Dinosaurier-Update von 1.9 -> 2.x und ttyUSB
Verfasst: Di Sep 24, 2024 1:38 pm
Hallo zusammen,
ich bin User der ersten, OK nicht Stunden, eher Wochen, aber meine OpenWB 1.0 ist zB noch in einem beigen Verteilerkasten geliefert worden ...
Lange habe ich es herausgezögert, aber jetzt den Versuch gestartet auf die SW "2.1.5 Release & Release Patch 1/2" umzusteigen um mit der zweiten gekauften OpenWB 2.0 einheitlich zu sein.
Module & Konfiguration haben nach ein paar vielen try&errors funktioniert, nur der Ladepunkt und speziell hier die Modbusanbindung von EVSE & MPM3PM klappen nicht => ERROR EVSE nicht gefunden
V1.9 so wie es funktioniert => EVSE an /dev/ttyUSB0 ID1 => MPM3PM an /dev/ttyUSB1 ID5
Ich kann natürlich den zweiten USB Adapter rausschrauben und den MPM3PM in Reihe über Modbus anbinden, aber die ID ist eben nur ID 5 statt ID 105
=> wie ändert man das "einfach" ? Im dem SDM630 geht das mit ein paar Tasten, vom Bernecker MPM3PM habe ich im Netz garnix gefunden und das Teil hat nur eine Taste ...
Wenn das Problem gelöst ist, sind weitere Stolpersteine zu erwarten ? zB veraltetet EVSE-Firmware (die 0,1A Regelung brauche ich nicht) ?
Warum ist mein pV Ertrag (=seperater SMA-Energymeter) negativ ?
Danke Euch !
ich bin User der ersten, OK nicht Stunden, eher Wochen, aber meine OpenWB 1.0 ist zB noch in einem beigen Verteilerkasten geliefert worden ...
Lange habe ich es herausgezögert, aber jetzt den Versuch gestartet auf die SW "2.1.5 Release & Release Patch 1/2" umzusteigen um mit der zweiten gekauften OpenWB 2.0 einheitlich zu sein.
Module & Konfiguration haben nach ein paar vielen try&errors funktioniert, nur der Ladepunkt und speziell hier die Modbusanbindung von EVSE & MPM3PM klappen nicht => ERROR EVSE nicht gefunden
V1.9 so wie es funktioniert => EVSE an /dev/ttyUSB0 ID1 => MPM3PM an /dev/ttyUSB1 ID5
Ich kann natürlich den zweiten USB Adapter rausschrauben und den MPM3PM in Reihe über Modbus anbinden, aber die ID ist eben nur ID 5 statt ID 105
=> wie ändert man das "einfach" ? Im dem SDM630 geht das mit ein paar Tasten, vom Bernecker MPM3PM habe ich im Netz garnix gefunden und das Teil hat nur eine Taste ...
Wenn das Problem gelöst ist, sind weitere Stolpersteine zu erwarten ? zB veraltetet EVSE-Firmware (die 0,1A Regelung brauche ich nicht) ?
Warum ist mein pV Ertrag (=seperater SMA-Energymeter) negativ ?
Danke Euch !