 28172.22W
2024-09-10 14:34:41,338 - {control.ev:909} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0012345678 wird EV 4 zugeordnet.
2024-09-10 14:34:41,340 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-10 14:34:41,341 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-09-10 14:34:41,344 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Tesla MYP (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 6.1
2024-09-10 14:34:41,347 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725971661.0406392, power=406.8699999999999, imported=2447116.8988569495, exported=0)
2024-09-10 14:34:41,349 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00564071, power1: 406.87, power2: 445.98
2024-09-10 14:34:41,349 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.40534
2024-09-10 14:34:41,350 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.40534 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725971681.3471804, power=445.97999999999956, imported=2447119.304194959, exported=0)
2024-09-10 14:34:41,351 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat12
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=69, daily_exported=6000.0, daily_imported=6100.0, imported=1932900, exported=1716400, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2456))
2024-09-10 14:34:41,353 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=69, daily_exported=6000.0, daily_imported=6100.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1932900, exported=1716400, power=-2456), set=Set(charging_power_left=-2456, regulate_up=True))
2024-09-10 14:34:41,359 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5278.0, daily_exported=0.0, power=4172.22, imported=2334691.89, exported=0))
2024-09-10 14:34:41,362 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73), currents=[6.09, 6.07, 6.1], daily_imported=5278.0, daily_exported=0.0, evse_current=622, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2334691.89, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4172.22, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='12345678', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[229.93, 230.5, 229.79]), set=Set(charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6.22, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.8827, imported_at_mode_switch=2329035.89, imported_at_plugtime=2329035.89, imported_since_mode_switch=5632.0800000000745, imported_since_plugged=5632.0800000000745, range_charged=25.600363636363976, time_charged='1:08', timestamp_start_charging=1725967521.41473, ev=4, prio=True, rfid='0012345678', serial_number=None, soc_at_start=65, soc_at_end=None, range_at_start=289.1996716931941, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1725963902.470102, required_power=4140, rfid='0012345678', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7581fe80>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-09-10 14:34:41,366 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=True, valid_tags=['0012345678'])
2024-09-10 14:34:41,368 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter10
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-49, 92, -63], currents=[-0.21, 0.4, -0.27], voltages=[230.2, 231.3, 231.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=830.0, daily_imported=0.0, imported=242850, exported=2913300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28172.22, raw_currents_left=[41.3, 40.67, 41.37], surplus_power_left=0))
2024-09-10 14:34:41,369 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=445.97999999999956, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6898.0, imported_home_consumption=2447119.304194959, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-10 14:34:41,370 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-09-10 14:34:41,374 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='PV Profil', prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=65))))
2024-09-10 14:34:41,375 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:41,376 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=1, name='Tesla MYP', tag_id=['0012345678'], get=Get(soc=73, soc_timestamp=1725971430.916919, force_soc_update=False, range=320.9038093245571, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:41,377 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:41,378 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:41,378 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-10 14:34:41,379 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-09-10 14:34:41,380 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla MY NMC', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-09-10 14:34:41,381 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1500, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=3000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=70, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1600), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003591, cp=0, grid=0.0003591, pv=0.0003591), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-09-10 14:34:41,382 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-09-10 14:34:41,383 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-09-10 14:34:41,385 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e7d4238>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-09-10 14:34:41,386 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv11
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13300.0, monthly_exported=343800, yearly_exported=2920700, exported=7805200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2162.2))
2024-09-10 14:34:41,388 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=13300.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=343800, yearly_exported=2920700, exported=7805200, power=-2162.2))
2024-09-10 14:34:41,389 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.192.192.1', 'current_commit': '2024-08-30 12:39:38 +0200 [ec4ee03c6]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-08-30 12:39:38 +0200 [ec4ee03c6]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1725971661, 'time': '14:34:21', 'grid': -0.234, 'house-power': 0.407, 'charging-all': 4.159, 'pv-all': 4.863, 'cp5-power': 4.159, 'ev4-soc': 73, 'bat-all-power': 0.063, 'bat-all-soc': 69}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-10 14:34:41,399 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'QCells ESS', 'type': 'qcells', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.192.192.1', 'port': 502}}
2024-09-10 14:34:41,402 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'QCells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 10, 'configuration': {}}
2024-09-10 14:34:41,403 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'QCells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 11, 'configuration': {}}
2024-09-10 14:34:41,405 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'QCells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 12, 'configuration': {}}
2024-09-10 14:34:41,406 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-09-10 14:34:41,411 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-10 14:34:41,413 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-09-10 14:34:41,415 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-10 14:34:41,416 - {control.ev:478} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.1A, Überschuss: -2456W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-09-10 14:34:41,417 - {control.ev:525} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 10 Min. 59 Sek..
2024-09-10 14:34:41,418 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-10 14:34:41,421 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 10
2024-09-10 14:34:41,423 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [35.3, 34.67, 35.37]A verbleibende Ströme, 24032.22W verbleibende Leistung
2024-09-10 14:34:41,425 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-09-10 14:34:41,426 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-09-10 14:34:41,430 - {control.counter:225} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-09-10 14:34:41,433 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2523.779999999999W
2024-09-10 14:34:41,434 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-09-10 14:34:41,434 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-10 14:34:41,439 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-09-10 14:34:41,442 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-10 14:34:41,788 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -2456, vorherige Payload: 63
2024-09-10 14:34:41,790 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -2456, vorherige Payload: 0
2024-09-10 14:34:41,792 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 4172.22, vorherige Payload: 4159.0
2024-09-10 14:34:41,794 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 2334691.89, vorherige Payload: 2334667.97
2024-09-10 14:34:41,803 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 445.97999999999956, vorherige Payload: 406.8699999999999
2024-09-10 14:34:41,805 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2447119.304194959, vorherige Payload: 2447116.8988569495
2024-09-10 14:34:41,812 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.
2024-09-10 14:34:41,814 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 16
2024-09-10 14:34:41,815 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/state, Payload 1, vorherige Payload: 4
2024-09-10 14:34:41,820 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/timestamp_auto_phase_switch, Payload 1725971681.416903, vorherige Payload: None
2024-09-10 14:34:45,835 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:50,850 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-10 14:34:50,852 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})