Seite 1 von 2
Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 4:06 pm
von dawys
Liebes Forum,
ich bin neuer Besitzer einer OpenWB Series 2 Wallbox.
Die Wallbox wurde elektrisch angeschlossen und die Software läuft soweit.
Nun habe ich einen VW ID.4 angesteckt und auf Sofortladen gestellt. Das Fahrzeug wird erkannt und die Wallbox gibt aus das der Ladevorgang startet. Leider lädt trotzdem die Wallbox das Fahrzeug nicht.
Kann mir jemand helfen?
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 4:07 pm
von dawys
Hier noch ein paar Bilder
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 4:10 pm
von Gero
Schieb mal die interne openwb im
lastmanagement ein bisschen nach rechts, so dass sie unter die restlichen Komponenten kommt.
Aktuell steht sie ja auf der selben Ebene woe der Zähler.
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 4:14 pm
von dawys
Hallo Gero,
technisch gesehen ist die Wallbox neben dem Zähler und nicht hinter dem Zähler. Aber ich habe dies auch schon verändert, wie von dir vorgeschlagen und es brachte leider keinen Erfolg.
VG
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 5:19 pm
von Tibe
Ist nur eine Idee: Du hast kein SoC-Modul definiert, aber eine SoC-Grenze für Sofortladen aktiviert. Stell' die doch mal ab und lasse das Auto kontrollieren.
Viele Grüße
Tibe
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 5:26 pm
von dawys
Hallo Tibe,
gute Idee! Aber schaltet der Schalter unter "Begrenzung" der auf "Aus" steht das Feature nicht aus?
Der steht da nämlich.
Oder muss ich da sonst wo noch was einstellen?
VG
dawys
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 6:30 pm
von Tibe
Doch, da hast Du wohl recht. Ich habe das mit der Begrenzung unter 'PV-Laden" verwechselt. Vielleicht machst Du es aber trotzdem mal aus? Bei mir erscheint diese Begrenzung unter Sofortladen nur, wenn ich die Begrenzung auch aktiviere. Bei 'Aus" (heißt bei mir "keine") wird der Regler ausgeblendet.
Übrigens lade ich einen eGolf und einen ID.3. Für beide habe ich CP-Unterbrechung aktiviert, und so funktioniert Alles wie vorgesehen. SoC über VW funktioniert auch gut.
Viele Grüße
Tibe
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 6:31 pm
von LutzB
dawys hat geschrieben: ↑Mo Sep 30, 2024 4:14 pm
technisch gesehen ist die Wallbox neben dem Zähler und nicht hinter dem Zähler. Aber ich habe dies auch schon verändert, wie von dir vorgeschlagen und es brachte leider keinen Erfolg.
Dann ist das technisch gesehen "ungünstig" angeschlossen worden. openWB erwartet an oberster Stelle genau einen Zähler. Wenn das absicht ist, die WB parallel zu dem restliche Hausnetz und vor dem Messpunkt des Speichers zu betreiben (verstehe den Sinn nicht wirklich), dann musst Du mit einem virtuellen Zähler arbeiten, in dem dann der Ladepunkt und Dein E3DC Zähler sitzen.
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 8:02 pm
von aiole
dawys hat geschrieben: ↑Mo Sep 30, 2024 4:14 pm
Hallo Gero,
technisch gesehen ist die Wallbox neben dem Zähler und nicht hinter dem Zähler. Aber ich habe dies auch schon verändert, wie von dir vorgeschlagen und es brachte leider keinen Erfolg.
VG
In der Tat eine sehr ungewöhnliche Installation. Vermutlich um Hausspeicherschonung zu praktizieren. Kann man nur mit Lutz' Vorschlägen probieren.
Re: Sofortladen startet nicht
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 8:14 pm
von Gero
Vielleicht wollte der Installateur im E3dc-Portal den „korrekten“ Hausverbrauch sehen? Also den ohne Wallbox?
Es wäre besser, wenn der Installateur die openWB an der selben Stelle anschließen würde, wie eine von e3dc.